Ilość paneli 160W 12V do ładowania 8x akumulatorów AMP 100Ah na działce, przetwornica 4000W

zdzisiek 55 19 Paź 2020 18:15 1374 13
REKLAMA
  • #1 18987800
    zdzisiek 55
    Poziom 4  
    Posty: 5
    Ocena: 11
    Ile potrzeba paneli monokrystalicznych 160W 12V aby ładowały akumulatory AMP 100Ah 8 szt na działce. Przetwornica 4000W pełny sinus.
    Regulator 30A.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 18987878
    marcinbbb
    Poziom 26  
    Posty: 812
    Pomógł: 44
    Ocena: 178
    Regulator 24V lub 4 paliety po 48V w akumulatorach bo mamy ich 8 szt. 1 aku naładujesz w pełnym słońcu przez 12,5h 100Ah/8A ładowania z panela. Jednak wąskim gardłem jest przetwornica raczej nie będzie 48V czyli musisz robić pakiety 24V 4000W / 24V =166A poboru w piku... kable musiały by być o odpowiedniej średnicy by to ogarnąć. A przy takiej pracy akumulatory nie wytrzymają roku.
  • #3 18987939
    zdzisiek 55
    Poziom 4  
    Posty: 5
    Ocena: 11
    marcinbbb napisał:
    Regulator 24V lub 4 paliety po 48V w akumulatorach bo mamy ich 8 szt. 1 aku naładujesz w pełnym słońcu przez 12,5h 100Ah/8A ładowania z panela. Jednak wąskim gardłem jest przetwornica raczej nie będzie 48V czyli musisz robić pakiety 24V 4000W / 24V =166A poboru w piku... kable musiały by być o odpowiedniej średnicy by to ogarnąć. A przy takiej pracy akumulatory nie wytrzymają roku.


    Dzięki za informacje. Wszystko mam zrobione na 12v.
    Załączniki:
    • Ilość paneli 160W 12V do ładowania 8x akumulatorów AMP 100Ah na działce, przetwornica 4000W 20201015_092706.jpg (1.02 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 20201015_092652.jpg (795.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 20201015_092643.jpg (641.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • Pomocny post
    #4 18987980
    marcinbbb
    Poziom 26  
    Posty: 812
    Pomógł: 44
    Ocena: 178
    No to regulator ładowania ma bardzo wąskie gardło ponieważ ogarnie tylko 30A a to około 3,5 paneli PV o mocy 160W.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #5 18988240
    3301
    Poziom 34  
    Posty: 2100
    Pomógł: 224
    Ocena: 868
    zdzisiek 55 napisał:
    Ile potrzeba paneli monokrystalicznych 160W 12V aby ładowały akumulatory AMP 100Ah 8 szt na działce. Przetwornica 4000W pełny sinus.
    Regulator 30A.


    Samo określenie regulatora jako 30 A to za mało, trzeba wiedzieć czy to MPPT i znać też inne parametry jak np. napięcie wejściowe, dotyczy to również parametrów modułów jak chociażby prąd i napięcie w punkcie MPP , bo tak dokładnie 12 woltowe to nie występowały
  • Pomocny post
    #6 18988300
    marcinbbb
    Poziom 26  
    Posty: 812
    Pomógł: 44
    Ocena: 178
    Panel 12V aby ładować aku musi dawać przynajmniej 15V. Na rozwartych klemach pewnie będzie dawał 20V a na zwarciu pewnie z 10A. Liczymy to po łebkach bo 12,5h słońca też nie jest realne ze 100% mocą panela.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #7 18988656
    robbo_pv
    Poziom 23  
    Posty: 513
    Pomógł: 54
    Ocena: 90
    Regulator przy 12V będzie pracował z mocą maksymalna 360W. Więc więcej jak dwa panele to zbytek. Akumulatory to prawie 10kWh to mówimy realnie o 30h ładowania z pełną mocą. Czyli o tej porze roku raczej będzie to miesiąc jak poświęci trochę to 2 tygodnie.
  • #8 19321071
    JkmT
    Poziom 11  
    Posty: 62
    Ocena: 8
    Nie myślałeś kolego podłożyć pod te elementy jakiejś blachy? Prądy spore, drewno blisko..
  • REKLAMA
  • #9 19327017
    SET-01
    Poziom 13  
    Posty: 82
    Pomógł: 9
    Ocena: 13
    Ciekawi mnie inna możliwość. Gdyby połączyć 8 akumulatorów niezależnie do ładowania. Na każdy z nich dać osobny regulator ładowania i panel solarny. Wtedy akumulatory ładowały by się codziennie na akceptowalnym poziomie. Czy można zmostkować wyjścia na regulatorach, by uzyskać sumę ich napięć i prądów?
  • #10 19327072
    marcinbbb
    Poziom 26  
    Posty: 812
    Pomógł: 44
    Ocena: 178
    A kto bogatemu zabroni?
    Możesz też podłączyć akumulatory równolegle w ten sposób ich napięcie nadal będzie wynosić 12V, jednak 8 krotnie zwiększy się ich pojemność (Ah) Jednak zamiast iść w kierunku 12V może lepszym rozwiązaniem jest pójść w 24V kontroler ładowania ogarnie i 12V i 24V jednak 24V będzie o wiele lepsze bo grubość kabli będzie mniejsza np. do przetwornicy DC 24V -> AC 230V
  • #11 19327149
    SET-01
    Poziom 13  
    Posty: 82
    Pomógł: 9
    Ocena: 13
    Przy 4000W, właśnie 48V wydaje się jedynym sensownym rozwiązaniem. Ja tylko głośno rozważałem kwestię połączenia pakietów akumulatorów do konfiguracji 2x24V. Moim zdaniem 2 sztuki najtańszych mppt 12/24V będzie mniejszym kosztem, aniżeli jeden 48V.
  • #12 19327189
    marcinbbb
    Poziom 26  
    Posty: 812
    Pomógł: 44
    Ocena: 178
    Ty jakieś kwiatki w ciemnych namiotach chcesz uprawiać pod lampami LED czy sodowymi? Czy kopać jakieś wirtualne złotówki że do tego potrzeba aż 4000W?
  • #13 19327210
    SET-01
    Poziom 13  
    Posty: 82
    Pomógł: 9
    Ocena: 13
    Zauważ Panie kolego że ja tylko podbiłem ten temat, nie jestem autorem. Kwestia instalacji ok 3,5kW interesuje mnie, gdyż chciałbym w przyszłości rozbudować swoją 24V.
  • #14 19327275
    marcinbbb
    Poziom 26  
    Posty: 812
    Pomógł: 44
    Ocena: 178
    3,5kW to zrobi jakieś 25kWh w słoneczny i letni dzień, masz ze 25 akumulatorów aby to zmagazynować? A wiesz ile te 25 akumulatorów kosztować będzie? Bo mnie absolutnie nie interesuje kto i ile ma pieniędzy aby wywalić w błoto oglądam tylko swoje jak wydaję. Kup se agregat prądotwórczy będziesz zdrowszy, i będziesz miał na paliwo do niego do końca życia w cenie tych 25 akumulatorów, które i tak podziałają może 3-4 lata.
    Oczywiście wiesz że 60% zmagazynowanej energii będzie musiała leżeć w aku aby się nie zesrały od razu no chyba że masz jeszcze więcej pieniędzy i kupujesz cele 3V 250A.
    Moderowany przez Topolski Mirosław:

    Proszę o bardziej stonowane i kulturalne wypowiedzi.
    3.1.6. Rozpowszechnianie treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
    3.1.7. Rozpowszechnianie treści o obraźliwym charakterze, bądź naruszających obowiązujące standardy etyczne.

Podsumowanie tematu

✨ Aby naładować 8 akumulatorów AMP 100Ah przy użyciu paneli monokrystalicznych 160W 12V, zaleca się zastosowanie co najmniej 3,5 paneli, biorąc pod uwagę ograniczenia regulatora ładowania 30A. W przypadku 12V, regulator będzie pracował z maksymalną mocą 360W, co sugeruje, że więcej niż dwa panele jest zbędne. Istnieje również możliwość połączenia akumulatorów w konfiguracji 24V, co zmniejszy grubość kabli i poprawi efektywność systemu. Warto rozważyć zastosowanie regulatorów MPPT oraz odpowiedniego okablowania, aby uniknąć problemów z wydajnością i trwałością akumulatorów. W kontekście dużych obciążeń, takich jak przetwornica 4000W, konfiguracja 48V może być bardziej sensowna.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA