Junkers Cerapur Midi rosnące ciśnienie CO

04 Feb 2016 22:35 3390 3
  • Level 9  
    Witam.

    Od miesiąca jestem użytkownikiem pieca Junkers Cerapur Midi. Jako osoba całkowicie zielona w temacie (dotąd mieszkałem w bloku) mam dwa problemy :

    1. W układzie CO powoli rośnie ciśnienie. Od czasu uruchomienia podskoczyło już o jakieś 0.5 bara, może trochę więcej. Obecnie przekracza już 2 bary. Czy to usterka czy może kwestia niedoregulowania pieca ?

    2. Zauważyłem że ujście zaworu bezpieczeństwa nie ma żadnego odprowadzenia w postaci rurki czy czegoś podobnego, i jest skierowane w bok, wprost na okablowanie i kontroler. Czy ten model tak po prostu ma ? Czy trzeba coś dokupić ?



    Z góry dziękuje za pomoc.
  • Level 29  
    Sprawdź, czy zawór uzupełniania wody w co jest dobrze zamknięty.
    Nie wiem jak w midi, ale w innych modelach dołączana była rurka, która odprowadzała wodę z zaworu do syfonu. Tyle, że trzeba ją było samodzielnie zamontować.
  • Level 9  
    Zawór jest zamknięty.

    Rurki poszukam, choć boję się że mogła zostać w pudle i odjechać na wysypisko razem z resztą opakowań po remoncie :(
    Mam nadzieję że można tą rurkę dokupić osobno ?


    Próbowałem spuścić wodę zaworem bezpieczeństwa do ciś < 2 bar. Po ponownym uruchomieniu piec załączał i gasił palnik i tak w kółko.

    Wyłączyłem, dopompowałem wody do poprzedniego ciśnienia - wszystko wróciło do normy.

    Na razie działa, będę obserwował co się dzieje.
  • Level 29  
    Rurka to taki szary/czarny trochę sztywniejszy peszel o drobnych karbach.
    Prościej skombinować coś zastępczego.
    Z ciśnieniem dziwne... Proponuję zwrócić się do serwisu. Kocioł powinien być chyba jeszcze na gwarancji. Tylko prawdziwy serwis a nie pan jasiu...