Vailant 202/3-3 - Jak prawidlowo podlaczyc sterownik Auraton 2025

piotrek1980 28 Cze 2015 22:41 930 3
REKLAMA
  • #1 14810491
    piotrek1980
    Poziom 16  
    Posty: 277
    Pomógł: 18
    Ocena: 13
    Witam,mam pytanie gdzie wpiąć wyjścia ze sterownika COM,NO,NC aby było ok??
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 14819284
    mauri_b
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 1055
    Pomógł: 109
    Ocena: 529
    COM i NO pod 3-4 w kotle. Oczywiście usunąć zworkę ze złącza 3-4.
  • REKLAMA
  • #3 14820441
    piotrek1980
    Poziom 16  
    Posty: 277
    Pomógł: 18
    Ocena: 13
    dzięki ,a przewód musi być jakiś gruby czy wystarczy coś Ala skrętka komputerowa ???
  • Pomocny post
    #4 14820558
    -west
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 1065
    Pomógł: 143
    Ocena: 523
    min 2x0,5mm2