Karaczur 12 Kwi 2020 11:17 4320 2
REKLAMA
  • #1 18610665
    Karaczur
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Ocena: 4
    Witam
    Najprawdopodobniej uszkodził mi się dzisiaj falownik ZEVERSOLAR Evershine TLC5000 świeci się środkowa kontrolka na czerwono i zgłasza błąd 34, po restarcie urządzenia bez zmian, wczoraj pracował prawidłowo, może ktoś miał taką usterkę, czy to coś poważnego?
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 18610738
    theo33
    Poziom 27  
    Posty: 849
    Pomógł: 78
    Ocena: 320
    Problem z napięciem sieciowym AC, pewnie za wysokie, pomierzyć albo odczytać z falownika
  • #3 18611413
    Karaczur
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Ocena: 4
    Witam
    Bardzo mi pan pomógł, faktycznie od południa obniżyło się napięcie w sieci, u mnie jest wyjątkowo duże(mieszkam kilkaset metrów od transformatora), UPS od pieca gazowego dokładnie pokazuje napięcie w sieci i dzisiaj do południa pokazywało 255V, kiedy spadło do 250V falownik ruszył i w tej chwili pracuje bez wskazań błędu czyli czerwonej kontrolki, wydaje mi się, że problem jest rozwiązany, ale będę to obserwował.