Jak podłączyć silnik 3f w układzie gwiazda/trójkąt? Rozruch bezpośredni

cxzcxz123 16 Paź 2017 18:34 1002 9
REKLAMA
  • #1 16761038
    cxzcxz123
    Poziom 32  
    Posty: 2311
    Pomógł: 140
    Ocena: 284
    Witam. Mam zadanie do zrobienia, nad którym głowiliśmy się ostatnio całą klasą. Jest układ sterowania i zasilania silnika (wiadomo trójkąt/gwiazda). I w oparciu o to mamy zrobić (treść zadania):
    Cytat:
    Dokonaj pisemnej analizy i niezbędnej korekty układu zasilania silnika 3-fazowego w formie nowego schematu elektrycznego w przypadku zmiany dotychczasowego układu sieciowego i poziomu napięcia zasilającego na:
    a) układ sieci IT trójprzewodowy; napięcie zasilające 3x400/690V; silnik jest na napięcie 3x400/690V
    b)układ sieci IT; napięcie zasilające 130/230V; silnik jest na napięcie 3x400/690V

    No to:
    a) silnik może być podpięty tylko w gwiazdę i mamy rozruch bezpośredni (bo jak podepniemy w trójkąt to cewki silnika dostałyby za duże napięcie?). I na schemacie to narysować tylko obwód główny - tylko co tam powinno być, bo silnika bezpośrednio do sieci to raczej nie podłączymy?
    b)yyy... W ogóle nie da się podpiąć silnika, bo za niskie napięcie. A nawet jakby się podpięło (nie wiem czy w trójkąt czy w gwiazdę) to silnik obracałby się bardzo wolno, bo cewki dostałyby zbyt niskie napięcie?

    Co o tym myślicie?
    Załączniki:
    • Jak podłączyć silnik 3f w układzie gwiazda/trójkąt? Rozruch bezpośredni IMG_20171016_174811.jpg (4.29 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć silnik 3f w układzie gwiazda/trójkąt? Rozruch bezpośredni IMG_20171016_174822.jpg (4.07 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 16761076
    rafal o
    Poziom 17  
    Posty: 125
    Pomógł: 18
    Ocena: 29
    Odnośnie punktu "a" silnik możemy podłączyć tylko w gwiazdę przy czym silnik małej mocy bodaj że do 4,5 Kw może być podłączony bezpośrednio do sieci, powyżej np: poprzez sof-start lub falownik,ale należy uwzględnić warunki obciążenia i rozruchu tego silnika. Odnośnie "b" napięcie sieci za niskie do prawidłowej pracy tego silnika, Podłączony w trójkąt, na biegu jałowym wystartował by prawidłowo obroty były by właściwe (synchroniczne minus poślizg) pod obciążeniem mógł by nastąpić utyk silnika czyli przeciążenie silnika i ponadnormatywny spadek obrotów.
  • #3 16761101
    cxzcxz123
    Poziom 32  
    Posty: 2311
    Pomógł: 140
    Ocena: 284
    Dzięki za odpowiedź. Muszę narysować schemat do podpunktu a, więc poszukałem jaki jest symbol soft startera i znalazłem. W zasadzie to cały schemat może taki być tylko jeszcze od obudowy silnika trzeba dorysować uziemienie, bo to układ IT, tak?

    https://www.google.pl/search?q=soft+start+sym...=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=rwYsLMdqR8ECgM:
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #4 16761124
    rafal o
    Poziom 17  
    Posty: 125
    Pomógł: 18
    Ocena: 29
    Tak, zmieniłem nieco swój post "np: sof-start lub falownik". Pozdrawiam!
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #6 16762358
    Loker
    Poziom 39  
    Posty: 3368
    Pomógł: 575
    Ocena: 720
    Odpowiem pytaniem na pytanie - a jak sterujesz jasnością żarówki, to regulacje wpinasz w L i N, czy tylko w L? ;)
  • #7 16762566
    cxzcxz123
    Poziom 32  
    Posty: 2311
    Pomógł: 140
    Ocena: 284
    No tak. Tylko, że to jest L2, a nie N. I właśnie dzisiaj o to nauczyciel miał pretensje, że L2 idzie prosto do silnika. Mówi, że nie może być 2 fazy na schemacie podłączone do soft startera, a trzecia faza lecieć prosto do silnika. I dlatego pytam.
  • Pomocny post
    #8 16762656
    Loker
    Poziom 39  
    Posty: 3368
    Pomógł: 575
    Ocena: 720
    Tutaj masz katalog ABB. Gdzieś tam są schematy połączeń. Skoro producent daje triaki soft-start'u tylko na dwóch fazach to chyba tak można ;)
    Można oczywiście dać triaki na trzech fazach - tylko po co? Raz, że drożej; dwa - skomplikuje to sterowanie. Zauważ, że silnik zacznie się kręcić dopiero wtedy, gdy fazy otwarcia triaków zaczną na siebie "zachodzić" - wcześniej prąd nie ma którędy "wrócić".
  • #9 16762712
    cxzcxz123
    Poziom 32  
    Posty: 2311
    Pomógł: 140
    Ocena: 284
    No i o to chodziło. Dzięki wielkie za konkretną odpowiedź.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #10 16763011
    rafal o
    Poziom 17  
    Posty: 125
    Pomógł: 18
    Ocena: 29
    Nie należy zapominać ,że soft-start nie za stępuje wyłącznika on ma tylko ułatwić rozruch a gdy się on zakończy powinien być zbocznikowany poprzez styki stycznika.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestie podłączenia silnika trójfazowego w układzie gwiazda/trójkąt oraz rozruchu bezpośredniego. Uczestnicy wskazali, że silnik małej mocy (do 4,5 kW) można podłączyć bezpośrednio do sieci w układzie gwiazda, natomiast dla większych mocy zaleca się użycie soft-startu lub falownika. Zwrócono uwagę na problem z niskim napięciem sieci, które może prowadzić do niewłaściwej pracy silnika, a także na konieczność odpowiedniego schematu połączeń, w tym uziemienia. Wskazano, że soft-start nie zastępuje wyłącznika, a po zakończeniu rozruchu powinien być zbocznikowany przez styki stycznika. Dyskusja dotyczyła również poprawności schematu, w którym jedna faza jest podłączona bezpośrednio do silnika.