logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Przekształcenie sieci TN na TT - opinie i doświadczenia elektryków

marcin 123 22 Maj 2005 21:39 6404 10
REKLAMA
  • #1 1516462
    marcin 123
    Poziom 12  
    Posty: 82
    Ocena: 14
    panowie elektrycy co wy na ten temat sadzicie
  • REKLAMA
  • #2 1517570
    Raaf
    Poziom 22  
    Posty: 433
    Pomógł: 37
    Ocena: 77
    trochę szerzej po co? i wjakim celu?
    sam dla siebie? jesteś właścicielem stacji trafo? to nie tylko zmiana trafo(połączeń) ale zmiana całego systemu który jest pod niego podłączony...
    łącznie z systemem ochrony. co prawda są podobne...
  • REKLAMA
  • #3 1517831
    opiotr
    Poziom 13  
    Posty: 68
    Pomógł: 2
    Ocena: 4
    Można stworzyć tzw wypę TT w układzie TN należy pamiętać ze nie da sie zrobić jednego obwodu w układzie TT (np łazienki) przy pozostawionym w reszcie układ TN należy zmienić cały układ np bloku. W układzie T głównym zabezpieczeniem wyłączniki różnicowoprądowo, które jak wykazały badania są najbrdziej zawodnym zabezpieczeniem. Układ TT raczej sie stosuje gdzieś w oborach itp. Natomiast kraje (chyba Francja i jakieś tam inne), w których układ TT był powszechnie stosowany przechodzą obecnie na układ TN.
  • #4 1519887
    macher
    Poziom 15  
    Posty: 205
    Pomógł: 2
    Ocena: 30
    TT - oczywiście ciężkie pojedyncze maszyny, do których opłaca się zrobić dobry miejscowy uziom. Ponieważ łatwiej(i taniej) jest zrealizować warunki ochrony w układzie TN-więc jest popularniejszy. Ochronę w TT właściwie trochę ratują(upraszczają) różnicówki.
    Sale operacyjne (nie wiem jak to się mogło napisać :oops: ) to oczywiście IT i kontrola stanu izolacji.
    Pamiętam, że za nieznajomość układów pan egzaminator bardzo grzecznie skreślił koledze tylko pomiary i powyżej 1 kV.

    macher
  • REKLAMA
  • #5 1553919
    adik1987

    Poziom 12  
    Posty: 45
    Pomógł: 1
    Ocena: 6
    Mamy także Polskie Górnictwo połączone w sieci TT i jest to rozwiązanie stosunkowo bezpieczne pod względem porażenia
    Konto firmowe:
    LOGINSTAL S.C.
    Wiosny Ludów 95/7, Katowice, 40-373 | Strona WWW: www.loginstal.pl
  • REKLAMA
  • #6 1555680
    lisos
    Poziom 22  
    Posty: 791
    Pomógł: 21
    Ocena: 98
    a jak uważacie-siec TT ale budynek bez PE
    wykonanie uziomienia narazie odpada
    lepiej nie stosować ochrony p.poraż czy wykonać zerowanie popularnym mostkiem w gniazdkach
    bo chyba nie można zmienić instalację na TN-C jeśli obowiązuje TT
  • #7 1557391
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Posty: 2272
    Pomógł: 170
    Ocena: 312
    Sale operacyjne i kopalnie to głównie wykorzystują system IT. Jak to dobrze że ostatnia nowelizacja Prawa energetycznego przywróciła okres ważności uprawnień elektroenergetycznych z powrotem na 5 lat. Może przez to więcej elektryków odróżni system TT od IT, a ci którym to bez różnicy egzaminu ponownego nie zdadzą!
  • #8 1558480
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #9 1568609
    Raaf
    Poziom 22  
    Posty: 433
    Pomógł: 37
    Ocena: 77
    TT bez uziemienia to oczywista bzdura, podobnie jak ostatnia nowelizacja Prawa energetycznego. Bo w tym drugim chodzi tylko o kasę dla SEP-Ow, PSE-ów i innych -ów, a te pierwsze to samobójstwo- choć koledzy tu pewnie się tylko pomylili.
    Pozdrawiam tych co się pomylili(pierwsze) i pomylonych( wiadomo) ;)
  • #10 1574052
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Posty: 2272
    Pomógł: 170
    Ocena: 312
    Raaf napisał:
    ... Bo w tym drugim chodzi tylko o kasę dla SEP-Ow, PSE-ów i innych -ów ...


    Aleś trafił - jestem pracownikiem PSE-Operator S.A. :oops:

    Poza tym nie chciał bym być operowany w szpitalu, gdzie przez POMYŁKĘ na sali operacyjnej ktoś z układu IT zrobił TT. Nie chciał bym też być górnikiem w kopalni, gdzie też przez POMYŁKĘ zmieniono układ z IT na TT. Pamiętajmy - zdrowie i życie ludzkie jest dobrem najwyższym, i wszelkie działania mające na celu ochronę tego dobra powinny być popierane.
    W tym wypadku wydatek tych 80 zł raz na 5 lat jest chyba uzasadniony.
  • #11 1574517
    Raaf
    Poziom 22  
    Posty: 433
    Pomógł: 37
    Ocena: 77
    [quote="sp5wcxW tym wypadku wydatek tych 80 zł raz na 5 lat jest chyba uzasadniony.[/quote]
    Myślę że jest to duża przesada w tym że owe 80 zł decydowałoby o umiejętnościach, zdolnościach i rozumieniu spraw elektrycznych, BHP i tym związanych.
    Wiadomo że egzaminy nie są rzetelne i w pełni sprawdzające wiedzę elektryczną. Trudno bowiem byłoby przez 45 - 60 min. sprawdzić wiedzę z całego zakresu energetyki. Testowane jest to więc wybiórczo i ogólnikowo.
    Na szczęście poważne prace związane z instalacjami, budowa nowych muszą być poprzedzone projektem a wykonane przez ludzi z uprawnieniami budowlanymi.
    Natomiast ludzie z upr.Sep, Pse,(jak i zbudowlanymi) są jeszcze nadrzędnie karani za swe błędy przez PIP, URE, prokuratury i sądy. Tak więc świadomość że błąd elektryka jest łatwo wykrywalny i może być karany, wystarcza by motywować do podnoszenia swych kwalifikacji.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy przekształcenia sieci elektroenergetycznej z układu TN na TT, z uwzględnieniem opinii i doświadczeń elektryków. Zwrócono uwagę, że zmiana ta nie jest prosta i wymaga modyfikacji całego systemu, w tym zabezpieczeń i uziemienia. Układ TT stosowany jest głównie tam, gdzie możliwe jest wykonanie dobrego miejscowego uziomu, np. przy ciężkich maszynach lub w oborach, natomiast układ TN jest popularniejszy ze względu na łatwiejszą realizację ochrony, zwłaszcza przy użyciu wyłączników różnicowoprądowych (RCD). Wskazano, że w Polsce sieć TT funkcjonuje m.in. w górnictwie, gdzie jest uważana za bezpieczną pod względem ochrony przed porażeniem. Poruszono także temat systemu IT, stosowanego w salach operacyjnych i kopalniach, podkreślając jego znaczenie dla bezpieczeństwa. Dyskutowano o problemach związanych z brakiem uziemienia w układzie TT oraz o ograniczeniach prawnych i technicznych przy próbach łączenia układów TT i TN w jednej instalacji. Wspomniano również o nowelizacji Prawa energetycznego dotyczącej okresu ważności uprawnień elektroenergetycznych, co ma wpływ na podnoszenie kwalifikacji elektryków. Wskazano na konieczność projektowania i wykonywania instalacji przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami oraz na odpowiedzialność prawną za błędy w instalacjach elektrycznych.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.