- "chiński" agregat prądotwórczy jakie realne moce?

16 Mar 2021 13:09 2388 3
REKLAMA
  • #1 19321922
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #3 19322982
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #4 19329126
    daroka14
    Poziom 26  
    Posty: 634
    Pomógł: 88
    Ocena: 138
    Tak jak napisałeś. Jeśli jedna faza to tak naprawdę ogranicza Cię dopuszczalny prąd drutu nawojowego. Są tabele, łatwo sprawdzić. Jeśli 3 fazy to moc/prąd jednej fazy podziel sobie na 3. Nieważne czy obciążysz jedną czy 2 fazy. Wynika to z faktu, że wirnik też ma uzwojenie i czy obciążysz agregat odbiornikiem 1 fazowym 1kW czy trójfazowym 3 kw to w wirniku musi popłynąć taki sam prąd. Jeżeli zachowasz przekroje drutu nawojowego z tych schematów i będziesz przeciążał jedną fazę to stojan wytrzyma ale spalisz wirnik i AVR. To wszystko napisane w dużym uproszczeniu bez wchodzenia w teorię i matematykę ale myślę, że tak łatwiej zrozumieć. I zanim weźmiesz się za stojan to proponuję przyjrzeć się wirnikowi i sprawdzić AVR