Jak rozdzielić kabel YKY 3x2,5mm2 (1 na 3) pod ziemią?

G.Moore 07 Mar 2021 15:19 4638 14
  • #1 19302645
    G.Moore
    Poziom 9  
    Posty: 127
    Ocena: 17
    Mam wyprowadzony kabel do zasilania bramy wjazdowej.
    W międzyczasie zmieniła się koncepcja płotu frontowego wraz z bramą i muszę przenieść zasilanie o kilka metrów.
    Przewód jest poprowadzony pod brukiem i te dodatkowe kilka metrów też będzie pod brukiem.

    "Internet" podaje poniższe złącza i mufy jako rozwiązanie. Co będzie najlepsze?

    Jak rozdzielić kabel YKY 3x2,5mm2 (1 na 3) pod ziemią?
    Jak rozdzielić kabel YKY 3x2,5mm2 (1 na 3) pod ziemią?
    Jak rozdzielić kabel YKY 3x2,5mm2 (1 na 3) pod ziemią?
  • #2 19302671
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4789
    Nie. Szukaj pod hasłem "zestaw naprawczy do kabla ziemnego".
  • #3 19303089
    Shadowix
    Poziom 31  
    Posty: 1400
    Pomógł: 191
    Ocena: 268
    Stosowałem z powodzeniem mufy dławikowe. Muszą być dobrej jakości, nie jakiegoś Simeta i przede wszystkim ja wypełniałem je żelem do muf wypierającym wodę. Jak na kilka lat, żadnych problemów.
  • #4 19303193
    G.Moore
    Poziom 9  
    Posty: 127
    Ocena: 17
    retrofood napisał:
    Nie. Szukaj pod hasłem "zestaw naprawczy do kabla ziemnego".

    Czyli takie coś?
    - zaciski na każdą żyłę,
    - koszulka termokurczliwa na każdą żyłę,
    - koszulka termokurczliwa na kabel.

    Nie mam opalarki, mam obawy o wykonawstwo. A coś w stylu skręć/ściśnij/żywica/żel to na pewno się nie nada?

    Shadowix napisał:
    Stosowałem z powodzeniem mufy dławikowe. Muszą być dobrej jakości, nie jakiegoś Simeta i przede wszystkim ja wypełniałem je żelem do muf wypierającym wodę. Jak na kilka lat, żadnych problemów.


    Czyli coś takiego jak na ostatnim zdjęciu w 1 poście? Tylko tam żelu nie ma, żel jest na tych 2 wcześniejszych fotkach.
  • #5 19303203
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4789
    GG_Many napisał:
    retrofood napisał:
    Nie. Szukaj pod hasłem "zestaw naprawczy do kabla ziemnego".

    Czyli takie coś?
    - zaciski na każdą żyłę,
    - koszulka termokurczliwa na każdą żyłę,
    - koszulka termokurczliwa na kabel.

    Nie mam opalarki, mam obawy o wykonawstwo. A coś w stylu skręć/ściśnij/żywica/żel to na pewno się nie nada?


    Tak. Palniki na gaz z kartusza na znanym portalu kosztują kilkanaście złotych.
  • #6 19303362
    G.Moore
    Poziom 9  
    Posty: 127
    Ocena: 17
    OK, czyli te zestawy naprawcze (przykład poniżej) to opcja najlepsza pod względem jakości, pewności i niezawodności czy po prostu najtańsza?

    Jak rozdzielić kabel YKY 3x2,5mm2 (1 na 3) pod ziemią?
  • #7 19313304
    G.Moore
    Poziom 9  
    Posty: 127
    Ocena: 17
    Zmieniły się wymagania i muszę kabel (3 żyłowy YKY) rozdzielić na 3 sztuki.
    Czy są jakieś mufy skręcane, żywiczne, inne, którymi moge to zrobić?
    Punkt łączeniowy byłby zakopany pod ziemią, ale jeżeli lepiej to istnieje też możliwość umieszczenia w jakieś puszce na powierzchni.
  • #8 19313397
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4789
    GG_Many napisał:
    jeżeli lepiej to istnieje też możliwość umieszczenia w jakieś puszce na powierzchni.

    Więc umieść to na powierzchni, będziesz miał w życiu jeden problem mniej.
  • #9 19313428
    G.Moore
    Poziom 9  
    Posty: 127
    Ocena: 17
    Brzmi rozsądnie i tak oczywiście, w sumie nie wiem dlaczego rozważałem w ziemi tak w ogóle.
    To będzie wzdłuż ogrodzenia, więc moze być w jakiejś puszce hermetycznej przyczepionej do podmurówki.

    Ale czym zrobić 1 na 3?
    Dwa razy takie coś?

    Jak rozdzielić kabel YKY 3x2,5mm2 (1 na 3) pod ziemią?
  • #10 19313670
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3847
    Jak nad ziemią to zwykła puszka instalacyjna z dobrymi dławicami wystarczy. A złącza wewnątrz to np. wago
  • #11 19314754
    G.Moore
    Poziom 9  
    Posty: 127
    Ocena: 17
    Zastanawiam się jeszcze nad głębokością zakopania.
    Czy zasady zakopywania kabli (ok. 70-80cm) wynikają z kwestii termicznych czy bezpieczeństwa uszkodzenia przy jakiś pracach ziemnych?

    To rozgałęzienie będzie w całości pod brukiem czy może być dużo płycej zakopane?
  • #12 19314802
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4789
    GG_Many napisał:

    Czy zasady zakopywania kabli (ok. 70-80cm) wynikają z kwestii termicznych czy bezpieczeństwa uszkodzenia przy jakiś pracach ziemnych?

    O zakopywaniu kabli znajdziesz tu Wykonywanie zewnętrznej instalacji elektrycznej
  • #13 19314854
    G.Moore
    Poziom 9  
    Posty: 127
    Ocena: 17
    Dzięki to rozjaśnia sprawę, że są to kwestie bezpieczeństwa a nie "termiczno-glebowe" oraz kiedy można płycej.
  • #14 19314915
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3847
    GG_Many napisał:
    będzie wzdłuż ogrodzenia, więc moze być w jakiejś puszce hermetycznej przyczepionej do podmurówki.


    GG_Many napisał:
    rozgałęzienie będzie w całości pod brukiem


    To jak w końcu?
  • #15 19315349
    G.Moore
    Poziom 9  
    Posty: 127
    Ocena: 17
    Wszystko się zgadza - wzdłuż ogrodzenia ale nie pod ogrodzeniem.
    Kabel będzie na terenie posesji wzdłuż płotu (pewnie te 5-10cm od płotu) pod kostką brukową tworzącą podjazd.
    A w puszce na powierzchni to będzie rozdzielenie z 1 na 3.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik poszukuje sposobu na rozdzielenie kabla YKY 3x2,5mm2 pod ziemią w celu przeniesienia zasilania bramy wjazdowej. Wskazano na różne metody, w tym użycie zestawów naprawczych do kabli ziemnych oraz muf dławikowych, które powinny być wysokiej jakości i wypełnione żelem wodoodpornym. Użytkownik rozważa również możliwość umieszczenia punktu łączeniowego w hermetycznej puszce na powierzchni. Dyskutowano o głębokości zakopywania kabli, podkreślając, że powinno to wynikać z zasad bezpieczeństwa, a nie tylko z kwestii termicznych. Ostatecznie, kabel ma być umieszczony wzdłuż ogrodzenia, pod kostką brukową, z rozdzieleniem na 1 na 3 w puszce na powierzchni.