Witam
Potrzebuje pomocy. Agregat 400V SD6000 nie wzbudza się z AVR, szczotki ok wirnik i pierścienie ok, nowy stojan, wzbudzenie z baterii zewnętrznej 18V jest, podkładaliśmy inny AVR , bez zmian brak napięcia, na wyjściu prądnicy jest 11V.
Po przyłączeniu baterii 18v do szczotek (wzbudzenia) między fazami jest 330V
Po przyłączeniu 12V baterii między fazami jest 180V.
Na wyjściu we wtyczce ( do AVR) nie mam przejścia na niebieskich przewodach(zdj) , w starym stojanie było w kostce przejście między 4 przewodami.
Nie mam pomysłu co z tym zrobić.
Na zielonych przewodach nie mam 12V z podłączonym AVR i bez niego.
Co robić w takim przypadku. Za podpowiedzi bardzo dziękuję.
Agregat wzbudzi się tylko po podaniu na szczotki napięcia z zewnątrz.