Protokół o stanie instalacji dla pge potrzebny do ponownego podłączenia licznika

joka25 12 Paź 2017 17:59 6765 20
  • #1 16753129
    joka25
    Poziom 6  
    Posty: 28
    Ocena: 4
    Witam jak w temacie. Moja rodzina dalsze nie płaciła za prąd co poskutkowało zerwaniem umowy i zdjęciem licznika, gdy kuzyn poszedł do PGE to powiedzieli że potrzeba protokół który wyrabia elektryk z dozorem o stanie instalacji. Jakie pomiary może on wykonać w instalacji odłączonej od zasilania?

    Według normy PN-EN 61557 są to

    1.impedancja pętli zwarcia z rozdzielczością nawet do 0,001 ? ? dokładny pomiar również w obwodach z wyłącznikami RCD,
    2.parametry wyłączników RCD,
    3. rezystancja izolacji,
    4. rezystancja uziemienia,
    5. ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych.

    Instalacja ta znajduje się w kamienicy i jest typu TN-C. Dlatego wydaje mi się że pomiary z punktu 1,2 i 4 są nie do zrobienia przez brak zasilania i przewodu PE. Rezystancji uziemienia też nie da się zmierzyć bo go nie ma.

    Na pewno da się zrobić pomiar rezystancji izolacji, a jak będzie z pomiarem numer 5? co to jest i czy da się go zrobić bez zasilania?
  • #2 16753152
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12206
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3525
    joka25 napisał:
    Na pewno da się zrobić pomiar rezystancji izolacji, a jak będzie z pomiarem numer 5? co to jest i czy da się go zrobić bez zasilania?

    Co do wcześniejszej Twojej wypowiedzi - zgadza się.
    Co do punktu 5 - pomiar małym prądem 200 mA (temat taki był już na tym, jak i na innych forach, wystarczy poszukać).
  • #3 16753563
    joka25
    Poziom 6  
    Posty: 28
    Ocena: 4
    Ok, czytając trochę o połączeniach wyrównawczych doszedłem do wniosku że są to miejsca które łączą wszelkie elementy przewodzące budynku w taki sposób aby miały one ten sam potencjał zerowy. Czyli połączenie np metalowych rur, lub zbrojeń z przewodem PE z gsw czyli w dalszej perspektywie do uziomu fundamentalnego?
    Jeśli tak to chyba też nie można tego zmierzyć w kamienicy lub bloku dla jednego mieszkania?
  • #4 16753729
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Posty: 7156
    Pomógł: 355
    Ocena: 1618
    Kto będzie wykonywał te pomiary bo sądząc po Twoich pytaniach mam wrażenie że Ty.
  • #6 16754213
    kosmos99
    Poziom 38  
    Posty: 4188
    Pomógł: 338
    Ocena: 819
    W temacie jest, że PGE.
  • #8 16755121
    jurekN
    Poziom 23  
    Posty: 566
    Pomógł: 33
    Ocena: 116
    Ja robię pomiar izolacji i to wystarcza, instalacja jest bez napięcia.
  • #9 16756589
    joka25
    Poziom 6  
    Posty: 28
    Ocena: 4
    Kolega będzie robił. Właśnie taki wniosek jest jak stonefree przykleił. Tam jest napisane "pomiarów rezystancji
    izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz skuteczności ochrony odgromowej"
    a przecież nie da się sprawdzić skuteczności ochrony odgromowej, w tej konkretnej sytuacji, i w sumie skuteczności przeciwporażeniowej też.
  • #10 16756638
    emigrant
    Poziom 29  
    Posty: 1605
    Pomógł: 107
    Ocena: 326
    Dla PGE potrzebny jest tylko papier z postu #7 i nic więcej. Skoro elektryk taki papier podpisał to wykonał wszystkie potrzebne pomiary i protokoły przekazał właścicielowi. Jeżeli jakiegoś pomiaru nie da się zrobić np. "skuteczność instalacji odgromowej" bo budynek nie posiada instalacji odgromowej należy to skreślić.
  • #11 16756645
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12206
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3525
    Co to jest "skuteczność instalacji odgromowej", i jak się ją stwierdza ?
  • #12 16756697
    emigrant
    Poziom 29  
    Posty: 1605
    Pomógł: 107
    Ocena: 326
    To taki skrót myślowy PGE... Chodzi o stan techniczny instalacji odgromowej i zrobione pomiary rezystancji uziemienia dla każdego odejścia. Jako klient PGE i właściciel domu z instalacją odgromową też taki papier jak w poście #7 podpisywałem jako "podmiot przyłączany".
  • #13 16756767
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17194
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6661
    emigrant napisał:
    To taki skrót myślowy PGE... Chodzi o stan techniczny instalacji odgromowej i zrobione pomiary rezystancji uziemienia dla każdego odejścia.

    Pozostaje pytanie do czego OSD potrzebuje takich informacji potwierdzonych papierem?
    I dlaczego inni operatorzy tego nie wymagają?

    Moim zdaniem jest to zwykły "dupochron". Na wypadek gdy piorun przywali w chałupę, spali odbiorniki i instalację, ale też wstecznie "rozejdzie się" po sieci rozdzielczej i poczyni szkody u innych odbiorców.
    A gdy ci będą składać roszczenia... Sorry, ale to sąsiad wprowadził przepięcie do sieci, bo nie ma udokumentowanej ochrony odrgromowej. Jego ścigaj a nie dostawcę energii... ;)
  • #15 16756902
    emigrant
    Poziom 29  
    Posty: 1605
    Pomógł: 107
    Ocena: 326
    zbich70 napisał:
    Moim zdaniem jest to zwykły "dupochron". Na wypadek gdy piorun przywali w chałupę, spali odbiorniki i instalację, ale też wstecznie "rozejdzie się" po sieci rozdzielczej i poczyni szkody u innych odbiorców.
    A gdy ci będą składać roszczenia... Sorry, ale to sąsiad wprowadził przepięcie do sieci, bo nie ma udokumentowanej ochrony odrgromowej. Jego ścigaj a nie dostawcę energii...

    Możesz mieć rację. Po coś ten zapis jest... No, ale sąsiad, czyli ja mam wszystko udokumentowane. Mam projekt instalacji odgromowej, mam protokoły pomiarów, stan techniczny dobry(wszystko miedziane), SPD z Iimp 25 kA. Ciekawe, czy to ma jakikolwiek dupochron dla mnie?
    Pytałem Jurka co robi jak dom nie ma instalacji odgromowej. Ten zapis skreśla, więc jednocześnie jest to informacja dla ZE, że dom nie posiada instalacji odgromowej.
  • #16 16756937
    triakw
    Poziom 18  
    Posty: 215
    Pomógł: 22
    Ocena: 57
    Protokoł jest po to potrzebny ,gdy przyjdzie monter z pge zamontować nowy licznik nie będzie miał niespodzianek[zwarcia w instalacji] .Nie musi sprawdzać stanu technicznego instalacji elektr.
  • #17 16756955
    emigrant
    Poziom 29  
    Posty: 1605
    Pomógł: 107
    Ocena: 326
    Dla naszego PGE żadne protokoły nie są potrzebne do wglądu. Dla nich istotny tylko jest papier z postu #7. Wszystkie protokoły ma trzymać właściciel. U nas monter PGE jak chce zmienić licznik to może odciąć zasilanie od dwóch stron. Od strony sieci zasilającej jako wyłącznik nadprądowy, który jest zabezpieczeniem przedlicznikowym i od strony instalacji odbiorczej jako rozłącznik izolacyjny. Więc jak widać całkowicie bezpieczna wymiana licznika nawet jak gdzieś tam w ogrodzie włączy się automatycznie zasilanie awaryjne z agregatu.
  • #18 16756968
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17194
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6661
    emigrant napisał:
    monter PGE jak chce zmienić licznik to może odciąć zasilanie od dwóch stron

    O ile nie trafi na takiego kolesia -> Link
  • #19 16757105
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 18000
    Pomógł: 1241
    Ocena: 3525
    stonefree napisał:
    A ja chciałbym zapytać, który dystrybutor energii wymaga takich dokumentów do wydania dokumentu potwierdzającego możliwość świadczenia usług dystrybucji energii?
    Dziwisz się - bo ja nie.
    To rodzina pato......... i nie wiadomo co wyczyniali z instalacją, jak mieszkali ze zdjętym licznikiem.
    jurekN napisał:
    Ja robię pomiar izolacji i to wystarcza, instalacja jest bez napięcia.
    Przy normalnych odbiorcach.
    Musieli dobrze wkurzyć ZE , bo ZE najpierw odłącza prąd.
    emigrant napisał:
    To taki skrót myślowy PGE... Chodzi o stan techniczny instalacji odgromowej i zrobione pomiary rezystancji uziemienia dla każdego odejścia..
    Tekst bez sensu.
    Należalo przeczytać post #3
    joka25 napisał:
    Jeśli tak to chyba też nie można tego zmierzyć w kamienicy lub bloku dla jednego mieszkania?
  • #20 16757495
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #21 16759945
    stonefree
    Poziom 27  
    Posty: 1495
    Pomógł: 85
    Ocena: 321
    elpapiotr napisał:
    Co to jest "skuteczność instalacji odgromowej"
    Jest jeszcze zapis "instalację ochronną wykonałem..." Bardzo wesoły dokument :)
    CYRUS2 napisał:
    nie wiadomo co wyczyniali z instalacją, jak mieszkali ze zdjętym licznikiem.
    Ale PGE nie interesuje, czy administrator cokolwiek sprawdzał, tylko to, żeby ktoś się podpisał pod oświadczeniem, że instalacja jest w porządku.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię wymogu protokołu stanu instalacji elektrycznej dla PGE, niezbędnego do ponownego podłączenia licznika po zerwaniu umowy z powodu braku płatności. Użytkownik wskazał, że elektryk powinien wykonać pomiary zgodne z normą PN-EN 61557, w tym impedancję pętli zwarcia, parametry wyłączników RCD, rezystancję izolacji, rezystancję uziemienia oraz ciągłość połączeń ochronnych. Uczestnicy dyskusji zauważyli, że niektóre pomiary mogą być niemożliwe do wykonania w instalacji odłączonej od zasilania, a także podkreślili, że dla PGE wystarczający jest dokument potwierdzający wykonanie pomiarów, a niekoniecznie wszystkie protokoły. Wskazano również na różnice w wymaganiach pomiędzy różnymi operatorami systemów dystrybucyjnych.