Może autor niech zmieni zapytanie jak podciągnąć instalację prawidłową do zasilenia tego urządzenia. Podstawą jest przewód z czterema żyłami 4mm2 2×L, N, PE i podłączenie na "sztywno" kostką łączeniową. Urzyrkowanie urządzenia prawdopodobnie wyklucza pracę na pełnej mocy 6.5kW. Jednak nawet polowa mocy to za dużo na gniazdo z wtyczką. Jeśli w lokalu nie ma instalacji trzyfazowej to po wizji lokalnej warunkowo można od rozdzielnicy położyć nowy przewód o podanym wyżej przekroju z tym że każdą żyłę L należy zabezpieczyć osobnym bezpiecznikiem min. 16A dla zachowania selektywności,lub jeśli to możliwe 20A.