Moc bierna transformatora- zbyt duza

rafkawasaki 13 Jan 2017 14:45 2697 9
  • #1
    rafkawasaki
    Level 12  
    Witam. Posiadam Tr 6/0,4 kV 630 KVA. Straty jałowe z tabliczki transformatora 1145 W. Transformator zasilany z sieci SN linia kablową ok.200m ze stacji 6kV. Układ pomiarowy przy nie obciążonej stronie wtórnej zamontowany na SN wskazał pobór mocy czynnej 39,6 kWh, natomiast biernej pobranej 232 kVarh, w ciągu 16 godz. mocy biernej oddanej licznik nie wskazał. Skąd tak duża wartość mocy biernej i jak temu przeciwdziałać, czy kondensator do poprawy biegu jałowego załatwi sprawę czy trzeba zainstalować baterie kondensatorów na stacji SN? Jak wyliczyć pobór mocy czynnej i biernej w stanie jałowym transformatora?
  • Helpful post
    #2
    Andrzej42
    Level 28  
    W umowie z rejonem jaki masz limit tg?
    Kondensator o mocy około 10 do 14kVar w zależności od limitu( około 3x66uF), podłączony po stronie wtórnej powinien pomóc.
  • Helpful post
    #4
    User removed account
    User removed account  
  • Helpful post
    #6
    djlukas
    Level 27  
    rafkawasaki wrote:
    Prąd w stanie jałowym to 1145W

    To jest moc strat jałowych a nie prąd