logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] MEDESA CAT-7/1 - nieudana kalibracja, błędy w wyświetlaniu wagi

grafii1 13 Lut 2019 15:44 972 11
  • #1 17775205
    grafii1
    Poziom 17  
    Witam problem z kalibracją wagi medesa cat7/1 jest następujący . Posługując się instrukcją serwisową oraz doświadczeniami użytkowników z postu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3249231.html#16609921 nie można przeprowadzić pełnej kalibracji po wejściu w funkcje ADJUSTE . Wzorując się na opisie użytkownika RimasJ po kalibracji zera nie pokazuje żadnej wagi kładąc 100 kg tylko świeci 3 i można przejść do 6 , 15 , 30 .... , enter , zatwierdzając można ustawić daną cyfrę , enter , wyświetla PrEc 1 i to też można ustawić , enter , na chwilę pojawia się ADJUSTE i przechodzi w stan tak jak by normalnie ważyła czyli 0,000 i led zera ale stawiając odważnik np. 5kg pokazuje 0,774 . Nie działają żadne przyciski oprócz T i po jego naciśnięciu pokazuje się 2,687 , gdy postawimy 5kg to wyświetla 3,460 . Gdy wyświetla 2,687 i enter pokazują się zera z ostatnim migającym i ustawiając jakąkolwiek cyfrę i zatwierdzając enterem przechodzimy do następnej aż do ostatniej , enter , wtedy wyświetla Er nnn co oznacz w serwisówce błąd nadmiaru wzmocnienia i tu ale... , gdy wejdę w ADJUSTE nie ma żadnych dodatkowych opcji takich jak gain , accura , scale , fine , exit , można się bawić w kółko i żeby wyjść trzeba wyłączyć wagę . Po uruchomieniu pokazuje Er 000 czyli błąd zera początkowego . Po zmianie zera i ponownym uruchomieniu 0,000 bez led zero i gdy postawie cokolwiek na wadze pokazuje nnnnnn czyli błąd przekroczenia zakresu wagi .
    Zasilania ok bez tętnień , może oprogramowanie w m27c256 lub eeprom 24c44 lecz nie mając wsadów nie mogę tego stwierdzić . Może ktoś z kolegów spotkał się z podobnymi objawami lub posiada wsady . Pozdrawiam
  • #2 17776165
    grzeban
    Poziom 24  
    Witam, z opisu wynika, że źle odczytujesz kolejność czynności podczas kalibracji . Prawdopodobnie masz wagę z innym może starszym programem, według minie w miejscu opisu
    - "można przejść do 6 , 15 , 30 .... " - zakres wagi czyli Max
    - "wyświetla PrEc 1 i to też można ustawić" - ustawiasz rozdzielczość 3000 działek dla wagi
    jedno-zakresowej gdy e=d
    - " na chwilę pojawia się ADJUSTE i przechodzi w stan tak jak by normalnie ważyła czyli
    0,000 " ustawienie kropki /punkt dziesiętny

    - "gdy postawimy 5kg to wyświetla 3,460" czyli prawidłowo wartość zaniżona wskazanie
    z przetwornika średnio połowa wzorca / nie zakończona kalibracja
    potwierdź, w formatkę wpisz wartość wzorca i jeszcze raz potwierdź powrót do Adjuste a dalej do Exit i koniec zabawy

    co do menu Adjuste- to ustaw sobie wersję językową zgodną z opisem w serwisówce , angielskie lub hiszpańskie to nie pogubisz się przy programowaniu
  • #3 17776388
    grafii1
    Poziom 17  
    ok , tylko dla czego w funkcji ADJUSTE brak opcji do ustawienia wzmocnienia i reszty...

    Dodano po 20 [minuty]:

    ''- "gdy postawimy 5kg to wyświetla 3,460" czyli prawidłowo wartość zaniżona wskazanie
    z przetwornika średnio połowa wzorca / nie zakończona kalibracja
    potwierdź, w formatkę wpisz wartość wzorca i jeszcze raz potwierdź powrót do Adjuste a dalej do Exit i koniec zabawy ''
    Taa... tylko jak to zrobić skoro tego w opcjach nie ma , tak jak pisałem jedynym wyjście jest wyłączenie wagi ( co prawdopodobnie powoduje nie zapisanie ustawień w pamięci ), na angielskim to samo
  • #4 17776771
    grzeban
    Poziom 24  
    Witam,
    Skoro nie ma... to co ci się wyświetla po zwarciu i rozwarciu agrafki/switcha SW1 / S6
  • #5 17777143
    grafii1
    Poziom 17  
    Zwieram S6 i naciskam enter przy wyświetlanym ADJUSTE i wyświetla to
    MEDESA CAT-7/1 - nieudana kalibracja, błędy w wyświetlaniu wagi
    do momentu aż rozewrę S6 , bo gdy zwarty nic nie można więcej zrobić a następnie wyświetla się sama cyfra 3
  • #6 17777205
    grzeban
    Poziom 24  
    Stara waga, gdzieś mam papierową serwisówkę z Fawagu .

    Jak masz 3 to sprawdź na jakie cyfry zmienia, bo jeżeli to jest jak wyżej w opisie to masz do ustawienia zakres ważenia i ustawiasz 150 zatwierdzasz, a jak 1,2,3,4 to wzmocnienie sygnału z czujnika na próbę daj 2 po zatwierdzeniu powinno dalej wyświetlić PrEc ,
    ustawiasz PrEc 1 - rozdzielczość 3000 działek gdzie e=d
    " na chwilę pojawia się ADJUSTE i przechodzi w stan tak jak by normalnie ważyła czyli 0,000 "
    teraz wstawiasz np. 100 kg po zatwierdzeniu powinna wyskoczyć formatka "pokazują się zera z ostatnim migającym" wpisujesz 100 i zatwierdzasz, powrót do Adjuste a dalej do Exit

    Jak to nie zadziała to wycinasz pamiątkę 24c44 i zakładasz nową, a potem powtarzasz operację
  • #7 17777323
    grafii1
    Poziom 17  
    ok tylko jak "wpisujesz 100 i zatwierdzasz, powrót do Adjuste a dalej do Exit" skoro nie ma opcji exit w Adjuste , a co do eeprom to już próbowałem takich zabiegów ale bez efektu
  • #8 17777358
    grzeban
    Poziom 24  
    ok, czyli waga po wejściu z klawiatury w tryb testowania nie ma menu ?
    mode
    adjust
    langue
    exit
    itd....

    po prawidłowo przeprowadzonej kalibracji przechodzi do nadrzędnego menu czyli adjust

    jak pojawiają się błędy typu uuuuuu, nnnnnn, lub 000 to zmieniasz wzmocnienie
    u- za małe wzmocnienie
    n - za wysokie
    0 - o jedo w dół lub w górę
  • #9 17777524
    grafii1
    Poziom 17  
    nie , nie , nie , przeczytaj uważnie wstęp , tam jest napisane że po wejściu w adjust jest napis taki jak na fotce zwalniając S6 wyświetla 3 i po dokonaniu " jakiejkolwiek kalibracji " to nie można z tej funkcji wyjść w żaden sposób tylko wyłączając wagę ręcznie a to skutkuje nie wpisaniem ustawień do pamięci
    ps. jak będę przy wadze zrobię krótki filmik po wejściu adjust i wyślę na pw. Tylko nie wiem czy pw. filmik przyjmie
  • #10 17777595
    grzeban
    Poziom 24  
    to znaczy, że wpisujesz niewłaściwe parametry lub masz uwalony tensometr, zrób ten filmik i prześlij to pomyślimy co dalej
  • #11 17779686
    grafii1
    Poziom 17  
    Temat rozwiązany kwestia innego podejścia do kalibracji , starsze oprogramowanie wagi . Duże podziękowania dla użytkownika grzeban
  • #12 17779693
    grafii1
    Poziom 17  
    Temat rozwiązany kwestia innego podejścia do kalibracji , starsze oprogramowanie wagi . Duże podziękowania dla użytkownika grzeban

    Dodano po 1 [minuty]:

    Zamykam temat
REKLAMA