Podłączanie ekranów od przewodu zasilającego silnik z falownikiem i sygnałów 4-20mA

marcinxx93 07 Lis 2021 11:13 465 3
  • #1 19694590
    marcinxx93
    Poziom 3  
    Posty: 199
    Ocena: 21
    Dzień dobry,

    Mam pewne pytanie jak jest z tym podłączaniem ekranów od przewody zasilającego silnik z falownikam? Czy łączymy ekran po odu stronach?

    A jak się ma ekran w sygnałach analogowych np.4-20 czy łączymy tylko z jednej strony?


    Pozdrawiam
  • #2 19694604
    tomekg109
    Poziom 13  
    Posty: 43
    Pomógł: 7
    Ocena: 9
    Z obu stron, będzie chodzić :)
  • #3 19694608
    marcinxx93
    Poziom 3  
    Posty: 199
    Ocena: 21
    Tylko w schematach łączą z jednej.

    tomekg109 napisał:
    Z obu stron, będzie chodzić :)
  • #4 19699270
    sztomi
    Poziom 18  
    Posty: 175
    Pomógł: 24
    Ocena: 23
    Nie ma tu jednej "złotej zasady" - każdy obiekt jest inny, również instalacja, zakłócenia.
    Pewne jest, że minimum z jednej - teoretycznie z tej z "lepszym" czyli mniej "zakłóconym" PE.
    Zawsze warto stosować ochronniki przepięć - przy długich przewodach z obu stron tyle, że z jednej z połączeniem stałym do PE a z drugiej poprzez iskiernik do PE.

    Poza tym - zawsze warto stosować się do dokumentacji i zaleceń danego producenta - skoro zalecają tak a nie inaczej to widocznie przetestowali to w przeróżnych warunkach i tak jest najlepiej.