Sterownik pieca Defro K1Pv2 przekaźnik pompy Cwu.

30 Lip 2019 21:58 480 4
  • Poziom 17  
    Sterownik Defro K1 Pv2.
    Usterka : Brak napięcia na pompie Cwu.
    Diagnoza : Spalony przekaźnik + uszkodzony tranzystor 6Cw (sterujący cewką tego przekaźnika).
    Naprawa : Wymiana przekaźnika 12V -15A i tranzystora znajdującego się w obudowie wyświetlacza .
    Ponieważ nie posiadałem tranzystora 6Cw SMD zamieniłem go na BD137.
  • Poziom 36  
    DJ.LALASKA napisał:
    Diagnoza : Spalony przekaźnik + uszkodzony tranzystor 6Cw (sterujący cewką tego przekaźnika).
    Jaki dałes przekażnik, jakie jest napiecie na przekażniku 12V- mozę być nizsze i przekaznik nie zadziała.

    DJ.LALASKA napisał:
    Ponieważ nie posiadałem tranzystora 6Cw SMD zamieniłem go na BD137.


    Tranz. smd 6CW, 5Ct - Jakie są, odpowiedniki, zamienniki? - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3030253.html
  • Poziom 17  
    Przekaźnik typ NT73-2C-S15 cewka 12 v .
    Napięcia nie mierzyłem bo sterowanie przekaźnika działa ,a tranzystor zastąpiłem tym bd 137 bo w sklepie nie było.
  • Poziom 36  
    DJ.LALASKA napisał:
    Usterka : Brak napięcia na pompie Cwu.
    "BEZPIECZNIK" - zobacz, czy jest w tym sterowniku jeszcze bezpiecznik tak jak podobnym schemacie.

    Sterownik pieca Defro K1Pv2 przekaźnik pompy Cwu.
  • Poziom 17  
    Bezpiecznik był ok .