Sterownik ST-32 nie wyłącza dmuchawy - temp. zadana 60, kocioł 45

karol2505 23 Wrz 2018 09:15 3114 3
  • #1 17455326
    karol2505
    Poziom 11  
    Posty: 253
    Ocena: 80
    Witam posiadam oto taki sterownik do kotła, mam takie pytanie temperatura zadana 60 a na kotle 45 stopni dmuchawa ciągle Pracuje czy wyłączy się sama. Proszeo odp
  • #2 17455370
    Interval
    Poziom 32  
    Posty: 1729
    Pomógł: 186
    Ocena: 438
    Trochę mało informacji. Czy ten sterownik już pracował i nie było takiej sytuacji, czy jest to nowozainstalowany,.. ?
  • #3 17455381
    karol2505
    Poziom 11  
    Posty: 253
    Ocena: 80
    Tak sterownik jest nowy piec nowy


    Temperatura załącznika pompy co 35
    Temperatura zadana pieca 60
    Histerereza 2

    Chodzi mi tylko oto czy sterownik wyłącza wentylator i przy jakiej temperaturze jak nie dokładam do pieca, tak jak pisałem wyżej. Temperatura zadana 60 a na piecu jest 45 a wentylator nadal pracuje
  • #4 17458868
    Sono2020
    Poziom 20  
    Posty: 340
    Pomógł: 36
    Ocena: 146
    Przestanie pracować gdy temperatura spadnie poniżej (temp zał pompy C.O. - histeryza), najlepiej zalaczanie pompy ustaw na min 45C histeryza 2-5C