Sterownik Defro K1 Pv2.
Usterka : Brak napięcia na pompie Cwu.
Diagnoza : Spalony przekaźnik + uszkodzony tranzystor 6Cw (sterujący cewką tego przekaźnika).
Naprawa : Wymiana przekaźnika 12V -15A i tranzystora znajdującego się w obudowie wyświetlacza .
Ponieważ nie posiadałem tranzystora 6Cw SMD zamieniłem go na BD137.
Usterka : Brak napięcia na pompie Cwu.
Diagnoza : Spalony przekaźnik + uszkodzony tranzystor 6Cw (sterujący cewką tego przekaźnika).
Naprawa : Wymiana przekaźnika 12V -15A i tranzystora znajdującego się w obudowie wyświetlacza .
Ponieważ nie posiadałem tranzystora 6Cw SMD zamieniłem go na BD137.