Termofol 12V - Szukam zasilacza 12v 1000W do ogrzewania podłogowego folia IR

mahatma 26 Sty 2017 15:48 4497 39
Najlepsze odpowiedzi LABEL_AI_GENERATED

Jaki zasilacz 12 V zastosować do folii grzewczej IR o mocy 1000 W i 800 W?

Do folii 12 V o mocy 1000 W potrzebujesz zasilacza 12 V o wydajności około 80 A, a dla 800 W około 67 A; na forum wskazano m.in. DELTA DPS-800GB, RSP-1000-12 oraz zasilacz/transformator TTH100...-1000W, 12V z bezpiecznikiem termicznym [#16230129][#16230159] Przy takiej mocy przewody 2,5 mm² są za słabe, padła sugestia przekroju 16–25 mm² i dodatkowego układu do sterowania temperaturą [#16230445][#16230565] Nie rozwiązuj tego przez podanie 48 V na tę samą folię podłączoną równolegle — forum ostrzegło, że to nie jest właściwa droga; 48 V miałoby sens tylko po przełączeniu elementów w szereg [#16241986][#16242011] Jeśli instalacja jest już pod kafelkami, realnie zostaje albo przebudowa połączeń, albo ograniczenie mocy, bo bez kucia nie da się tego sensownie poprawić [#16243013]
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
  • #1 16229889
    mahatma
    Poziom 11  
    Posty: 42
    Ocena: 1
    Witam
    Zainstalowałem w całym domu ogrzewanie podłogowe folia IR Termofol. 240v 220W na m2 sterowane termostatami Heatmiser i wszystko gra.
    Zainstalowałem też tą folie ale wersje 12v w łazienkach.
    Niestety firma rozprowadzająca folję umywa ręce jeśli chodzi o zasilacze, nie sprzedaje zasilaczy i nie radzi jakie zastosować.
    Prosiłbym o radę jaki zasilacz zastosować to ogrzewania podłogowego na 1000W i na 800W.
    Jakiś link gdzie to kupić bo pytałem po hurtowniach elektrycznych w UK i oni nie mają pojecia o czym ja mówie.
    Jak szukam tramsformatora 12v 1000W na ebay to wychodzą same inwertery do baterii słonecznych.
    Z góry dziekuję.
  • Pomocny post
    #2 16230129
    D214d3k
    Poziom 39  
    Posty: 3837
    Pomógł: 543
    Ocena: 633
    Może po wpisaniu modelu coś znajdziesz.
    DELTA DPS-800GB
    RSP-1000-12
  • #4 16230285
    mahatma
    Poziom 11  
    Posty: 42
    Ocena: 1
    Dzieki
    No niestety jak instalowałem to mi nikt nie powiedział że to można na obwody podzielić i jest w jednym niestety a teraz to już jest pod kafelkami więc nie bardzo mogę to zmienić.
    Jak kładłem to mogłem sobie puścić każdy kawałek folii na osobnym obwodzie i by mi wyszło 4x250W no ale cóż
    Dzięki
    Kupie ten i zobacze czy wybuchnie.
  • #5 16230357
    osiniak75
    Poziom 35  
    Posty: 2076
    Pomógł: 350
    Ocena: 544
    A jak można zapytać to jakimi przewodami jest to wyprowadzone pod regulator? Bo może nie ma sensu zamawiać transformatora jeśli po podłączeniu spalą się przewody zasilające.
  • #6 16230378
    mahatma
    Poziom 11  
    Posty: 42
    Ocena: 1
    2.5mm
    nawet mnie nie strasz bo bede musial cala lazienke rozwalac

    Dodano po 2 [minuty]:

    na 80 amp to powinna byc 10mm?
  • #7 16230409
    osiniak75
    Poziom 35  
    Posty: 2076
    Pomógł: 350
    Ocena: 544
    Jakże bym śmiał. Jak masz multimetr zmierz oporność na przewodach z folii. Będzie poniżej 1Ω
  • #8 16230425
    mahatma
    Poziom 11  
    Posty: 42
    Ocena: 1
    osiniak75 napisał:
    Jakże bym śmiał. Jak masz multimetr zmierz oporność na przewodach z folii. Będzie poniżej 1Ω

    I jak jest ponizej 1 to co teraz?
  • #9 16230445
    osiniak75
    Poziom 35  
    Posty: 2076
    Pomógł: 350
    Ocena: 544
    Nic po ptakach, jeśli to zasilisz z tego transformatora to tylko dym poleci z tych 2,5mm
  • #10 16230487
    mahatma
    Poziom 11  
    Posty: 42
    Ocena: 1
    to jaki powinien byc kabel?
  • #12 16230571
    D214d3k
    Poziom 39  
    Posty: 3837
    Pomógł: 543
    Ocena: 633
    Kto to Panu tak sp..aprał? Teraz niech poprawia.
  • #13 16230619
    mahatma
    Poziom 11  
    Posty: 42
    Ocena: 1
    Ja sie na tym nie znam ale zeby na 3m2 folii grzewczej szlo 80amp to sie nie spodziewalem mam ta folie na 220v w calym domu pokoje maja po 15 metrow i nie ma problemu wiec problem w tym ze powinienem zamiast folii 12 volt pociagnac przewod grzewczy w siatce i tyle albo podzielic to na kilka obwodow ale nie wiem musze temat chyba zglebic bo rozwalac teraz cala lazienke zeby popodlanczac folie inaczej to masakra katastrofa jakas.
    Co teraz z tym da sie zrobic?
  • #14 16230664
    goldi74
    Poziom 43  
    Posty: 8058
    Pomógł: 1367
    Ocena: 1539
    Przy 12V płynie mniej więcej 20x większy prąd niż przy zasilaniu sieciowym dla takiej samej mocy maty czy folii grzewczej.
  • #15 16230665
    D214d3k
    Poziom 39  
    Posty: 3837
    Pomógł: 543
    Ocena: 633
    230V czyli prawie 20 razy mniejsze prądy.
  • #16 16230734
    osiniak75
    Poziom 35  
    Posty: 2076
    Pomógł: 350
    Ocena: 544
    Nie wiem ile tej foli było, twierdzisz że moc jej wynosi 1000W. Producent podaje że folia na 12V o szerokości 30cm ma 67W/m czyli 220W/m2 przy jak mówisz 3m2 to 660W przy 12V to 55A też za dużo na 2,5mm2 gdyby folia była na 24V było by to już 27,5A od biedy mogło by być na 2,5 mm bo folia nie grzeje non-stop. Trochę nietrafiony pomysł, do dzisiaj nawet nie wiedziałem że takie folie są, widziałem albo przewody grzejne albo maty kładzione wprost w klej pod płytki.
  • #17 16234179
    hubiwit
    Poziom 25  
    Posty: 1591
    Pomógł: 41
    Ocena: 263
    Ewentualnie można poeksperymentować z zasilaniem z 5V np. z zasilacza ATX. Moc grzewcza będzie dużo mniejsza ale może wystarczy.
  • #18 16241611
    mahatma
    Poziom 11  
    Posty: 42
    Ocena: 1
    A powiedzcie ile wat zasilacz trzebaby zastosowac na 48v i czy kabel 2.5mm wtedy by wystarczyl?
  • Pomocny post
    #19 16241615
    goldi74
    Poziom 43  
    Posty: 8058
    Pomógł: 1367
    Ocena: 1539
    Moc będzie taka sama, tylko mniejszy prąd będzie płynął z zasilacza i wystarczą wtedy cieńsze przewody.
  • #20 16241620
    mahatma
    Poziom 11  
    Posty: 42
    Ocena: 1
    Czyli dobrze rozumiem ze jak dam zasilacz 48v 1000w to kabel 2.5 powinien byc ok?
  • #21 16241630
    goldi74
    Poziom 43  
    Posty: 8058
    Pomógł: 1367
    Ocena: 1539
    Rozumiem, że chcesz połączyć szeregowo 4 obwody folii grzewczej 12V?
  • #22 16241709
    mahatma
    Poziom 11  
    Posty: 42
    Ocena: 1
    nie nie
    mam to wszystko podlaczone na jednym obwodzie. Ta folia jest nominalnie na 12v ale rozmawialem z syatrybutorem i zapewnili mnie ze bedzie dzialala tez na 48 wiec mysle ze jesli na 12v amperaz jest za duzy na ten kabel to moze zastosuje zasilacz 48v co spowoduje mniejszy amperaz i kabel powinien wystarczyc. Mam czojniki temeperatury na folii wiec jesli by sie miala przegrewac to zostanie automatycznie wylaczona. Oczywiscie najpierw zrobie test na kawalku folii ktory mi zostal czy sie nie ugotuje na 48v
  • #23 16241864
    osiniak75
    Poziom 35  
    Posty: 2076
    Pomógł: 350
    Ocena: 544
    To co planujesz zrobić to jak byś żarówkę na 12V podłączył pod 48V.
  • #24 16241954
    mahatma
    Poziom 11  
    Posty: 42
    Ocena: 1
    czyli ze folia sie spali?
    Dystrybutor twierdzi ze bedzie dzialac
  • #25 16241986
    goldi74
    Poziom 43  
    Posty: 8058
    Pomógł: 1367
    Ocena: 1539
    Nawet jeżeli się nie spali to będzie pobierać jeszcze więcej mocy i prądu niż przy zasilaniu z 12V. Nie tędy więc droga.
  • #26 16242011
    osiniak75
    Poziom 35  
    Posty: 2076
    Pomógł: 350
    Ocena: 544
    Zwiększając napięcie 4x, zwiększy się prąd 4x Gdyby 4 kawałki foli połączyć jak żarówki na choince w szeregu to wtedy przy napięciu 48V spokojnie można wykorzystać 2,5mm
  • #27 16242061
    mahatma
    Poziom 11  
    Posty: 42
    Ocena: 1
    A jesli podlacze 48v 500w zamiast 1000w to jaki nedzie efekt?
  • #28 16242097
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #29 16242142
    mahatma
    Poziom 11  
    Posty: 42
    Ocena: 1
    Nie da sie odkuc bo podloga z plytek 60x60cm wiec lipa trzeba rozwalac. a jak dam 6v to bedzie 160 amper to kable nie wytrzymaja.
    Niestery podlaczone jest rownolegle jak w instrukcji kazali wiec szukam jakiegokolwiek rozwiazania zeby nie trzeba bylo kuc podlogi. Tylko czy istnieje takie rozwiazanie?
    Jesli dalbym 48V to co rozgrzalaby sie szybciej folia bo poszloby wiecej pradu?
  • #30 16242183
    goldi74
    Poziom 43  
    Posty: 8058
    Pomógł: 1367
    Ocena: 1539
    Jeżeli według wcześniejszych obliczeń przy 12V popłynie prąd 80A to przy napięciu 6V będzie to 40A a nie 160A. Nie wiadomo tylko czy przy tak obniżonym napięciu mata będzie spełniała swoją funkcję grzejąc odpowiednią mocą.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Użytkownik zainstalował ogrzewanie podłogowe z folii IR Termofol w całym domu, w tym wersję 12V w łazienkach. Poszukuje zasilacza 12V o mocy 1000W i 800W, ponieważ dostawca folii nie oferuje wsparcia w tej kwestii. W dyskusji poruszono problemy związane z dużym prądem (80A) przy zasilaniu 12V, co wymagałoby grubych przewodów (16-25mm²). Użytkownik rozważał zasilanie 48V, co zmniejszyłoby prąd, ale obawiał się, że folia może nie działać prawidłowo. Wskazano na możliwość użycia zasilacza ATX lub poszukiwania zasilaczy z telebimów. Użytkownik zadał pytania dotyczące odpowiednich przewodów oraz możliwości podłączenia folii do zasilacza 6V, co również wiązałoby się z problemami z mocą grzewczą.