[Rozwiązano] Siemens S7, TIA Portal - uruchamianie wizualizacji na PC

Hectorek 11 Gru 2018 02:02 981 4
  • #1 17618968
    Hectorek
    Poziom 10  
    Posty: 23
    Pomógł: 3
    Ocena: 1
    Witam koledzy.
    Zbieram informację przed zakupem oprogramowania Siemens.
    Do tej pory posiadam jedynie TIA w wersji Basic i na tej wersji kończy się moja skromna wiedza.
    Czy mając WinCC Proffesional mogę tworzyć wizualizację i uruchamiać je na dowolnym PC?
  • #2 17619102
    Rariusz
    Specjalista Automatyk
    Posty: 1775
    Pomógł: 268
    Ocena: 128
    Witam,

    Wystarczy sprawdzić wymagania do konkretnej wersji np. V15
    Link

    Pozdrawiam,
  • #3 17619454
    Hectorek
    Poziom 10  
    Posty: 23
    Pomógł: 3
    Ocena: 1
    Dzięki, to też cenna informacja, ale chodzi mi bardziej o stronę programową. Tworzę wizualizację SCADA i chcę ją uruchomić na innym PC, czy muszę instalować na tym PC jakieś oprogramowanie? Niestety nie znalazłem instrukcji na moim poziomie :-) tyle z tego zrozumiałem że aby uruchomić SCADA na PC muszę zainstalować na nim Runtime, np:
    [url=] https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Products/10091385?tree=CatalogTree [/url]

    Czy dobrze kombinuję?
  • Pomocny post
    #4 17619457
    Rariusz
    Specjalista Automatyk
    Posty: 1775
    Pomógł: 268
    Ocena: 128
    Witam,

    Dokładnie, na innym kompie musisz mięć zainstalowany Runtime.

    Pozdrawiam,
  • #5 17619479
    Hectorek
    Poziom 10  
    Posty: 23
    Pomógł: 3
    Ocena: 1
    O to chodziło, dzięki!