Czy instalacja 3-fazowa 4-żyłowa wymaga dodatkowego uziemienia?

lecho 1 19 Kwi 2019 14:51 3522 15
REKLAMA
  • #1 17914970
    lecho 1
    Poziom 12  
    Posty: 148
    Witam.Czy mając instalację 3-fazową 4-ro żyłową konieczne jest dodatkowe uziemienie? Remont na całej ulicy wymieniono wszystko co było na powietrzu.
    U siebie w domu mam 1-ną fazę przewód 2*10mm2 bez trzeciego przewodu.
    Wszystkie urządzenia które tego wymagają są zerowane. To dodatkowe uziemienie
    wbija z glebę sąsiad ale po co? Pozdrawiam lecho 1
    Spokojnych Świąt!
  • REKLAMA
  • #2 17914978
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4782
    lecho 1 napisał:
    To dodatkowe uziemienie
    wbija z glebę sąsiad ale po co?

    Żeby mu się spało spokojniej. Może będzie remontował instalację wewnętrzną, albo już to robi? W każdym razie gość myśli, a to się chwali.
  • #3 17915124
    lecho 1
    Poziom 12  
    Posty: 148
    instalacja ma 3 lata. On twierdzi,że ubezpieczenie może się czepiać,ale to konieczne nie jest (uziemienie) to ja on zamierza to połączyć przecież 0-ra nie połączy z uziemieniem?
  • #4 17915167
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4782
    lecho 1 napisał:
    instalacja ma 3 lata.

    Czyja? Twoja czy jego? W każdym razie, prawny obowiązek wykonywania instalacji 3-przewodowej istnieje od 1994 roku. Jeśli dobrze liczę, to już od 25 lat!!! Wypadałoby się w końcu u tym dowiedzieć.
    lecho 1 napisał:
    On twierdzi,że ubezpieczenie może się czepiać,
    Oczywiście, że tak. Wykonujesz instalację niezgodną z przepisami i chcesz aby ubezpieczyciel to zaakceptował? Spróbuj po pijaku wsiąść za kierownicę i próbować uzyskać odszkodowanie.
    lecho 1 napisał:
    on zamierza to połączyć przecież 0-ra nie połączy z uziemieniem?
    Wybacz, ale właśnie przewód ochronno-neutralny PEN (zwany przez laików zerem) jest właśnie uziemiany. Albo przewód ochronny. Więc jeśli nie jesteś elektrykiem, nie będziesz właściwie oceniał zagadnień, bo ich zwyczajnie nie rozumiesz. Dlatego zawsze do określonych zagadnień należy szukać odpowiednich ludzi. Ja na przykład nie leczę zębów, a ze swoimi jadę do dentysty. On z kolei nie robił u siebie instalacji, ale zlecił te prace mnie. Dzięki temu on ma dobrą instalację, a ja wyleczone zęby.
  • REKLAMA
  • #5 17915294
    lecho 1
    Poziom 12  
    Posty: 148
    Wszystkie domy na naszej ulicy mają nowe zasilania WLZ to dlaczego u niego położyli 4* a nie 5*. Dom sąsiada ma nową 3-letnią instalacje. Nowa instalacja na ulicy jest jeszcze nie uruchomiona kwestia 2 tygodni.
  • #6 17915308
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4782
    lecho 1 napisał:
    dlaczego u niego położyli 4* a nie 5*.

    Bo tak ma być.

    Poczytaj:
    Link
    Link
  • #7 17915309
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17664
    Pomógł: 1222
    Ocena: 3461
    lecho 1 napisał:
    to ja on zamierza to połączyć przecież 0-ra nie połączy z uziemieniem?
    Powiedz kolego,co to jest "0" a co to jest uziemienie.
  • #8 17915565
    lecho 1
    Poziom 12  
    Posty: 148
    Zero wyprowadzenie z punktu gwiazdy transformatora, uziemienia są mogę sie mylić
    odgromowe,dodatkowe, funkcyjne
  • REKLAMA
  • #9 17916368
    serafindamian
    Poziom 13  
    Posty: 132
    Pomógł: 8
    Ocena: 26
    A wiesz co to jest rozdział punktu PEN. W liniach napowietrznych jak i kablowych jest 3f +N i też jest uziemione przy trafo. Natomiast w instalacji w budynkach wykonuję się uziemienie budynku i rozdziela się PEN na L1, L1, L3, N i PE czyli przewodów ochronny. I wtedy mamy instalacje TN-S. Bezpieczną dla użytkowania.
  • #10 17916395
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4782
    serafindamian napisał:
    W liniach napowietrznych jak i kablowych jest 3f +N
    Na pewno?
  • #11 17916403
    serafindamian
    Poziom 13  
    Posty: 132
    Pomógł: 8
    Ocena: 26
    Oczywiście w liniach 0,4kv czyli zasilających budynki np.
  • Pomocny post
    #12 17916479
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12263
    Pomógł: 957
    Ocena: 3835
    Jest tam albo N albo PEN. Zależnie od układu sieci. I z tego wynika cała reszta czyli to jaki uziom i po co należy wykonać oraz jak zaprojektować instalację.
  • #13 17918479
    lecho 1
    Poziom 12  
    Posty: 148
    Sprawa zamknięta dziękuję lecho 1
  • #14 17918484
    wacek.wacek
    Poziom 29  
    Posty: 1635
    Pomógł: 98
    Ocena: 281
    lecho 1 napisał:
    Witam.Czy mając instalację 3-fazową 4-ro żyłową konieczne jest dodatkowe uziemienie? Remont na całej ulicy wymieniono wszystko co było na powietrzu.
    U siebie w domu mam 1-ną fazę przewód 2*10mm2 bez trzeciego przewodu.
    Wszystkie urządzenia które tego wymagają są zerowane. To dodatkowe uziemienie
    wbija z glebę sąsiad ale po co? Pozdrawiam lecho 1
    Spokojnych Świąt!

    Co to za instalacja z jedną fazą? Uziom musi być zrobiony i wedlug prawideł
  • REKLAMA
  • #15 17918506
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12263
    Pomógł: 957
    Ocena: 3835
    kortyleski napisał:
    Zależnie od układu sieci.

    To jest podstawa do jakichkolwiek rozważań.
  • #16 17918510
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4782
    serafindamian napisał:
    Oczywiście w liniach 0,4kv czyli zasilających budynki np.

    Podziwiam Twoją pewność, chociaż pozwolisz, że w sytuacji poza świątecznej jeszcze się z nią rozprawię. Na razie szkoda na to czasu.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię konieczności dodatkowego uziemienia w instalacji 3-fazowej 4-żyłowej. Użytkownik wskazał, że w jego domu zainstalowano przewód 2*10mm2 bez trzeciego przewodu, a wszystkie urządzenia wymagające uziemienia są zerowane. Odpowiedzi wskazują, że zgodnie z przepisami, instalacja powinna być wykonana zgodnie z normami, a przewód ochronno-neutralny (PEN) powinien być uziemiony. Wskazano również na różnice w instalacjach sąsiadów oraz na znaczenie rozdziału PEN na przewody fazowe i ochronne (PE) w instalacjach budowlanych. Użytkownicy podkreślili, że uziemienie jest kluczowe dla bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.