Witam
Mam problem odnośnie komunikacji Modbus RTU Sterownika S7-1200 z przetwornikiem Apone Si-H00C0A0. Podczas podłączenia przetwornika przez Konwerter do PC połączenie jest. W programie testującym można odczytać parametry z czujnika. Komunikacja RS 485
Link do przetwornika http://www.apone.eu/produkt/si-h00c0a0/
Sterownik PLC S7-1200 CPU 1215C DC/DC/DC
Moduł komunikacji CB 1241
Wszystko robiłem zgodnie z instrukcjami które są dostępne w internecie tylko że wszystkie były robione na modułach komunikacji CM może dlatego coś jest nie tak. Jeśli dobrze rozumiem moim Master jest PLC a Slave przetwornik Apone, więc w programie nie muszę stworzyć funkcji Slave? W załączniku kilka programów które udało mi się stworzyć. TIA Portal V15
Może ktoś ma jakiś przykładowy program to prosiłbym o podesłanie lub jakaś podpowiedź co tam jest źle.
Mam problem odnośnie komunikacji Modbus RTU Sterownika S7-1200 z przetwornikiem Apone Si-H00C0A0. Podczas podłączenia przetwornika przez Konwerter do PC połączenie jest. W programie testującym można odczytać parametry z czujnika. Komunikacja RS 485
Link do przetwornika http://www.apone.eu/produkt/si-h00c0a0/
Sterownik PLC S7-1200 CPU 1215C DC/DC/DC
Moduł komunikacji CB 1241
Wszystko robiłem zgodnie z instrukcjami które są dostępne w internecie tylko że wszystkie były robione na modułach komunikacji CM może dlatego coś jest nie tak. Jeśli dobrze rozumiem moim Master jest PLC a Slave przetwornik Apone, więc w programie nie muszę stworzyć funkcji Slave? W załączniku kilka programów które udało mi się stworzyć. TIA Portal V15
Może ktoś ma jakiś przykładowy program to prosiłbym o podesłanie lub jakaś podpowiedź co tam jest źle.