logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

prąd znamionowy wyłącznika różnicowo-prądowego-dobór

matekogon 23 Sie 2016 20:53 1878 7
REKLAMA
  • #1 15887170
    matekogon
    Poziom 22  
    Posty: 850
    Pomógł: 35
    Ocena: 279
    Koledzy jak prawidłowo dobrać wyłącznik różnicowo-pradowy do takiej sytuacji.

    Rozdzielnica naścienna

    Posiadać ma
    1 gniazdo 400V 63A/5p
    2 gniazda 400V 32A/5p
    2 gniazda 230V
    Zabezpieczenie każdego gniazda to
    1 B63
    2 B32
    2 B16

    Ja bym zastosował różnicówkę o znamionowym pradzie 80-100A czy jest jakiś sposób na oszacowanie tego prądu . Jak podeszlibyście do takiego tematu
  • REKLAMA
  • #2 15887190
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1285
    Po co Ci taki aparat (RCD) do gniazd 63A i 32A ?
    I chodziło, chyba, o rozdzielnicę natynkową?

    Dlaczego charakterystyka B?

    Ochrona uzupełniającą przy pomocy RCD jest wymagana do gniazd wtyczkowych do 20A oraz dla urządzeń ruchomych używanych na zewnątrz.
  • REKLAMA
  • #3 15887229
    matekogon
    Poziom 22  
    Posty: 850
    Pomógł: 35
    Ocena: 279
    kozi966 napisał:
    Po co Ci taki aparat (RCD) do gniazd 63A i 32A ?
    I chodziło, chyba, o rozdzielnicę natynkową?

    Dlaczego charakterystyka B?

    Tak chodziło mi o natynkową
    Dlaczego charakterystyka B ? bo nie wiem co osoba która chce taką rozdzielnicę sobie tam podłączy.


    kozi966 napisał:

    Ochrona uzupełniającą przy pomocy RCD jest wymagana do gniazd wtyczkowych do 20A oraz dla urządzeń ruchomych używanych na zewnątrz.


    Czy jest norma która to uzasadnia ?
  • #4 15887302
    popiol667
    Poziom 18  
    Posty: 263
    Pomógł: 6
    Ocena: 140
    "Różnicówka" 3f i odbiornik 1f? (dwa gniazda 230V)
  • REKLAMA
  • #5 15887303
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1285
    matekogon napisał:
    Czy jest norma która to uzasadnia ?

    Dobiera sobie kolega zabezpieczenia i nie wie na jakiej podstawie?
    Wypadałoby się wpierw zapoznać z 60364-4-41.
  • REKLAMA
  • #6 15887323
    matekogon
    Poziom 22  
    Posty: 850
    Pomógł: 35
    Ocena: 279
    kozi966 napisał:
    matekogon napisał:
    Czy jest norma która to uzasadnia ?

    Dobiera sobie kolega zabezpieczenia i nie wie na jakiej podstawie?
    Wypadałoby się wpierw zapoznać z 60364-4-41.


    Dopiero rozgryzam temat

    Wracając do gniazd 3f czy zabezpieczenie je "S" o charakterystyce B jest błędem ?

    Dodano po 49 [sekundy]:

    popiol667 napisał:
    "Różnicówka" 3f i odbiornik 1f? (dwa gniazda 230V)


    ?
  • #7 15887349
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #8 15887355
    popiol667
    Poziom 18  
    Posty: 263
    Pomógł: 6
    Ocena: 140
    1. Do czego ta rozdzielnica?
    2. Co jest przed rozdzielnicą?

    Oczywiście możesz podejść do tematu - klient chce rozdzielnicę pod betoniarkę i heblarkę + możliwość podpięcia szlifierki i wiertarki, a do czego on to sobie podepnie - jego sprawa, ale jeśli chcesz być profesjonalistą, a nie szpecem, co trawę na zielono pomaluje jak trzeba wybadaj temat....

    Strzelam, że przyłącze nie wytrzyma równoczesnego poboru znamionowego ze wszystkich gniazd i przed tymi wszystkimi wynalazkami należało by dać zabezpieczenie 3f dobrane do "przyłącza".

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię doboru wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD) do rozdzielnicy natynkowej z gniazdami 400V i 230V. Użytkownik zapytał o odpowiednią wartość prądu znamionowego RCD, sugerując zakres 80-100A. Odpowiedzi wskazują na konieczność zrozumienia potrzeb klienta oraz normy 60364-4-41, która reguluje dobór zabezpieczeń. Podkreślono, że charakterystyka B może być niewłaściwa, jeśli nie wiadomo, jakie urządzenia będą podłączane. Zwrócono uwagę na znaczenie odpowiedniego zabezpieczenia przed rozdzielnicą oraz na ryzyko przeciążenia przy równoczesnym poborze prądu.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA