Czy podłączenie elektrozawór z cewką 24AC do zasilacza 12AC spowoduje awarie ?

porlock 05 Sie 2020 20:57 1584 17
  • #1 18856035
    porlock
    Poziom 13  
    Posty: 516
    Pomógł: 1
    Ocena: 58
    Mam elektrozawór do systemu nawadniania z cewką 24VAC, tak się złożyło ze dysponuje zasilaczem 12VAC, podłączyłem testowo zawór pod ten zasilacz i wydaje się działać całkiem normalnie. Zawór jest NC wiec nie ma problemu ze się nie zamknie przy zaniku zasilania. Czy użytkowanie go w tej konfiguracji może spowodować jakieś problemy w przyszłości ?
  • #2 18856059
    Krzys55
    Poziom 28  
    Posty: 1140
    Pomógł: 89
    Ocena: 302
    Zawory AC IDC mają inną konstrukcję i nie można ich stosować zamiennie.
  • #3 18856062
    porlock
    Poziom 13  
    Posty: 516
    Pomógł: 1
    Ocena: 58
    Krzys55 napisał:
    Zawory AC IDC mają inną konstrukcję i nie można ich stosować zamiennie.

    a co to ma do rzeczy, nie rozumiem ?
  • #4 18856064
    beatom
    Poziom 38  
    Posty: 3629
    Pomógł: 420
    Ocena: 862
    Zasilany bedzie tylko polowa nominalnego napiecia. Moze sie nie otworzyc w najbardziej potrzebnym momencie. Innych zagrozen nie widze.
  • #5 18856065
    karolark
    Poziom 42  
    Posty: 14334
    Pomógł: 701
    Ocena: 2482
    Bardzo prawdopodobne że zasilacz ma wyzsze U
    przy 12V nie powinien się włączyć
  • #6 18856078
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #7 18856084
    porlock
    Poziom 13  
    Posty: 516
    Pomógł: 1
    Ocena: 58
    karolark napisał:
    Bardzo prawdopodobne że zasilacz ma wyzsze U
    przy 12V nie powinien się włączyć

    Racja, miernik pokazał trochę ponad 15V
  • #8 18856088
    Krzys55
    Poziom 28  
    Posty: 1140
    Pomógł: 89
    Ocena: 302
    porlock napisał:
    a co to ma do rzeczy, nie rozumiem
    inny rdzeń magnetyczny. Podobnie w stycznikach ac IDC.
  • #9 18856092
    porlock
    Poziom 13  
    Posty: 516
    Pomógł: 1
    Ocena: 58
    Krzys55 napisał:
    porlock napisał:
    a co to ma do rzeczy, nie rozumiem
    inny rdzeń magnetyczny. Podobnie w stycznikach ac IDC.

    Zasilacz i cewka sa AC.
  • #10 18856096
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #11 18856102
    Krzys55
    Poziom 28  
    Posty: 1140
    Pomógł: 89
    Ocena: 302
    Sorki. Wtopa.
  • #12 18856105
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #13 18856143
    porlock
    Poziom 13  
    Posty: 516
    Pomógł: 1
    Ocena: 58
    khojdys napisał:
    Na poważnie, musisz zmierzyć prad po otwarciu zaworu. Bo jeśli nie całkiem wciąga rdzeń to zawór (siłownik zaworu) powędruje do krainy wiecznych łowów, hough. Pozdrawiam


    To jest zawór membranowy, o taki (to jest film gdzie pokazana jest zasada działania)
    https://youtu.be/5rokXHhxRSw?t=40

    Czy przy takiej metodzie działania zagrożenie o którym piszesz również może wystąpić ? Nie bardzo wiem w jaki sposób mógłby się uszkodzić, jeśli cieśninie nad membraną spadnie na tyle ze zawór się otworzy ?
    Dodam jeszcze ze wg instrukcji obsługi zaworu, da się sterować zaworem ręcznie poprzez wkręcanie i wykręcanie cewki.

    Jeśli zmierzę prąd po otwarciu to jak mam zinterpretować wynik ? jaka wartość będzie tą właściwą ?
  • #14 18856292
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #15 18856299
    porlock
    Poziom 13  
    Posty: 516
    Pomógł: 1
    Ocena: 58
    khojdys napisał:
    Nie ważne jaki, membranowy to gorzej. Naped zawór "on/off" dziala krotko. Sprezyna zawsze.

    Wydaje mi się ze nie obejrzałeś filmiku który podesłałem :) rdzeń cewki nie porusza membraną, działa to na kompletnie innej zasadzie. Poruszenie rdzenia powoduje zmianę układu ciśnień nad i pod membraną, najlepiej obejrzeć filmik to wszystko będzie jasne.
  • #16 18856476
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #17 18856616
    porlock
    Poziom 13  
    Posty: 516
    Pomógł: 1
    Ocena: 58
    khojdys napisał:

    Najprościej będzie jak zmierzysz prąd - wszystko będzie jasne.
    Jest też metoda "doktora Cycka" - jeżeli "nie buczy" to chyba jest OK.


    ok, to są pomiary:

    zasilacz 12VAC
    V (bez obciążenia): 15.5V
    I: 138mA

    zasilacz 24VAC (taki tez mam "pożyczyłem" z innego zaworu aby pomierzyć)
    V (bez obciążenia): 27.7V
    I: 295mA

    Cewka brzęczy zarówno na zasilaczu 12VAC jak i 24VAC

    Prądu pobiera mniej, ale czy to implikuje ze rdzen nie wsuwa sie do końca, i ze sie popsuje to dla mnie nie jest jasne :) więc poproszę o wyjaśnienie,
  • #18 18856624
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  

Podsumowanie tematu

✨ Podłączenie elektrozaworu z cewką 24VAC do zasilacza 12VAC może prowadzić do problemów z jego działaniem. Użytkownicy zauważają, że zasilanie cewki napięciem niższym od nominalnego może skutkować niepełnym otwarciem zaworu, co w krytycznych momentach może być niebezpieczne. Istnieje ryzyko, że rdzeń magnetyczny nie zostanie wciągnięty do końca, co może prowadzić do uszkodzenia zaworu. Pomiar prądu po otwarciu zaworu jest kluczowy dla oceny jego działania. W przypadku cewki membranowej, jak w omawianym przypadku, istotne jest, aby zrozumieć, jak zmiany ciśnienia wpływają na działanie zaworu. Użytkownicy sugerują, że pomiar impedancji i prądu może pomóc w ocenie, czy zawór działa prawidłowo.