logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Czy zwarcie przewodu N i PE w instalacji 3-fazowej wyzwala różnicówkę?

Druss44 22 Wrz 2017 07:47 2754 10
  • #1 16713490
    Druss44
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Witam,
    Mam podłączony wyłącznik rożnicowo-prądowy w instalacji elektrycznej 3-fazowej w mieszkaniu. Czy zwarcie przewodu N i PE powinno spowodować zadziałanie roznicowki? Przyczyn naciśnięcie przycisku test powoduje zadziałanie roznicowki, ale zwarcie PE i N nic nie wyzwala.
    Proszę o pomoc czy tak ma byc prawidłowo.

    Dziękuje za pomoc.
  • #3 16713518
    joda08
    Poziom 13  
    Posty: 63
    Pomógł: 4
    Ocena: 11
    Zwarcie N z PE wyzwoli wyłącznik różnicowo-prądowy tylko wtedy kiedy prąd różnicowy będzie zbliżony, ale większy niż 0,5 In różnicówki. Do stwierdzenia czy taki wyłącznik jest sprawny służą odpowiednie mierniki, mierniki do RCD. WG przepisów i dla własnego bezpieczeństwa powinno się sprawdzać instalacje w określonych czasookresach (pomiary elektryczne).
  • #4 16714929
    Druss44
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Wiem że mam instalację w mieszkaniu 5 przewodową. I jeśli teraz w gniazdku połączę przewodem przewód N z przewodem PE (i wiadomo że robię to krótkim normalnym przewodem którego rezystancja jest mała) to czy różnicówka powinna zadziałać. Nie mam przecież miernika instalacji elektrycznej aby sprawdzić sprawdzić czy prąd różnicowy będzie zbliżony, ale większy niż 0,5 In różnicówki.
    Czyli jeśli deweloper twierdzi że wszystko jest OK a zwarcie w gniazdku przewodu PE i N nie wyzwala różnicówki to developer powinien przedstawić protokół z pomiaru instalacji elektrycznej w mieszkaniu potwierdzającej że wszystko jest OK - czy tak?
  • Pomocny post
    #5 16715017
    Darom
    Specjalista elektryk
    Posty: 2779
    Pomógł: 231
    Ocena: 587
    Druss44 napisał:
    Przyczyn naciśnięcie przycisku test powoduje zadziałanie roznicowki, ale zwarcie PE i N nic nie wyzwala.
    Proszę o pomoc czy tak ma byc prawidłowo.
    Tak może być.

    Druss44 napisał:
    .... developer powinien przedstawić protokół z pomiaru instalacji elektrycznej w mieszkaniu potwierdzającej że wszystko jest OK - czy tak?
    Tak. Powinien przedstawić protokół potwierdzający sprawność instalacji elektrycznej. Wyłączenie RCD przy zwarciu N i PE nie ma tu nic do rzeczy i jest zależne od budowy instalacji i stanu obciążenia poszczególnych obwodów. Tak jak napisał kol. joda08.

    Jeśli tak bardzo pragniesz, aby RCD wyłączył podczas zwierania w gniazdku N z PE włącz wcześniej jakiś inny odbiornik np. 100W żarówkę i wtedy sobie sprawdzaj.

    pzdr
    -DAREK-
  • Pomocny post
    #6 16715054
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #7 16715069
    Darom
    Specjalista elektryk
    Posty: 2779
    Pomógł: 231
    Ocena: 587
    Pafnucy Ryms napisał:

    Zwarcie PE i N wyłącza RCD tylko na obwodach obciążanych, czy mylę się ?
    No niekoniecznie. Różnica potencjału miedzy N i PE może wynikać z jakiegoś fragmentu obciążonego N. Obciążeniem może więc być obwód poza naszym mieszkaniem.
  • #8 16715075
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • Pomocny post
    #9 16715199
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17869
    Pomógł: 1235
    Ocena: 3497
    Druss44 napisał:
    Czyli jeśli deweloper twierdzi że wszystko jest OK a zwarcie w gniazdku przewodu PE i N nie wyzwala różnicówki to developer powinien przedstawić protokół z pomiaru instalacji elektrycznej w mieszkaniu potwierdzającej że wszystko jest OK - czy tak?
    Deweloper dobrze twierdzi.
    Po co koledze protokół jak kolega się nie zna na instalacji.
    RCD nie jest od wykrywania zwarcia N-PE.
    Czy RCD reaguje na zwarcie L-N ,czy nie to jest bez znaczenia L-N.

    Autorze tematu !
    RCD jest od wykrywania prądu w obwodzie L-PE.
    Chcesz sprawdzić RCD - banalnie prosto.
    Zakup rezystor 10kΩ 4W (1,5zł) i podłącz na moment pomiędzy zaciski L-PE.
    RCD powinien natychmiast wyzwolić.
    230V/10kΩ =23mA to zadany prąd różnicowy.
    To lepsze sprawdzenie niż poprzez "TEST" bo :
    - naciskając "test" sprawdzasz prądem 70mA.( tu 23mA)
    - sprawdzając na gniazdku, sprawdzasz jednocześnie ciągłość PE do gniazdka.
  • #10 16716053
    k9mil
    Poziom 16  
    Posty: 105
    Pomógł: 23
    Ocena: 16
    CYRUS2 napisał:
    To lepsze sprawdzenie niż poprzez "TEST" bo :
    - naciskając "test" sprawdzasz prądem 70mA.( tu 23mA)

    W jakim czasie przy takim prądzie upływu musi zadziałać wyłącznik?

    Jeśli już chcesz sprawdzać instalację w odbieranym mieszkaniu to kup sobie taki tester gniazdek elektrycznych.
    Czy zwarcie przewodu N i PE w instalacji 3-fazowej wyzwala różnicówkę?

    Do sprawdzania wypustów oświetleniowych polecam żarówkę 7W. Najpierw włączając ją L-N a później L-PE co powinno wyzwolić wyłącznik RCD.

    Ale to i tak sposoby doraźne i nie potwierdzają sprawności wyłącznika RCD bo nie badają czasu wyłączenia. A to on jest kluczowy w ochronie przeciw-porażeniowej.

    Zażądaj protokołu pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznej w Twoim mieszkaniu.
    Jeśli masz wątpliwości co do rzetelności ich wykonania. Zaproś pomiarowca i niech zrobi pomiary i wystawi protokół i potwierdzi lub nie Twoje wątpliwości.
    Z takim dokumentem możesz walczyć z deweloperem.
  • #11 16716174
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 7910
    Pomógł: 363
    Ocena: 1503
    Nie wiem w jakim celu wykonuje się takie testy, skoro nie wiadomo na jakiej zasadzie działa wyłącznik różnicowoprądowy- mam tu na uwadze oczywiście autora. Żeby sprawdzić stan ochrony przeciwporażeniowej, należy wykonać pomiary, wraz z czasem zadziałania RCD. Najprostszym testem dla laika, jest podłączenie oprawki z żarówką (15W) między L i PE. Wyłącznik różnicowoprądowy powinien wyłączyć.

    Zamykam.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię działania wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD) w przypadku zwarcia przewodów N (neutralny) i PE (ochronny) w instalacji elektrycznej 3-fazowej. Użytkownik zauważył, że zwarcie tych przewodów nie wyzwala RCD, mimo że przycisk testowy działa poprawnie. Odpowiedzi wskazują, że RCD zadziała tylko, gdy prąd różnicowy przekroczy 0,5 In, a jego działanie zależy od obciążenia obwodu. Wskazano również, że łączenie N z PE jest zabronione i nie jest właściwym testem. Użytkownicy sugerują przeprowadzenie pomiarów przez elektryka oraz użycie prostych metod testowych, takich jak podłączenie rezystora między L a PE, aby sprawdzić działanie RCD.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA