Cześć
Taki otrzymałem projek elektryczny dla domu jednorodzinnego i mam problem z interpretacja. Prośba o sprawdzenie i wyjaśnienie.
1) Skoro mam kabel 4x 10mm2 to mam przewod PEN a nie PE więc po co ten sztucznych podział w ZZP
2) Skoro doknuje podziału w TR w budynku od razu pa wejściu to czy powinienem zastosować ozaczni główny IS-100/4 P (jak w projekcie) czy zastąpić go 3 P. Dla 4 P jak zachować się z przewodem N. Z punktu podziału przesc kablem N na wylacznik 4P i dopiero na szynę to jakoś dziwnie...
3) Czy IS 100 A to nie jest za dużo dla 14 kW
4) Po co w tym przypadku przepięciówka 3+1?
Dzięki za wyjaśnienia.
Taki otrzymałem projek elektryczny dla domu jednorodzinnego i mam problem z interpretacja. Prośba o sprawdzenie i wyjaśnienie.
1) Skoro mam kabel 4x 10mm2 to mam przewod PEN a nie PE więc po co ten sztucznych podział w ZZP
2) Skoro doknuje podziału w TR w budynku od razu pa wejściu to czy powinienem zastosować ozaczni główny IS-100/4 P (jak w projekcie) czy zastąpić go 3 P. Dla 4 P jak zachować się z przewodem N. Z punktu podziału przesc kablem N na wylacznik 4P i dopiero na szynę to jakoś dziwnie...
3) Czy IS 100 A to nie jest za dużo dla 14 kW
4) Po co w tym przypadku przepięciówka 3+1?
Dzięki za wyjaśnienia.