Złącze 7kW i obciążenie każdej fazy osobno.

20 Mar 2020 23:40 219 4
  • Poziom 2  
    Witam,
    Mam przyłącze o mocy 7kW 3f+N na działce i zabezpieczenie za licznikiem C16.
    Moje pytania brzmią następująco:

    1. Czy mogę zrobić 3 oddzielne instalację na 230V?

    2. Jakiej mocy może być każdy obwód 230V?

    Dziękuję za odpowiedzi.
  • Poziom 23  
    Możesz zrobić trzy oddzielne gniazda na każdej z faz i zabezpieczyć je bezpiecznikiem B10. Istnieje realna szansa na uzyskanie jakiejkolwiek selektywności zabezpieczeń w tej konfiguracji

    Dodano po 2 [minuty]:

    W przypadku korzystania tylko z C16 moc będzie co najmniej 3kW na fazie

    Dodano po 6 [minuty]:

    W przybliżeniu tak będzie choć rzeczywiście przy B10 będziesz mógł pobrać maksymalnie 1,13*10A*230V
  • Poziom 2  
    Czyli sumując moce z każdej faz (230V) osobno uzyskam około 9kW, a jeżeli podłączę jakieś urządzenie na siłę to maksymalna moc jego będzie niecałe 7kW?

    Dodano po 2 [minuty]:

    Czyli maksymalna moc na każdej z faz będzie 2300 W (przy zabezpieczeniu B10).
  • Poziom 35  
    akunnirado-3211 napisał:
    Czyli sumując moce z każdej faz (230V) osobno uzyskam około 9kW, a jeżeli podłączę jakieś urządzenie na siłę to maksymalna moc jego będzie niecałe 7kW?


    Dla obu przypadków będzie tyle samo czyli max 11kW.

    akunnirado-3211 napisał:
    Czyli maksymalna moc na każdej z faz będzie 2300 W (przy zabezpieczeniu B10).


    Nie wdawając się w szczegóły - tak.
  • Poziom 2  
    Serdecznie dziękuje za pomoc.