Montaż grupy bezpieczeństwa i zbiornika wzbiorczego w systemie C.O. - zasady i lokalizacja

smootny 25 Lis 2021 09:35 1824 3
REKLAMA
  • #1 19728491
    smootny
    Poziom 18  
    Posty: 636
    Pomógł: 6
    Ocena: 79
    Przeróbka systemu C.O. z otwartego na zamknięty.
    Witam Was,
    Chciałbym przerobić instalację C.O. w domu - aktualnie jest otwarta z zasobnikiem na wodę na strychu.
    W okresie zimowym na strychu pomimo niezłego zabezpieczenia zbiornika (wełna mineralna) - woda w nim zamarza powodując straty w postaci rozdartych rur i zalanych sufitów w domu.
    Zakupiłem już grupę bezpieczeństwa oraz zbiornik wzbiorczy. Chciałbym to zamontować w kotłowni - jednak nie do końca jestem przekonany gdzie cały zestaw powinien być prawidłowo zamontowany. Czy wysokość ma znaczenie, czy montować na wyjściu czy na powrocie itd ??
    Proszę o pomoc w tym temacie.
  • REKLAMA
  • #2 19728513
    aadamuss
    Poziom 21  
    Posty: 379
    Pomógł: 18
    Ocena: 142
    Lepiej na powrocie przy kotle bez zaworu odcinającego kocioł od grupy.
  • REKLAMA
  • #3 19728519
    robarek
    Poziom 25  
    Posty: 630
    Pomógł: 79
    Ocena: 161
    Zbiornik typu "Reflex" na powrocie, na pionach automatyczne odpowietrzenie z odcinającym zaworem (dla bezpieczeństwa).
  • #4 19728765
    smootny
    Poziom 18  
    Posty: 636
    Pomógł: 6
    Ocena: 79
    Ok, dzięki za info
    Zakupiony zbiornik to właśnie REFLEX N25, a grupa to Capricorn 3bar.

    Czy wysokość umieszczenia zestawu na ścianie kotłowni ma również znaczenie ? Czy po prostu jak najbliżej powrotu przy piecu ?

    "na pionach automatyczne odpowietrzenie z odcinającym zaworem (dla bezpieczeństwa)."
    - czy moglibyście wskazać dokładnie o jakie odpowietrzacze z zaworem odcinającym chodzi?

    Taki ?