[Rozwiązano] Jakie parametry i usługi dla pomiaru kabla Sn XRUAHKXS 15kV?

piotrkam1982 07 Maj 2019 08:39 2676 8
  • #1 17947719
    piotrkam1982

    Poziom 16  
    Posty: 262
    Pomógł: 7
    Ocena: 91
    Dzień dobry ,

    Witam wszystkich forumowiczów - proste pytanie: co powinno znaleźć się na protokole z badania takiego kabla ? (oprócz wszystkich danych )

    1. Rezystancja
    2. Napięcie pomiaru
    3. Czas Pomiaru

    Czy korzystacie z wypożyczalni sprzętu pomiarowego Sn ? Jeżeli tak to polecicie kogoś ?
    Czy może bardziej warto skorzystać z usługi pomiaru ?
    Konto firmowe:
    Elektryk Kórnik
    Poznańska 30/2, Kórnik, 62-035 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż)
  • Pomocny post
    #2 17949027
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • Pomocny post
    #3 17949077
    nuszek
    Poziom 30  
    Posty: 1421
    Pomógł: 123
    Ocena: 388
    Wszystko jest opisane, każda firma ma swoje wytyczne.
    Tu Energa:instrukcja...hSNiWN.pdf (406.75 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 17950070
    piotrkam1982

    Poziom 16  
    Posty: 262
    Pomógł: 7
    Ocena: 91
    Panowie bardzo dziękuję za porady - rozwiało wiele wątpliwości .

    Dodano po 34 [minuty]:

    Skorzystam z firmy zajmującej się pomiarami elektrycznymi.
    Konto firmowe:
    Elektryk Kórnik
    Poznańska 30/2, Kórnik, 62-035 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż)
  • #7 17951511
    nuszek
    Poziom 30  
    Posty: 1421
    Pomógł: 123
    Ocena: 388
    W nawiązaniu do wypowiedzi, która wylądowała w koszu i słusznie.
    Pomiary prądem stałym DC /ABK i tym podobne przyrządy/ odchodzą do lamusa.
    Trzeba pamiętać, że: "Według norm międzynarodowych stosowanie do próby napięcia DC może być szkodliwe zarówno dla izolacji XLPE kabli jak i osprzętu kablowego, przy czym szczególnie
    zagrożona jest izolacja wytłaczana kabli już eksploatowanych."
    A dlaczego, to proszę poczytać zamieszczoną instrukcję w tym wątku.
  • #8 17951581
    piotrkam1982

    Poziom 16  
    Posty: 262
    Pomógł: 7
    Ocena: 91
    nuszek napisał:
    W nawiązaniu do wypowiedzi, która wylądowała w koszu i słusznie.
    Pomiary prądem stałym DC /ABK i tym podobne przyrządy/ odchodzą do lamusa.
    Trzeba pamiętać, że: "Według norm międzynarodowych stosowanie do próby napięcia DC może być szkodliwe zarówno dla izolacji XLPE kabli jak i osprzętu kablowego, przy czym szczególnie
    zagrożona jest izolacja wytłaczana kabli już eksploatowanych."
    A dlaczego, to proszę poczytać zamieszczoną instrukcję w tym wątku.


    Załączam nowsze wytyczne Energa - czytając wytyczne o pomiarach słusznie kolego podajesz szkodliwość badania DC kabli o izolacji XLPE - przeczytałem parę artykułów.

    Odblokowałem ponieważ chcę podać wartość takiego badania - orientacyjną , indywidualną dla każdego wykonawcy.
    Załączniki:
    • Z14_Instrukcja_wykonywania_badan_linii_kablowych_SN_i_WN_v5.pdf (443.76 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    Elektryk Kórnik
    Poznańska 30/2, Kórnik, 62-035 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż)
  • #9 17989167
    piotrkam1982

    Poziom 16  
    Posty: 262
    Pomógł: 7
    Ocena: 91
    Witam wszystkich - orientacyjna cena badań kabli 3x1x120/50 o odcinku ok 200 mb
    to koszt 2000 brutto z protokołami.

    - w moim przypadku będzie to
    1. ISO kabli
    2. Próba napięciowa

    Dalszych i bardziej szczegółowych badań nie wskazano mi do przeprowadzenia.
    Konto firmowe:
    Elektryk Kórnik
    Poznańska 30/2, Kórnik, 62-035 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż)

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestie dotyczące parametrów i usług związanych z pomiarami kabli Sn XRUAHKXS 15kV. Użytkownicy wskazali, że protokół z badania powinien zawierać m.in. rezystancję, napięcie pomiaru oraz czas pomiaru. Dodatkowo, zasugerowano uwzględnienie prób napięciowych, ciągłości żył oraz fazowania. W kontekście wypożyczania sprzętu pomiarowego, zauważono, że dostępność takich usług jest ograniczona, a korzystanie z firm zajmujących się pomiarami elektrycznymi może być bardziej opłacalne. Użytkownicy podzielili się również informacjami na temat kosztów badań, które wynoszą około 2000 zł brutto za pomiary kabli o określonych parametrach.