logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Uziemienie agregatu prądotwórczego w domu - osobny obwód

Ukasz 18 Cze 2018 09:40 6666 12
  • #1 17282155
    Ukasz
    Poziom 12  
    Posty: 52
    Ocena: 1
    Dzień dobry.

    W nowo budowanym domu mam położoną osobną instalację przeznaczoną do zasilania przez agregat.

    Z uwagi na koszty, procedury i bardzo rzadkie awarie zasilania na tym terenie (przez ostatnich 5 lat jak obserwuję było jedno wyłączenie trwające dłużej niż 12 godzin, kilka nieplanowanych trwających bardzo krótko) przełącznik typu sieć - agregat nie była brana pod uwagę.

    Mimo wszystko zapobiegawczo ułożyłem osobny obwód z wtykiem w puszce elektroinstalacyjnej na zewnątrz. Są to dwa gniazda: jedno w kuchni w okolicy lodówki, drugie w holu obok wejść do sypialni.

    Pytanie, na które jednoznacznej odpowiedzi znaleźć nie potrafiłem to czy przewód ochronny tego obwodu w jednym z gniazd połączyć z GSW (akurat gniazdo znajduje się blisko GSW z uziomem fundamentowym)?
  • #2 17282257
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #3 17282624
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4785
    WojcikW napisał:
    Ukasz napisał:
    ... czy przewód ochronny tego obwodu w jednym z gniazd połączyć z GSW...
    Bezwzględnie i to nie w jednym a we wszystkich. Należy też zainstalować RCD (o wyłącznikach instalacyjnych nie wspominam) i sprawdzić impedancję pętli zwarcia dla drugiego doziemienia. Trzeba wiedzieć, że będzie to instalacja IT

    Będzie albo nie będzie.
  • #4 17282712
    JohnySpZOO
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Posty: 1735
    Pomógł: 186
    Ocena: 328
    Ukasz napisał:
    Pytanie, na które jednoznacznej odpowiedzi znaleźć nie potrafiłem to czy przewód ochronny tego obwodu w jednym z gniazd połączyć z GSW (akurat gniazdo znajduje się blisko GSW z uziomem fundamentowym)?
    A czy z GSW nie można wyprowadzić uziemienia do agregatu? Jaki układ instalacji odbiorczej? To są rzeczy ważne.

    P.S. Skoro instalacja jest wykonana w nowo budowanym budynku to wszystkie obwody powinny być wyposażone w w żyłę PE połączoną z uziemieniem.
  • #5 17282848
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17744
    Pomógł: 1226
    Ocena: 3474
    Ukasz napisał:
    Pytanie, na które jednoznacznej odpowiedzi znaleźć nie potrafiłem to czy przewód ochronny tego obwodu w jednym z gniazd połączyć z GSW (akurat gniazdo znajduje się blisko GSW z uziomem fundamentowym)?
    Wydzielony obwód powinien być połączony z szyną PE w budynku. To wystarczy.
    Problemem będzie działanie ochrony przeciwporażeniowej.
    Obwód powinien być wyposażony w RCD.
    Przed podłączeniem agregatu, w RCD należy obowiązkowo wykonać TEST.
  • #6 17283125
    Ukasz
    Poziom 12  
    Posty: 52
    Ocena: 1
    Jak w takim razie dołączyć aparat roznicowo-pradowy? Agregat nie ma oznaczonych wyjść L i N . Obojętnie?

    Instalacja jest oczywiście 3-przewodowa. Jest możliwość podpiecia pod GSW.

    Chciałem się dowiedzieć jak zrobić to najlepiej i poprawnie. Bo w zasadzie mam jakby przedłużacz zamurowany w scianach. A przedluzacza nie miałbym możliwości podłączyć pod GSW.
  • #7 17283187
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #8 17283192
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4785
    Ukasz napisał:
    Jak w takim razie dołączyć aparat roznicowo-pradowy? Agregat nie ma oznaczonych wyjść L i N . Obojętnie?

    A napisałeś jaki masz agregat? Nie. Oczywiście, cały świat musi się domyślać, bo Ty masz tajemnicę. Miej se dalej.
  • #9 17283452
    Ukasz
    Poziom 12  
    Posty: 52
    Ocena: 1
    Oj przepraszam miałem w głowie podczas pisania żeby napisać jaki i zapomniałem.

    Zwykły prosty niedrogi agregat. Nie żaden wyspecjalizowany do wspolpracy z siecią. Dokładnie jest to Fogo FH3001. Rodzaj pradnicy nie znany. Nie znalazłem na niej modelu ani specyfikacji.

    Dodano po 3 [minuty]:

    Cytat:
    Gniazda muszą być ze stykiem ochronnym, oczywiście podłączonym do przewodu ochronnego. Jak nie wiesz jak to zrobić to wynajmij elektryka bo z tego co piszesz sam nie dasz rady. Wyłącznik instalacyjny powinien być na oba bieguny, czyli np. taki: https://tech-elektro.pl/pl/s302-b-16a-bezpiec...k-nadpradowy-dwubiegunowy-legrand-605530.html


    Gniazda wszystkie ze stykiem ochronnym będą w całym domu. Przewód 3 x 2,5 . Jedno z dwoch gniazd jest blisko GSW i tam byłoby najwygodniej to połączyć - o to mi chodziło.
  • #10 17283615
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17744
    Pomógł: 1226
    Ocena: 3474
    Ukasz napisał:
    Jedno z dwoch gniazd jest blisko GSW i tam byłoby najwygodniej to połączyć - o to mi chodziło.
    Napisałem co trzeba zrobić.
    Dlaczego się kolega tak uczepił GSW.
    GSW służy w innym celu.
    Czy przewody PE pozostałych gniazd są podłączone do GSW - NIE ?
  • #11 17284117
    Ukasz
    Poziom 12  
    Posty: 52
    Ocena: 1
    CYRUS2 napisał:
    Napisałem co trzeba zrobić.


    Tak, dziękuję.
    Ma to wyglądać tak:

    Uziemienie agregatu prądotwórczego w domu - osobny obwód

    CYRUS2 napisał:
    Dlaczego się kolega tak uczepił GSW.


    Nie wiem czy nazewnictwa mamy zbieżne. Jeśli nie, to proszę o naprostowanie.

    U mnie GSW - miejsce w którym do domu wchodzi bednarka z uziomu fundamentowego. Tutaj znajduje się szyna wyrównująca potencjał (OBO) z przykręconą do niej bednarką. Od tej szyny odchodzi LgY 16 do rozdzielnicy głównej i drugi LgY 16 do ogranicznika przepięć.

    Jedno z gniazd "obwodu awaryjnego" miałem zlokalizowane obok puszki w której znajduje się GSW / szyna wyrównująca potencjał.

    Pytanie w pierwszym wpisie dotyczyło tego czy przewód PE "obwodu awaryjnego" łączyć / nie łączyć z w/w szyną - nazwałem to GSW.

    W związku z pojawieniem się aparatów, których wcześniej nie planowałem w związku z "funkcją przedłużacza" wszystko i tak zbiegnie się w rozdzielnicy głównej więc przewody ochronne podpięte będą pod szynę PE w RG a nie GSW jak ja to nazwałem.

    Pierwotnie miało to mieć po prostu funkcję przedłużacza zamurowanego w ścianach na stałe. Tak jakbym w razie awarii rozwinął sobie zwykły przedłużacz i wrzucił od agregatu do domu.

    W przypadku braku zasilania w domu obwód ten ma służyć jedynie do podpięcia lodówki, zagotowaniu wody w czajniku elektrycznym czy podpięciu lampki nocnej w holu żeby się nocą nie potykać. Żadne kotły, kuchenki itp. (zresztą ogrzewanie domu będzie elektryczne a kuchenka indukcyjna więc ten agregacik nic nie zdziała).

    Dzięki pomocy kolegów będzie to zrobione lepiej i bezpieczniej za co dziękuję.
  • #12 17284957
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1547
    Ukasz napisał:
    Dzięki pomocy kolegów będzie to zrobione lepiej i bezpieczniej za co dziękuję.

    Ale na rysunku tego PE nie widać . Agregat tak samo połączyć z PE instalacji "awaryjnej " i domu.
  • #13 17284988
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17744
    Pomógł: 1226
    Ocena: 3474
    Ukasz napisał:
    W związku z pojawieniem się aparatów, których wcześniej nie planowałem w związku z "funkcją przedłużacza" wszystko i tak zbiegnie się w rozdzielnicy głównej więc przewody ochronne podpięte będą pod szynę PE w RG a nie GSW jak ja to nazwałem.
    Tak być powinno.

    To nie ma związku z tymi aparatami.
    Dodatkowo istotne jest to, żeby przewody L-N tego obwodu nie łączyły się z przewodami L-N instalacji elektrycznej.
    Można podejrzewać że RCD zadziała dopiero przy drugim doziemieniu.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię uziemienia agregatu prądotwórczego w nowo budowanym domu, gdzie użytkownik zainstalował osobny obwód z gniazdami w kuchni i holu. Użytkownik pyta, czy przewód ochronny tego obwodu powinien być połączony z GSW (Główną Szyną Wyrównawczą). Odpowiedzi wskazują, że przewód PE powinien być połączony z szyną PE w budynku, a obwód powinien być wyposażony w wyłącznik różnicowoprądowy (RCD). Podkreślono również, że instalacja musi być zgodna z przepisami, a przewody L-N obwodu awaryjnego nie mogą łączyć się z przewodami L-N instalacji elektrycznej. Użytkownik wspomniał, że używa agregatu Fogo FH3001.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA