logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Fotowoltaika jak podłączyć falownik 6kW PE i N razem

karolpopek1994 08 Mar 2022 21:14 1209 14
  • #1 19921769
    karolpopek1994
    Poziom 3  
    Posty: 7
    Fotowoltaika jak podłączyć falownik 6kW PE i N razem
    Jak podłączyć falownik 6kW kabel
    5 żyłowy gdy w gnieździe są 4 wtyki w tym PE i N razem ?

    Dodano po 15 [minuty]:

    Fotowoltaika jak podłączyć falownik 6kW PE i N razem Fotowoltaika jak podłączyć falownik 6kW PE i N razem
    Czy takie zabezpieczenia DC/AC
    Są odpowiednie do 6.2 kW?
  • #2 19921849
    gorki73
    Poziom 39  
    Posty: 3619
    Pomógł: 548
    Ocena: 1066
    Witaj, na początek pytanie od czego jest ta puszka? i czy przez tą puszkę chce Kolega puścić wyjście z falownika ( zasilanie 230V) zamiast bezpośrednio do rozdzielnicy?
  • #3 19921946
    karolpopek1994
    Poziom 3  
    Posty: 7
    Ta puszka to wyjście siły z rozdzielnicy do garażu i w nią chce się wbić z falownika 3fazowego.
  • Pomocny post
    #4 19921962
    gorki73
    Poziom 39  
    Posty: 3619
    Pomógł: 548
    Ocena: 1066
    Ok, a jak wygląda Twoja rozdzielnica? co wychodzi z rozdzielnicy, jest rozdzielony PEN, jakie masz zabezpieczenia w rozdzielnicy? Może jakieś zdjęcie lub schemat to by było przydatne.
    PS. Jeśli w rozdzielnicy jest wszystko poprawnie, to wymieniłbym puszkę na 5-ciopolową i rozdzielił ten PEN w puszce oczywiście.

    Dodano po 6 [minuty]:

    No i prośba zrób bardziej czytelne zdjęcia tych zabezpieczeń co wrzuciłeś, mimo, że je powiększam to nie mogę odczytać symboli RCD i ochronników. Lub podaj ich typy.
  • #5 19921980
    karolpopek1994
    Poziom 3  
    Posty: 7
    [img-0] c25 wychodzi do garażu
  • #6 19921994
    gorki73
    Poziom 39  
    Posty: 3619
    Pomógł: 548
    Ocena: 1066
    karolpopek1994 napisał:
    To co rozdzielić w rozdzielnicy PE I N?
    Tak, najlepiej rozdzielić PEN'a zgodnie ze sztuką na dwie szyny PE i N połączone ze sobą a szynę PE uziemić, ale na dole widzę takie połączenie, więc teraz mam pytanie jak masz gniazdka połączone w domu, bolec idzie osobno przewodem ochronnym? bo coś mało widzę tu tych "żółtych" wpiętych w szynę, no chyba, że są wpięte jeszcze do osobnej szyny, której tu nie widzę?
  • #7 19922004
    qropatwa
    Poziom 22  
    Posty: 604
    Pomógł: 50
    Ocena: 227
    A mnie zastanawia dlaczego na wejściu RCD są wpięte jednocześnie pod pojedynczy zacisk przewody niebieski i żółto-zielony.
  • #8 19922007
    gorki73
    Poziom 39  
    Posty: 3619
    Pomógł: 548
    Ocena: 1066
    qropatwa napisał:
    A mnie zastanawia dlaczego na wejściu RCD są wpięte jednocześnie pod pojedynczy zacisk przewody niebieski i żółto-zielony.
    Tak, zwróciłem też na to uwagę, najpierw trzeba dojść wspólnie z Autorem jak to jest to tam połączone. Bezpieczeństwo przede wszystkim.
  • #9 19922026
    karolpopek1994
    Poziom 3  
    Posty: 7
    Tak u góry jest szyna PE osobna Fotowoltaika jak podłączyć falownik 6kW PE i N razem Fotowoltaika jak podłączyć falownik 6kW PE i N razem
  • Pomocny post
    #10 19922029
    gorki73
    Poziom 39  
    Posty: 3619
    Pomógł: 548
    Ocena: 1066
    Czyli masz rozdział PEN'a tylko po co jest w różnicówce wpięty przewód PE z N razem?
  • #11 19922033
    karolpopek1994
    Poziom 3  
    Posty: 7
    No właśnie jakiś majstersztyk tak zrobił działać wszystko działa ale chce to ogarnąć tak jak powinno być dlatego zwracam się do was bo nigdy nie widziałem takich patentów
  • Pomocny post
    #12 19922038
    gorki73
    Poziom 39  
    Posty: 3619
    Pomógł: 548
    Ocena: 1066
    karolpopek1994 napisał:
    No właśnie jakiś majstersztyk tak zrobił
    Jasne, ten przewód PE powinien być w odpowiedniej szynie czyli szynie PE. A jesteś w stanie powiedzieć skąd ten ochronny jest? będzie problem z tym?
  • #13 19922231
    karolpopek1994
    Poziom 3  
    Posty: 7
    Właśnie widzę że ten PE co wchodzi z góry w rożnicówke 63A to wisi luźny przy szynie PE. Teraz pytanie gdzie najlepiej wejść w rozdzielnicy z instalacją pv
  • #14 19922243
    gkwiatkowski
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Posty: 4656
    Pomógł: 648
    Ocena: 1220
    karolpopek1994 napisał:
    Właśnie widzę że ten PE co wchodzi z góry w rożnicówke 63A to wisi luźny przy szynie PE. Teraz pytanie gdzie najlepiej wejść w rozdzielnicy z instalacją pv


    W tej rozdzielnicy nigdzie. Tam jest sieczka.
    Musisz naprawić rozdzielnicę, żeby nie było niebezpieczeństwa pożaru i porażenia prądem.

    Jaki jest typ sieci zasilającej?
    TN-C
    TT
  • #15 19922298
    karolpopek1994
    Poziom 3  
    Posty: 7
    TN-C nie jestem pewien

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono problem podłączenia falownika 6kW do rozdzielnicy, w której występuje połączenie przewodów PE i N. Użytkownik zapytał, jak prawidłowo podłączyć falownik 3-fazowy do gniazda z 4 wtykami, w tym PE i N razem. Uczestnicy rozmowy sugerowali rozdzielenie przewodu PEN na osobne szyny PE i N oraz uziemienie szyny PE. Zwrócono uwagę na nieprawidłowe połączenia w rozdzielnicy, które mogą stwarzać zagrożenie pożarowe i porażenia prądem. Użytkownik zauważył, że przewód PE wchodzi do różnicówki, co budziło wątpliwości co do bezpieczeństwa instalacji. Wskazano na konieczność poprawy rozdzielnicy oraz wyjaśnienia, jak najlepiej podłączyć instalację fotowoltaiczną.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA