Junkers Cerapur Smart ZSB 22-3 - hałas przy starcie kotła

Martinoss 12 Lis 2022 23:26 717 3
REKLAMA
  • #1 20281611
    Martinoss
    Poziom 9  
    Posty: 138
    Pomógł: 2
    Ocena: 50
    Dzień dobry,
    kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 22-3 CE23. Użytkowany od 6 lat.
    3 tygodnie temu zaczął wydawać dźwięk.



    Obrazowo: jakby ktoś dmuchał w pustą butelkę. Hałas trwa kilka sekund i pojawia się gdy zapala się dioda "płomień".
    Przyjechał człowiek. Rozebrał i wyczyścił.
    Po kilku dniach hałas wrócił.

    Wygląda to tak, że hałas pojawia się co kilka minut. Zapala się dioda "płomyk". Jest hałas. Kocioł popracuje. Lampka gaśnie. Chwila przerwy. I znowu lampka się zapala + hałas. I tak kilka cykli.

    2-3 lata temu też mieliśmy podobną sytuację ale po czyszczeniu wszystko było OK. Zabieg czyszczenia jest ~co 1,5-2 lata. Cały czas ten sam człowiek.

    Co może być przyczyną?
    Źle wykonane czyszczenie?
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 20281890
    serwisszulborski.pl
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 1848
    Pomógł: 360
    Ocena: 1448
    Potrzebna regulacja za pomocą analizatora, trzeba ustawić CO2 w spalinach na min. 8,7 i na max. 9,6 oczywiście dla gazu zimnego typu 2E (23) GZ50. Czyszczenie może OK ale brak regulacji.
  • REKLAMA
  • #3 20281908
    Martinoss
    Poziom 9  
    Posty: 138
    Pomógł: 2
    Ocena: 50
    serwisszulborski.pl napisał:
    Potrzebna regulacja za pomocą analizatora, trzeba ustawić CO2 w spalinach na min. 8,7 i na max. 9,6 oczywiście dla gazu zimnego typu 2E (23) GZ50. Czyszczenie może OK ale brak regulacji.


    Dziękuję.

    2 pytania:
    1. Samo się "rozregulowało" czy wynika to ze złego użytkowania czy niewłaściwego czyszczenia?
    2. Przez te parę dni może tak chodzić i nic się nie stanie z kotłem?
  • #4 20282261
    serwisszulborski.pl
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 1848
    Pomógł: 360
    Ocena: 1448
    Nic się nie stanie, tak może chodzić, prawdopodobnie zbyt nisko startówka. Zgłoś do serwisanta by wyregulował kocioł, dokonał analizy spalin. Od czasu do czasu trzeba poprawić nastawy bo ciśnienie gazu w instalacji również może być zmienne PN dopuszcza 17÷25mbar.