logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Podłączenie skrętki do wtyczki RJ 45

piotrek22101 01 Kwi 2017 15:39 21543 4
REKLAMA
  • #1 16385685
    piotrek22101
    Poziom 39  
    Posty: 3323
    Pomógł: 695
    Ocena: 1421
    Witam. Jeśli nie trafiłem do dobrego działu to przepraszam,szukam za i przeciw, takiego a nie innego schematu zaciskania. Spotkałem ostatnio instalatora,który podłącza w innej kolejności przewody do gniazd i wtyczek. Standardowe podłączenie jest tak jak na obrazku(nie licząc krosowanego). On podpina :
    pomarańczowy,biało-pomarańczowy,
    zielony,biało-zielony,
    niebieski,biało-niebieski,
    brązowy,biało-brązowy.
    Jak to z tym jest? Dziękuję za odpowiedź.
    Załączniki:
    • Podłączenie skrętki do wtyczki RJ 45 9941498900_1475101967.gif (5.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 16385748
    dt1
    Admin grupy komputery
    Posty: 48239
    Pomógł: 7315
    Ocena: 8290
    Witaj.
    Schemat z obrazka jest prawidłowy, jest jeszcze inny wariant tego połaczenia, gdzie zielona para jest zamieniona miejscami z pomarańczową.

    Sposób podpięcia, który stosuje opisany przez ciebie instalator jest nieprawidłowy. Elektrycznie jest OK, bo korzystając z tego schematu po obu stronach połączenie będzie według multimetru sprawne. Tym niemniej takie połączenie ma szanse zestawić się na max 10Mbps, może z problemami na bardzo krótkim dystansie "setka pójdzie". W sieci 100 megabitowej wykorzystywane są dwie pary (Tx oraz Rx), z czego jedna para jest na pinach 1, 2, a druga para jest na pinach 3, 6. Przy gigabicie dodatkowo wykorzysteywane są dwie kolejne pary na pinach 4, 5 oraz 7, 8. Robiąc nieprawidłowy schemat, który opisałeś, jeden z kierunków jest prawidłowo podłączony do całej pary (1, 2), drugi już nie (3, 6) - bo ten kierunek będzie według opisu na połowie zielonej i na połowie niebieskiej pary. Sygnały te puszczane są skrętką nie bez powodu. W przypadku błędnego połączenia będzie to źle działać i instalator powinien o tym wiedzieć, albo powinien zmienić pracę.
  • REKLAMA
  • #3 16385786
    piotrek22101
    Poziom 39  
    Posty: 3323
    Pomógł: 695
    Ocena: 1421
    Może to taki instalator jest, ma potem co naprawiać.
  • REKLAMA
  • #4 16385845
    dt1
    Admin grupy komputery
    Posty: 48239
    Pomógł: 7315
    Ocena: 8290
    Niewykluczone :) Jeśli chcesz, aby ta instalacja faktycznie potem się nadawała do czegoś, to lepiej upieraj się przy swojej wersji z obrazka ;)
  • #5 16385866
    piotrek22101
    Poziom 39  
    Posty: 3323
    Pomógł: 695
    Ocena: 1421
    To akurat nie u mnie było,nie muszę z niej korzystać.