logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Rozdział PEN na PE+N w ZZP: Interpretacja projektu, kabel 4x10mm2, główny wyłącznik 4P, IS-100A

e-baks 21 Maj 2023 20:12 537 13
REKLAMA
  • #1 20589517
    e-baks
    Poziom 10  
    Posty: 11
    Cześć

    Taki otrzymałem projek elektryczny dla domu jednorodzinnego i mam problem z interpretacja. Prośba o sprawdzenie i wyjaśnienie.
    1) Skoro mam kabel 4x 10mm2 to mam przewod PEN a nie PE więc po co ten sztucznych podział w ZZP
    2) Skoro doknuje podziału w TR w budynku od razu pa wejściu to czy powinienem zastosować ozaczni główny IS-100/4 P (jak w projekcie) czy zastąpić go 3 P. Dla 4 P jak zachować się z przewodem N. Z punktu podziału przesc kablem N na wylacznik 4P i dopiero na szynę to jakoś dziwnie...
    3) Czy IS 100 A to nie jest za dużo dla 14 kW
    4) Po co w tym przypadku przepięciówka 3+1?
    Rozdział PEN na PE+N w ZZP: Interpretacja projektu, kabel 4x10mm2, główny wyłącznik 4P, IS-100A

    Dzięki za wyjaśnienia.
  • REKLAMA
  • #2 20589548
    austriackimalarz
    Poziom 26  
    Posty: 996
    Pomógł: 83
    Ocena: 266
    Z bardzo prostej przyczyny - ktoś się machnął i powinien być kabel 5x10mm. Zauważ że zarówno po stronie ZZP jak i po stronie tablicy rozdzielczej w domu, z kabla łączącego te miejsca "wychodzą" osobno PE i N.
    Wtedy cała reszta się zgadza, a więc pytania 2 i 4 są nieaktualne.
    e-baks napisał:
    3) Czy IS 100 A to nie jest za dużo dla 14 kW

    IS to rozłącznik izolacyjny. Może mieć nawet i 10kA, ważne by nie miał mniej niż długotrwały prąd na jaki pozwalają zabezpieczenia poprzedzające.
    Ważna sprawa - natychmiast zawetuj ten dokument który wysłałeś. Stosowanie wyłącznika nadprądowego jako ogranicznik mocy to głupota. Tam powinno być jedno duże zabezpieczenie przelicznikowe o wartości prądu takiej, by zadziałać tylko w momencie uszkodzenia WLZ, najlepiej w postaci wyłączników topikowych (i chyba to właśnie masz w postaci rozłącznika bezpiecznikowego ale nie widzę symbolu), a zamiast tego śmiesznego C20 powinien być ogranicznik mocy ETIMAT. Tak, rozwiązanie droższe, ale w stanie tak jak teraz przy każdym większym zwarciu (a przy porządnie wykonanej instalacji po prostu przy każdym) będzie wyłączało zabezpieczenie przedlicznikowe. Głupota i oszczędzanie nie tam gdzie się powinno.

    DODANO:
    O kto mądry wpadł na pomysł by użyć rozłącznika 4 polowego, tj. rozłączać N? Można, ale raz że nie ma to większego sensu, a dwa że to proszenie się o kłopoty.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #3 20589578
    KonradGatek
    Poziom 30  
    Posty: 1380
    Pomógł: 79
    Ocena: 744
    e-baks napisał:
    Taki otrzymałem projekt elektryczny dla domu jednorodzinnego i mam problem z interpretacja

    Czy ten projekt jest podpisany przez projektanta? Jeżeli tak, to z przyjemnością odpowie na pytania w ramach tzw. nadzoru autorskiego i wyjaśni co miał na myśli.
    e-baks napisał:
    3) Czy IS 100 A to nie jest za dużo dla 14 kW

    Bardzo za dużo! 14 kW to coś koło 20A.
    Ten IS ma za dużo o 80A! Jest to naciąganie na koszty o te 80 A!
    austriackimalarz napisał:
    ktoś się machnął i powinien być kabel 5x10mm

    Czy jesteś tego pewny?
  • #4 20589607
    austriackimalarz
    Poziom 26  
    Posty: 996
    Pomógł: 83
    Ocena: 266
    KonradGatek napisał:
    Ten IS ma za dużo o 80A! Jest to naciąganie na koszty o te 80 A!

    Bez jaj, akurat modele 100A są najpowszechniejsze i najtańsze. Sam stosuję takie niemalże wszędzie, z powodów jak wyżej. Zanim naczniesz pisać takie głupoty, sprawdź najpierw ile kosztuje osprzęt do rozdzielnicy i porównaj ceny. Bo 100A z Hagera kupuje się po 5 dyszek netto, a wątpię że model 20A dostanę poniżej stówy.
    KonradGatek napisał:
    Czy jesteś tego pewny?

    Cała reszta schematu na to wskazuje - rozdział PEN w ZKP, na samym schemacie złącza widać wchodzącą do kabla osobno PE, N i fazy, tak samo po stronie rozdzielnicy wyraźnie widać że z kabla wychodzi PE, N i 3 fazy. Brak rozdziału PEN w rozdzielnicy tylko jasno oznaczone szyny PE i N, użycie 4-polowego rozłącznika izolacyjnego oraz 4-polowego ochronnika.
  • REKLAMA
  • #5 20589677
    e-baks
    Poziom 10  
    Posty: 11
    Dzięki za wyjaśnienia.

    Tak projekt jest podpisany przez projektanta, ale ma klika błędów, więc widać że nie był zobiony zbyt uważnie.

    W części opisowej też wskazany jest kabel 4x 10mm2 miedzy ZZP a TR, wiec to raczej jest dobrze. Nie widzę potrzeby ciągnąć 5 żył zwłaszcza że to kilkadziesiąt metrów. TR ma swoją GSU więc po co?
  • #6 20589681
    austriackimalarz
    Poziom 26  
    Posty: 996
    Pomógł: 83
    Ocena: 266
    e-baks napisał:
    Nie widzę potrzeby ciągnąć 5 żył zwłaszcza że to kilkadziesiąt metrów

    Ty nie widzisz potrzeby, ale elektryk już tak. Zgodnie ze schematem rozdział PEN masz w tablicy licznikowej a nie w tablicy rozdzielczej. Na schemacie jest błąd.
    e-baks napisał:
    TR ma swoją GSU więc po co?

    A co ma GSU do PENa? GSU służy do uziemienia i wyrównania potencjałów tego, co uziemione ma być. I masz obowiązek takie połączenia wykonać, a potem połączyć GSU z szyną PE niezależnie od tego czy i gdzie masz rozdział PEN.
  • #7 20589690
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3524
    austriackimalarz napisał:
    ktoś się machnął i powinien być kabel 5x10mm
    Nic nie powinien, nic nie powinien. Poczytaj obecne standardy np. Taurona, to się zdziwisz.
    austriackimalarz napisał:
    Ty nie widzisz potrzeby, ale elektryk już tak. Zgodnie ze schematem rozdział PEN masz w tablicy licznikowej a nie w tablicy rozdzielczej
    Ja też nie widzę potrzeby, i co ty na to? Tak samo, jak rozdział PEN z dala od budynku, który ma być chroniony.
  • #8 20589698
    e-baks
    Poziom 10  
    Posty: 11
    Ok, dzięki za podpowiedzi. Wyjaśnię jutro z projektantem "co miał na myśli".
  • #9 20589700
    austriackimalarz
    Poziom 26  
    Posty: 996
    Pomógł: 83
    Ocena: 266
    @elpapiotr
    Nie zrozumieliśmy się. Oczywiście w przeważającej części przypadków wymagają kabla 4-żyłowego (a nawet odmawiają podłączenia gdy położony jest 5-żyłowy). Po prostu na schemacie wyżej za kablem 4-żyłowym przemawia tylko sam zapis "4x10", natomiast za kablem 5x10:
    Tutaj mamy jasno i wyraźnie PE wchodzące z szyny do kabla, N z licznika oraz fazy (jedną, ale to uproszczenie)
    Rozdział PEN na PE+N w ZZP: Interpretacja projektu, kabel 4x10mm2, główny wyłącznik 4P, IS-100A
    Tutaj mamy jasno i wyraźnie pokazane że z kabla po stronie TR wychodzi osobno N i PE, bez żadnego mostka między szynami:
    Rozdział PEN na PE+N w ZZP: Interpretacja projektu, kabel 4x10mm2, główny wyłącznik 4P, IS-100A
    Zastosowano rozłącznik izolacyjny 4 polowy, co ogólnie przy sieci TN nie ma w tym miejscu sensu, ale miałoby jeszcze mniej sensu gdyby rozdział PEN byłb y 10cm przed rozłącznikiem:
    Rozdział PEN na PE+N w ZZP: Interpretacja projektu, kabel 4x10mm2, główny wyłącznik 4P, IS-100A
    No i sam ochronnik przepięć, jak wyżej:
    Rozdział PEN na PE+N w ZZP: Interpretacja projektu, kabel 4x10mm2, główny wyłącznik 4P, IS-100A

    Także wszystko wskazuje na to że powinien być kabel 5x10 i mamy jeden błąd na schemacie, aniżeli kabel 4x10 i mamy co najmniej 6 błędów na schemacie.
    Podsumowując - schemat jest do wyrzucenia, a projektantowi trzeba suszyć głowę żeby przyłożył się do następnego.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #10 20589702
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3524
    Dalej twierdzę, że nie powinien. Zdroworozsądkowo tak piszę.
  • Pomocny post
    #11 20589703
    austriackimalarz
    Poziom 26  
    Posty: 996
    Pomógł: 83
    Ocena: 266
    Za idiotyzmem tego schematu przemawia jeszcze jedna rzecz:
    Rozdział PEN na PE+N w ZZP: Interpretacja projektu, kabel 4x10mm2, główny wyłącznik 4P, IS-100A
    Z kabla przychodzącego do ZKP, 4-żyłowego, odchodzimy żyłą PEN na listwę... PE? Liste PE mamy uziemioną, pytanie skąd z listwy PE odchodzimy przewodem N na licznik?
    Dobra, ale powiecie że się czepiam. To teraz prawdziwy powód tego dopisku - Z kabla ZE przychodzimy żyłami fazowymi na rozłącznik bezpiecznikowy, z którego zaś odchodzimy na listwę zaciskową opisaną jako... N!
    Także to tylko dowodzi, że projektant rysował schemat na kolanie.

    Dodano po 1 [minuty]:

    elpapiotr napisał:
    Dalej twierdzę, że nie powinien. Zdroworozsądkowo tak piszę.

    Odnośnie zalet posiadania rozdziału PEN w domu a nie w ZKP to się z Tobą zgadzam, lepsze rozwiązanie to 4x do domu i rozdział w domu, z własnym punktem rozdziału i własnym uziomem za który ponosimy odpowiedzialność. Jednakże ja wypowiadam się jedynie nt. nieścisłości na schemacie.
  • #12 20590147
    e-baks
    Poziom 10  
    Posty: 11
    Po rozmowie z projektantem, cytuje: "róbcie jak wam pasuje a ja naniosę poprawki" i stwierdzam, że nie ma sensu analizować dalej schematu ;)
    Podział PEN będzie w TR, a kabel 4x10 mm².
    Dzięki za pomoc.
  • #13 20590155
    austriackimalarz
    Poziom 26  
    Posty: 996
    Pomógł: 83
    Ocena: 266
    e-baks napisał:
    "robcie jak wam pasuje a ja naniosę poprawki"

    To kładź 5x2,5 YDY :)
    Moderowany przez Topolski Mirosław:

    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.

  • #14 20590283
    e-baks
    Poziom 10  
    Posty: 11
    I to jest myśl ;)

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy interpretacji projektu elektrycznego dla domu jednorodzinnego, w szczególności podziału przewodu PEN na PE i N oraz zastosowania kabla 4x10mm². Użytkownicy wskazują na błędy w projekcie, sugerując, że powinien być użyty kabel 5x10mm². Pojawiają się pytania dotyczące zastosowania rozłącznika izolacyjnego 4P w kontekście podziału przewodów oraz odpowiedniej wartości zabezpieczeń. Wskazano, że 100A dla instalacji 14 kW jest zbyt dużą wartością, a projektant powinien wprowadzić poprawki. Ostatecznie ustalono, że podział PEN będzie w tablicy rozdzielczej, a kabel 4x10mm² pozostanie w użyciu.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA