logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Działanie sterownika pokojowego Isense z piecem De Dietrich MPX 24 - regulacja temperatury

Reno118 06 Lut 2022 00:51 3537 22
REKLAMA
  • #1 19866994
    Reno118
    Poziom 4  
    Posty: 8
    Witam serdecznie i proszę o pomoc. Posiadam piec gazowy de Dietrich mpx24 połączony z czujnikiem pokojowym modulującym Isense. Problem polega na tym, że: mam ustawioną temperaturę na sterowniku aby w pokoju było 22 stopnie. Kiedy temperatura w pokoju spadnie o jeden stopień kocioł zaczyna grzać. Z racji tego ,że jest to sterownik modulujący to sam przyporządkowuje temperaturę z jaką ma grzać kocioł. Kiedy zaczyna grzać przyporządkowuje sobie temperaturę maksymalną ( w moim przypadku jest to 40)kiedy zbliża się do zadanej temperatury w pokoju kocioł pracuje na mniejszych temperaturach i kiedy w pokoju jest około 21.7 stopnia sterownik żąda od pieca 25 stopni. Kocioł potem pracuje cały czas na tej minimalnej temperaturze próbując dogrzac pomieszczenie. Kiedy już wskoczy na tą minimalna temperaturę zauważyłem,że sterownik pokazuje świeczkę i kaloryfer ( znak ,że kocioł pracuje) po czym wyłącza się świeczka i pokazuje sam znaczek kaloryfera , po jakiś 10 min znów wskakuje znaczek świeczki. Cały ten problem zachodzi przy tej minimalnej temperaturze, która nie jest w stanie dogrzać pomieszczenia, a tym bardziej ,że jest tam kaloryfer. Pomimo,że pokazuje pracę kotła temperatura w pomieszczeniu spada. Zaznaczę ,że raz dogrzeje pomieszczenie i się wszystko normalnie wyłączy ale częściej zachodzi to co opisałem i sam muszę zmniejszyć temperaturę na sterowniku żeby wyłączyć palnik. Jest to mój pierwszy sezon z kotłem gazowym i takim sterownikiem . Wydaje mi się,że nie powinno to tak wyglądać. Bardzo proszę o radę jak z tym powalczyć. Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • #2 19867104
    szarik1404
    Poziom 16  
    Posty: 1053
    Pomógł: 23
    Ocena: 123
    Z tego co piszesz masz ustawioną histerezę 1 stopień, spóbuj ustawić na mniejszą . Czy na grzejniku gdzie jest sterownik masz głowice odkręconą na max?
  • #3 19867189
    zales.vip
    Poziom 31  
    Posty: 1179
    Pomógł: 191
    Ocena: 586
    Zobacz czy nasz wlaczoną korektę komfortu.
    Masz czujnik zewnętrzny (pogodowy)?
    A Jaką masz powierzchnie grzewczą mieszkania/domu?
  • #4 19867256
    Reno118
    Poziom 4  
    Posty: 8
    Z tego co się dowiedziałem w tym sterowniku nie można zmienić histerezy i wynosi na stałe 1 stopień. W pokoju grzejnik ustawiony na maxa. Kocioł pracuje tylko na czujniku wewnętrznym i ma ogrzać 170m2 użytkowej powierzchni. Układ mieszany podłogówka + kaloryfery.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Korekta komfortu wyłączona.
  • #5 19867327
    Przemko21
    Poziom 27  
    Posty: 969
    Pomógł: 110
    Ocena: 307
    Polecam dokupić czujnik zewnętrzny. Wówczas temperatura zasilania jest zmienna z krzywą grzewczą. Mając sterowanie stałotemperaturowe sam ustawiasz temperaturę na zasilaniu i bywa, że przy zmiennych temperaturach zewnętrznych niedogrzewa i trzeba zwiększać temp zasilania ręcznie.
  • REKLAMA
  • #6 19867405
    szarik1404
    Poziom 16  
    Posty: 1053
    Pomógł: 23
    Ocena: 123
    W takim razie podnieś temp. na kotle ,skoro tą nie może dogrzac pomieszczenia.
  • #7 19867410
    Reno118
    Poziom 4  
    Posty: 8
    Już przetestowane z podniesieniem temperatury na kontle . Czy podam 40 czy 50 zachowuje się tak samo.
  • #8 19867475
    szarik1404
    Poziom 16  
    Posty: 1053
    Pomógł: 23
    Ocena: 123
    Na tej temp 25 stopni taktuje, znaczek świeczki grzeje, znaczek grzejników chodzi sama pompa i potem znów grzeje,ale dziwne że nie może osiągnąc zadanej temp. ,tak jakby sterownik kazał grzac na za małej. Ja bym sprawdził czy ten grzejnik na pewno jest otwarty, odkręć całkiem głowice możę nie otwiera jak sie należy.
  • REKLAMA
  • #9 19867785
    Reno118
    Poziom 4  
    Posty: 8
    Dokładnie robi tak jak opisujesz. Jeśli chodzi o grzejnik to wszystko otworzone jest na maxa. Nie dogrzewa bo sterownik " pod wpływem tej modulacji" żąda od kotła 25 stopni. Taka temperatura na kotle nie jest w stanie dogrzać pomieszczenia ani podtrzymać temperatury która została osiągnięta przed spadkiem temperatury na kotle do tej 25 stopni.
  • #10 19867812
    szarik1404
    Poziom 16  
    Posty: 1053
    Pomógł: 23
    Ocena: 123
    25 stopni to naprawde ten grzejnik jest ledwo letni, nie powinien wymuszac takiej temp . tylko dążyć do osiągnięcia zadanej.
  • #11 19867841
    Reno118
    Poziom 4  
    Posty: 8
    Czyli co?jak myślisz , wina sterownika?
  • REKLAMA
  • #12 19867846
    szarik1404
    Poziom 16  
    Posty: 1053
    Pomógł: 23
    Ocena: 123
    Ten sterownik może wspołpracowac z pogodówka, sprawdz w ustawieniach , czy on nie jest tak ustawiony fabrycznie.
  • #13 19867862
    zales.vip
    Poziom 31  
    Posty: 1179
    Pomógł: 191
    Ocena: 586
    Wygląda jak by nie odbierało ciepła.
    Tzn. Nie dość szybko.
    Trzeba sprawdzić czy nie jest coś „zakorkowane” np filtr. Jak masz to podłączone - grzejniki i podlogowka razem na jednym obiegu? Jakieś jeszcze regulacje ? ( zawór termostatyczny przy podlogowce?)

    @szarik1404 nic nie trzeba sprawdzać. Jeżeli nie ma czujnika zewnetrznego - regulator nie wymaga żadnego przestawiania.

    Mozna jeszcze przeregulować ustawienia mocy kotła, ale najpierw trzeba sprawdzić czy układ jest zdolny odebrać ciepło. Stad moje pytanie o sposób podłączenia.
  • #14 19867886
    szarik1404
    Poziom 16  
    Posty: 1053
    Pomógł: 23
    Ocena: 123
    sterowni każe grzac za niską temperaturą i przez to nie jest osiągana temp zadana, wiec wina jest tegoż sterownika. Czujnika zewn. nie ma ,ale ustawienia mogą być i to może kolidować.
  • #15 19867940
    zales.vip
    Poziom 31  
    Posty: 1179
    Pomógł: 191
    Ocena: 586
    szarik1404 napisał:
    sterowni każe grzac za niską temperaturą i przez to nie jest osiągana temp zadana, wiec wina jest tegoż sterownika. Czujnika zewn. nie ma ,ale ustawienia mogą być i to może kolidować.

    To powiedz gdzie są?
  • #16 19867943
    Reno118
    Poziom 4  
    Posty: 8
    Tak, sterownik może współpracować z pogodówką ale nie mamy wogóle podłączonego czujnika zewnętrznego więc bierze pod uwagę temperaturę z pomieszczenia. Podłogówka i grzejniki są na jednym obiegu . Mam dwie rozdzielnie jedna w kotłowni ( 7 grzejników i 6 pętli podłogówki) druga rozdzielnia na górze ( 8 grzejników i 2 pętlę podłogówki) Podłogówka ograniczona głowicami RTL, na grzejnikach zwykle głowice termostatyczne. Cały obieg pcha tylko pompa z pieca.
  • #17 19867965
    zales.vip
    Poziom 31  
    Posty: 1179
    Pomógł: 191
    Ocena: 586
    To trochę za dużo obciążenia na pompe kotlową.
    Poza tym - skoro na podlogowkach są RTL to na iSensie ustaw w opcji „krzywa grzewcza” - grzejniki
    W ustawieniach „max temp kotła” ustaw tak ok 60 stopni. (Domyślnie jest 90)

    Zacznij tez od sprawdzenia filtra na powrocie - może jest czymś zatkany.

    Ogólnie - fajnie by było to wysprzeglic i dac po pompie na górę i na dół.
  • #18 19867981
    szarik1404
    Poziom 16  
    Posty: 1053
    Pomógł: 23
    Ocena: 123
    Przecież zasadniczy problem autor opisał w 1 poście ,sterownik każe grzac za nisko i dlatego nie mozna osiągnąć zadanych 22 stopni w pomieszczeniu, więć albo sterownik żle odczytuje temperature ,albo nie bierze pod uwage warunków w pomieszczeniu. Postaw inny termometr obok i sprawdź ,czy sterownik dobrze mierzy temperature.
  • #19 19867991
    Reno118
    Poziom 4  
    Posty: 8
    Filtr na powrocie czyszczony regularnie. Jak wrócę do domu to pozmieniam te ustawienia o których mówisz. Już druga osoba nam sugeruje żeby dołożyć sprzęgło i pompy ale nasz instalator był i mówi ,że " to ma chodzić bez" i nie ma z nim dyskusji. Broni tego rozwiązania i nie dopuszcza myśli ,że to może nie działać, a jeszcze dochodzi problem z podłogówka w łazience ponieważ nie dogrzewa tak jak powinna. Dopiero jak pozamykam obiegi na dole i na górze ,a zostawię łazienkę to " ruszy" . Czy może być tak ,że pompa w piecu nie daje rady pchnąć wody ? Czy mógłbyś zasugerować jakie pompy zamontować?

    Dodano po 1 [minuty]:

    szarik1404 napisał:
    Przecież zasadniczy problem autor opisał w 1 poście ,sterownik każe grzac za nisko i dlatego nie mozna osiągnąć zadanych 22 stopni w pomieszczeniu, więć albo sterownik żle odczytuje temperature ,albo nie bierze pod uwage warunków w pomieszczeniu. Postaw inny termometr obok i sprawdź ,czy sterownik dobrze mierzy temperature.


    Testowaliśmy z temperaturami i sterownik wskazuje prawidłową temperaturę.
  • #20 19868000
    zales.vip
    Poziom 31  
    Posty: 1179
    Pomógł: 191
    Ocena: 586
    Każe grzać nisko bo pewnie ma ustawioną krzywą na „podłogówka”. Moglby zmienić na „grzejniki” skoro ma zawory RTL.
    Poza tym jest jeszcze parametr szybkości podgrzewania (można ustawić na „normalny” albo „szybszy”.
    Ogólnie kiepsko jak jest podłoga i grzejniki „razem do kupy” bo to trudno ustawić żeby jako tako grzało.
    Taka instalacja sprawdza się przy kotłach stałopalnych. Przy kondensatach tak się nie robi.
  • #21 19868015
    szarik1404
    Poziom 16  
    Posty: 1053
    Pomógł: 23
    Ocena: 123
    zales.vip napisał:
    Każe grzać nisko bo pewnie ma ustawioną krzywą na „podłogówka”. Moglby zmienić na „grzejniki” skoro ma zawory RTL.
    Poza tym jest jeszcze parametr szybkości podgrzewania (można ustawić na „normalny” albo „szybszy”.
    Ogólnie kiepsko jak jest podłoga i grzejniki „razem do kupy” bo to trudno ustawić żeby jako tako grzało.
    Taka instalacja sprawdza się przy kotłach stałopalnych. Przy kondensatach tak się nie robi.
    No od początku mowie ,że ma sprawdzic ustawienia,Nie jestem instalatorem i nie znam sie jak Ty ,ale to musi być wina jakichś ustawień ,byc może własnie o to chodzi.
  • #22 19868024
    Reno118
    Poziom 4  
    Posty: 8
    Sprawdzę te ustawienia jak wrócę do domu. Dam znać czy coś się zmieniło.

    Dodano po 4 [godziny] 56 [minuty]:

    Tryb grzejniki o którym piszesz jest tylko dostępny jak zaznaczę czujnik pokojowy + czujnik zewnętrzny. Problem w tym ,że jak nastawie ten program wywala błąd f200 czyli brak połączenia z czujnikiem zewnętrznym. Nie da się poprostu tego zrobić bo musi być nastawione tryb czujnika wewnętrznego.
  • #23 20398534
    MariuszekDz
    Poziom 9  
    Posty: 16
    Ocena: 2
    Jak kolego? Uporałeś się? Podpowiesz rozwiązanie?

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłasza problem z działaniem sterownika pokojowego Isense w połączeniu z piecem gazowym De Dietrich MPX 24. Ustawiona temperatura na sterowniku wynosi 22 stopnie, jednak piec zaczyna grzać przy spadku temperatury o 1 stopień, co prowadzi do sytuacji, w której sterownik żąda od pieca zbyt niskiej temperatury (25 stopni), co uniemożliwia osiągnięcie zadanej temperatury w pomieszczeniu. Użytkownik sprawdził ustawienia histerezy, grzejniki oraz wyłączył korektę komfortu. Wskazano na możliwość dodania czujnika zewnętrznego oraz konieczność przeregulowania ustawień kotła i krzywej grzewczej. Problemy z podłogówką i grzejnikami na jednym obiegu również zostały poruszone, sugerując, że może być potrzebna dodatkowa pompa lub sprzęgło.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA