Prąd do garażu napowietrznie -YKY 5x4

23 Apr 2019 12:11 3105 56
  • Level 17  
    Czy kabel energetyczny YKY 5x4 podwieszony pod stalową linkę nada się do zasilenia garażu linią napowietrzną? - odległość od tablicy 22m
    Nie przewiduję zasilania urządzeń 3 fazowych, ale na wszelki wypadek owe gniazdo bym zamontował - głównie chodzi o światło i podstawowe elektronarzędzia.
  • HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
  • Level 10  
    Typowe zastosowanie przewodów typu YKY to:
    Kable przeznaczone do układania na stałe, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, bezpośrednio w ziemi i w obudowach betonowych, odporne na promieniowanie UV.
    Jeżeli chodzi o przekrój to do wymienionych zastosowań wystarczy.
  • Helpful post
    Level 42  
    virus91 wrote:
    Czy kabel energetyczny YKY 5x4 podwieszony pod stalową linkę nada się do zasilenia garażu linią napowietrzną?

    Nie polecam. To kabel z żyłami jednodrutowymi, które nie lubią drgań - łamią się w miejscu przejścia z mocowania stałego na napowietrzne.
    W energetyce w sieciach napowietrznych od lat sprawdzają się przewody AsXSn. Są samonośne czyli nie potrzeba linki stalowej, są też tańsze przy równoważnych a nawet większych przekrojach.
  • Level 17  
    zbich70 wrote:
    virus91 wrote:
    Czy kabel energetyczny YKY 5x4 podwieszony pod stalową linkę nada się do zasilenia garażu linią napowietrzną?

    Nie polecam. To kabel z żyłami jednodrutowymi, które nie lubią drgań - łamią się w miejscu przejścia z mocowania stałego na napowietrzne.
    W energetyce w sieciach napowietrznych od lat sprawdzają się przewody AsXSn. Są samonośne czyli nie potrzeba linki stalowej, są też tańsze przy równoważnych a nawet większych przekrojach.


    Jaki przekrój zatem potrzebuję pod moje wymagania - w przyszłości max łuparka do drewna 3 faz. max 3kW.
  • Level 42  
    virus91 wrote:
    Jaki przekrój zatem potrzebuję pod moje wymagania - w przyszłości max łuparka do drewna 3 faz. max 3kW.
    Dla aluminimun tak czy owak minimum 16mm².
  • HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy

  • Level 32  
    A dlaczego nie 5x10? :) Tak czy owak 16mm to taki najpopularniejszy chyba przekrój i może być najtańszy.
  • Level 17  
    zbich70 ceny AsXSn i YAKY są podobne (na stronie TIM) w tych przekrojach - jeżeli brać pod uwagę cenę kabla.
    Inwestorze nie baw się w miedziany kabel bo to nie zasadne rozwiązanie.
    Tak jak koledzy podali kup "warkocz" (AsXSn) 2 uchwyty końcowe + haki huśtawkowe i masz rozwiązanie na lata.
    I zawodowo to wygląda i jest bezpieczne (dedykowane do linii napowietrznych) i jak dobrze wykonane to masz spokój na min. 30 lat.
    Tylko nie zapomnij by to wysoko podwiesić ponad 3 m nad ziemię - aby autem tego nie zahaczyć :)
  • Moderator of the Technical section
    zbich70 wrote:
    virus91 wrote:
    Czy kabel energetyczny YKY 5x4 podwieszony pod stalową linkę nada się do zasilenia garażu linią napowietrzną?

    Nie polecam. To kabel z żyłami jednodrutowymi, które nie lubią drgań - łamią się w miejscu przejścia z mocowania stałego na napowietrzne.
    W energetyce w sieciach napowietrznych od lat sprawdzają się przewody AsXSn. Są samonośne czyli nie potrzeba linki stalowej, są też tańsze przy równoważnych a nawet większych przekrojach.

    I przede wszystkim o wiele lżejsze! Poza tym przy 22 m stosowanie zasilania 5x... jest mocno wątpliwe. Ja bym polecał zasilanie 4x... i wykonanie uziemienia przy garażu.

    Dodano po 2 [minuty]:

    dasilvaart wrote:
    zbich70 ceny AsXSn i YAKY są podobne (na stronie TIM) w tych przekrojach - jeżeli brać pod uwagę cenę kabla.

    Szwagier w ubiegłym roku kupił AsXSn w cenie 5 PLN za 1 metr bieżący. Szukaj na wyprzedażach, YKY w tej cenie nie kupisz nawet na złomie.
  • Level 29  
    YKY ani nie jest kablem samonośnym ani do podwieszenia. YKY sparcieje od warunków zewnętrznych - izolacja nie jest z polietylenu. Sam mam garaż podpięty napowietrznie AsXSn jakieś 60 metrów. Nie dość, że AsXSn jest tani to posłuży bardzo długie lata. W tym roku u mnie zniknie AsXSn, bo przy okazji remontu kuchni będzie okazja poprawdzić pod ziemią YAKXS do garażu.
  • Level 42  
    emigrant wrote:
    YKY spartnieje od warunków zewnętrznych
    To akurat nieprawda, YKY ma izolację z polwinitu z odpowiednimi dodatkami i jest odporny na warunki atmosferyczne.
    Przykład - kable układane w ziemi wyprowadzane są na słupy linii napowietrznych i stacje trafo, rury osłonowe są do pewnej wysokości, wyżej kable nie są chronione i mają się dobrze od wielu lat.
    Owszem, YKXS ma lepsze parametry, ale to wcale nie oznacza, że YKY sparcieje na zewnątrz.
  • Level 43  
    Przed laty, zanim zaczęto stosować AsXSn używano do przyłączy napowietrznych przewodu z linką nośną, z drutami aluminiowymi, nie linką( nie pamiętam symbolu), i nie łamały się co dzień . Jeżeli virus91 masz już ten kabel -YKY 5x4, to go podwieś pod linką i będzie też służył wiele lat.
  • Moderator of the Technical section
    stanislaw1954 wrote:
    Przed laty, zanim zaczęto stosować AsXSn używano do przyłączy napowietrznych przewodu z linką nośną, z drutami aluminiowymi, nie linką( nie pamiętam symbolu), i nie łamały się co dzień

    Nieprawda. To nie były druty, poza tym stalowa linka nośna była elementem przewodu, podobnie jak to jest w przewodach telekomunikacyjnych.
    stanislaw1954 wrote:
    Jeżeli virus91 masz już ten kabel -YKY 5x4, to go podwieś pod linką i będzie też służył wiele lat.
    Możesz opisać jak ma go "podwieszać"? Jakich elementów i materiałów ma używać?
  • Level 42  
    stanislaw1954 wrote:
    Przed laty, zanim zaczęto stosować AsXSn używano do przyłączy napowietrznych przewodu z linką nośną, z drutami aluminiowymi, nie linką( nie pamiętam symbolu), i nie łamały się co dzień.

    To były przewody YADYn. Link.
    Może nie łamały się codziennie w przypadku pojedyńczego przyłącza, ale w skali obszaru obsługiwanego przez dany rejon, takich usterek było sporo. Wierz mi, bo pracowałem w pogotowiu energetycznym w latach kiedy te przewody jeszcze istniały i wiem, że te awarie stanowiły znaczną większość całej awaryjności sieci. Dodam jeszcze, że były dobezpieczane BNu na słupie - a jakie miało to znaczenie dla personelu ZE i odbiorcy także, chyba nie muszę tłumaczyć. Nie podam też niecenzuralnych słów jakimi były określane przyłącza tego typu.

    Nie promuj proszę archaicznych rozwiązań, które nie przeszły próby czasu, choć były powszechne w epoce radosnego socjalizmu.

    retrofood wrote:
    stanislaw1954 wrote:
    Jeżeli virus91 masz już ten kabel -YKY 5x4, to go podwieś pod linką i będzie też służył wiele lat.
    Możesz opisać jak ma go "podwieszać"? Jakich elementów i materiałów ma używać?
    To nie wiesz? Taśma izolacyjna albo trytytki... ;)
  • Level 29  
    zbich70 wrote:
    To akurat nieprawda, YKY ma izolację z polwinitu z odpowiednimi dodatkami

    Ten dodatek to sadza, dzięki temu ma odporność na UV i czarny kolor, ale dalej mimo wszystko to PVC(PCW). Daleka droga do jakości i wytrzymałości na warunki zewnętrzne jakie ma polietylen. Jak wiadomo są to kable ziemne i takie jest ich przeznaczenie.
    Te co wychodzą z ziemi na słupy to na pewno YAKY? Bo są kable, gdzie powłoka zewnętrzna to też polietylen, zapomniałem jakie ma oznaczenie, ale jest kablem ziemnym, gdzie izolacja zewnętrzna i izolacja samych żył są z polietylenu.
    zbich70 wrote:
    Owszem, YKXS ma lepsze parametry

    W takim kablu, tylko żyły mają izolację z polietylenu, ale powłoka zewnętrzna to PVC.
  • Moderator of the Technical section
    zbich70 wrote:

    retrofood wrote:
    stanislaw1954 wrote:
    Jeżeli virus91 masz już ten kabel -YKY 5x4, to go podwieś pod linką i będzie też służył wiele lat.
    Możesz opisać jak ma go "podwieszać"? Jakich elementów i materiałów ma używać?
    To nie wiesz? Taśma izolacyjna albo trytytki... ;)
    No właśnie. I to ma być na te zapowiadane "będzie służył wiele lat"?
  • Level 42  
    emigrant wrote:
    Te co wychodzą z ziemi na słupy to na pewno YAKY?

    A jakie mają być, skoro w roku ich budowy nie istniały jeszcze kable w izolacji polietylenowej? A polietylen usieciowany pojawił się jeszcze później.

    retrofood wrote:
    No właśnie. I to ma być na te zapowiadane "będzie służył wiele lat"?
    Pewien magik-budowlaniec (ale też "specjalista" branży elektrycznej) zalecał drut wiązałkowy, dokładnie taki sam jakim wiąże się zbrojenie żelbetu. ;)
  • Level 43  
    emigrant wrote:
    Daleka droga do jakości i wytrzymałości na warunki zewnętrzne jakie ma polietylen.
    chyba nowy Chyba to nowy rodzaj sieciowanego polietylenu. Pamiętam antenowe przewody symetryczne w polietylenie i obecne skrzynki/ doniczki na kwiaty z polietylenu. Kruszeją po kilku góra kilkunastu latach.
    Przewód elektryczny w czarnym PCV wisi na działce pomiędzy domem a kioskiem służącym za komórkę od ostatniej dekady ubiegłego wieku. Brak jakichkolwiek mikropęknięć.
  • Moderator of the Technical section
    zbich70 wrote:

    retrofood wrote:
    No właśnie. I to ma być na te zapowiadane "będzie służył wiele lat"?
    Pewien magik-budowlaniec (ale też "specjalista" branży elektrycznej) zalecał drut wiązałkowy, dokładnie taki sam jakim wiąże się zbrojenie żelbetu. ;)

    Ja widziałem też wygięte spinacze biurowe, dlatego i zapytałem :wink:
  • Level 43  
    retrofood wrote:
    Możesz opisać jak ma go "podwieszać"? Jakich elementów i materiałów ma używać?
    Z obserwacji, bo przecież inni też robią (robili) takie zasilania od haczyków z drutu(dobrze jeśli ocynkowany), po paski blach, czy taśmy aluminiowej, po takie wzorowane np. na przewodach do sond geologicznych(izolacja owinięta na przewodzie +mocne uszka), aż po nieco udziwnione np. uchwyty do przewodów kabelkowych złączone po dwa śrubką, albo nawet rurka PCV, też opasana w okół druta czy linki np. paskiem blachy,czy taśmy alu.
    Co do dawnych przyłączy YADYn, to jednak były druty al. 2x, lub 4x do siły, a jednym z newralgicznych punktów były właśnie zaciski na gnieździe bezpiecznikowym BNu, gdzie nawet i linka źle się trzymała, bo za płytko wchodziła pod zacisk.
  • Moderator of the Technical section
    stanislaw1954 wrote:
    retrofood wrote:
    Możesz opisać jak ma go "podwieszać"? Jakich elementów i materiałów ma używać?
    Z obserwacji, bo przecież inni też robią (robili) takie zasilania od haczyków z drutu(dobrze jeśli ocynkowany), po paski blach, czy taśmy aluminiowej, po takie wzorowane np. na przewodach do sond geologicznych(izolacja owinięta na przewodzie +mocne uszka), aż po nieco udziwnione np. uchwyty do przewodów kabelkowych złączone po dwa śrubką, albo nawet rurka PCV, też opasana w okół druta czy linki np. paskiem blachy,czy taśmy alu.
    Więc zostawmy dawne obserwacje na boku i teraz powiedz, co wg Ciebie zrobi amator, znaczy jak i przy pomocy czego wykona to amator, któremu radzisz podwieszanie kabla ziemnego. Czy będzie sięgał po historyczne rozwiązania, czy po drut wiązałkowy? A może potnie na paski blachę dachową ocynk?
    Czy przypadkiem nóż w kieszeni nie powinien się otworzyć?
  • Level 35  
    emigrant wrote:
    Daleka droga do jakości i wytrzymałości na warunki zewnętrzne jakie ma polietylen.

    Polietylen również musi mieć dodatki aby był odporny na warunki zewnętrzne, konkretnie na promieniowanie UV. Np. teraz ENEA-OPERATOR życzy sobie kabli w izolacji z PE, ale po zdjęciu powłoki, izolacja żyły nie jest odporna na UV, trzeba więc na izolację żyły np. na słupie zakładać termokurczki, bo inaczej po kilku latach izolacja spadnie i zostaną same gołe żyły.
  • Level 43  
    retrofood wrote:
    co wg Ciebie zrobi amator, znaczy jak i przy pomocy czego wykona to amator, któremu radzisz podwieszanie kabla ziemnego.
    Najczęściej zrobi to na, co będzie miał ochotę, choćbyśmy mu nie wiem jak odradzali. Czy kupi AsXSn i cały osprzęt do tego, czy wkopie ten kabel co ma, na sztych do ziemi, bez piachu, folii ochronnej, co nie polecam. Być może autor zdradzi, co i jak wykona.
  • Level 29  
    stomat wrote:
    Polietylen również musi mieć dodatki aby był odporny na warunki zewnętrzne, konkretnie na promieniowanie UV

    Oczywiście, że polietylen ma dodatki np. w postaci sadzy. Dzięki temu jest odporny na UV. Jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Struktura cząsteczkowa polimeru, gęstość, itd. - tutaj by musiał się wypowiedzieć jakiś chemik. Tak czy siak jest lepszym materiałem niż polwinit. Z jakiś przyczyn PE jest wykorzystywany jako izolacja outdoorowa a nie polwinit. Do tego może pełnić rolę samonośną w postaci polietylenu usieciowanego. Jakoś nie widziałem zmodyfikowanego polwinitu jako materiału samonośnego dla przewodów np. AsXSn.

    Chyba 3 lata temu demonotwałem u siebie przyłącze telefoniczne - jeszcze tasiemka, która wisiała jakieś 30 lat. Izolacja PE była tylko zmatowiona. Po zeskrobaniu/ścięciu warstwy wierzchniej pod spodem był błyszczący jak fabrycznie nowy PE. Po mocnym zgięciu nie było żadnego przełamania, pęknięcia izolacji. Pewnie kolejne 30 lat by "przeżyła".
  • Level 17  
    Wow, nie sądziłem, że temat jest tak skomplikowany i pojawi się tak obszerna dyskusja - kabla na pewno już nie wkopię - ehhh a zostało mi kilka metrów rury PE32 było na wszelki wypadek wkopać.
    AsXSn - fajna opcja, ale nie mam pojęcia jakich złącz użyć, żeby to połączyć z miedzią - trzeba znowu wołać elektryka - w sumie i tak trzeba zrobić zabezpieczenia - pewnie w garażu i przy samej tablicy w domu - termin przyłączenia to marzec 2020 - więc póki co, tyle co mi potrzeba rozwijam przedłużacz.

    Reasumując czy AsXSn to najlepsza właściwa opcja?
  • Moderator of the Technical section
    virus91 wrote:

    Reasumując czy AsXSn to najlepsza właściwa opcja?

    Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że na bieżąco dostępne jest wszystko, co potrzebne do wykonania instalacji. Nie masz pojęcia jakich złącz użyć? W każdej hurtowni elektrycznej sprzedawca skompletuje Ci dokładnie całe zasilanie.
  • Level 43  
    emigrant wrote:
    Tak czy siak jest lepszym materiałem niż polwinit
    Polietylen usieciowany TAK, zwykły NIE.
  • Level 17  
    Co z przewodem PE w przypadku 4x16 AsXSn? Wbijać szpilkę przy garażu + pomiary? Czyli bez elektryka się nie obejdzie.
  • Helpful post
    Moderator of the Technical section
    virus91 wrote:
    Co z przewodem PE w przypadku 4x16 AsXSn? Wbijać szpilkę przy garażu + pomiary? Czyli bez elektryka się nie obejdzie.

    Post #8. PE nie ma, jest PEN.
  • Level 17  
    Materiał z przykładowej str. potrzebne na 1 przyłącze
    Linki AsNSn nie linkuje bo to sprawa wiadoma że ma być :)
    Uchwyt końcowy x 2 szt - dobierany do przekroju
    https://www.tim.pl/uchwyt-koncowy-przylacza-asxsn-4x16-do-4x35-002912002
    Zacisk przebijający x 8 szt też dobierane do przekroju
    https://www.tim.pl/zp2-zacisk-przebijajacy-izolacje-asxs-35-70mm2cual-2-5-25mm2-072
    Przelotka - jak przyłącze przebiega przez kilka słupów w linii prostej lub z lekkim załomem
    https://www.tim.pl/uchwyt-przelotowy-do-asxsn-24x16-120-z2050
    Dodatkowo na budynek jakiś uchwyt - może być hak huśtawkowy
    Na słup
    https://www.tim.pl/sruba-hakowa-16mm-255mm-75-4-oc-97500501

    To chyba wszystko co potrzeba
  • Level 29  
    dasilvaart wrote:
    Uchwyt końcowy x 2 szt - dobierany do przekroju
    https://www.tim.pl/uchwyt-koncowy-przylacza-asxsn-4x16-do-4x35-002912002

    Ja bym takiego nie proponował, bo potrzebny jest klucz dynamometryczny. Ensto ma uchwyty odciągowe z łeb zrywalnym, kręcisz aż górna nakrętka się urwie - https://www.ensto.com/pl/produkty/linie-napow...mu-czteroprzewodowego-/uchwyty-odcigowe/SO80S
    dasilvaart wrote:
    Zacisk przebijający x 8 szt też dobierane do przekroju
    https://www.tim.pl/zp2-zacisk-przebijajacy-izolacje-asxs-35-70mm2cual-2-5-25mm2-072

    To samo zaciski przebijające posiadają nakrętkę zrywalną - https://www.ensto.com/pl/produkty/linie-napow...napicia-/zaciski/zaciski-przebijajce-izolacj/