Skoki napięcia w gniazdku elektrycznym

16 Cze 2019 23:19 255 4
  • Poziom 7  
    W kuchni mam dwa gniazdka . Jedno " oryginalne" ,drugie wyprowadzone z tego pierwszego. Ostatnio z " oryginalnego" musiałem wypiąć kuchenkę gazową i wtedy stalo się coś dziwnego. W drugim gniazdku podpieta tam kuchenka mikrofalowa zaczęła się sama włączać i wyłączać. Tak jakby raz dostawała napięcie, a raz nie. Jak ponownie wpiołem do gniazda " oryginalnego" kuchenkę gazową wszystko wróciło do normy. O co chodzi?
  • Poziom 13  
    Może słabo dokręcone przewody? Słaby styk, przerywa.
  • Pomocny post
    Specjalista elektryk
    slajtek78 napisał:
    W kuchni mam dwa gniazdka . Jedno " oryginalne" ,drugie wyprowadzone z tego pierwszego. Ostatnio z " oryginalnego" musiałem wypiąć kuchenkę gazową i wtedy stalo się coś dziwnego. W drugim gniazdku podpieta tam kuchenka mikrofalowa zaczęła się sama włączać i wyłączać. Tak jakby raz dostawała napięcie a raz nie. Jak ponownie wpiolem do gniazda " oryginalnego" kuchenkę gazową wszystko wróciło do normy. O co chodzi?
    Wezwać elektryka, istnieje możliwość braku ciągłości przewodu "zerowego" instalacji, i rura gazowa robi za tzw. PEN. Bardzo groźna sytuacja dla użytkowników, również sasiadów.
  • Poziom 7  
    W gniazdko w którym wpięta była kuchenka gazowa wpisałem teraz czajnik elektryczny. Po wpięciu czajnika ,w drugim gniazdku wszystko wraca do normy. Po wypięciu znowu urządzenia wpięte do drugiego gniazda włączają się i wyłączają.
  • Admin Elektroenergetyka
    slajtek78 napisał:
    W gniazdko w którym wpięta była kuchenka gazowa wpisałem teraz czajnik elektryczny. Po wpięciu czajnika ,w drugim gniazdku wszystko wraca do normy. Po wypięciu znowu urządzenia wpięte do drugiego gniazda włączają się i wyłączają.


    Tu masz odpowiedź:
    elpapiotr napisał:
    Wezwać elektryka, istnieje możliwość braku ciągłości przewodu "zerowego" instalacji, i rura gazowa robi za tzw. PEN. Bardzo groźna sytuacja dla użytkowników, również sasiadów.