logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Podział PEN na PE i N w złączu - wymiana pionu i skrzynki elektrycznej

jebedeb 14 Maj 2017 21:45 3915 11
REKLAMA
  • #1 16476300
    jebedeb
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Dzień dobry.

    Robie remont instalacji w domu i przyszedł czas na wymianę pionu i skrzynki elektrycznej. Stara instalacja była dwużyłowa teraz jest trzyzylowa. Pion od złącza do licznika jest 4x4mm2 i chce go wymienic na 5x10mm2 i stad moje pytanie. Czy można rozdzielić w złączu pen na pe i n? Złącze stare metalowe w murze domu, zasilanie i odejście YAKY 4x35 i bednarka. Bezpieczniki WTN1 25A. Mozna z tej listwy wpiąć N który idzie na licznik i PE prosto na szynę uziemiająca? Czy trzeba to podzielić w głównej rozdzielni w domu? Z zawodu jestem elektrykiem ale moja specjalizacja to automatyka, a w temacie układu sieci jestem trochę zielony.

    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #2 16476351
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27510
    Pomógł: 1404
    Ocena: 6411
    ZE nie chce podziału na swoim zaplombowanym terenie , zresztą Ty tez nie powinienieś chcieć bo nic tam później nie zrobisz.

    Podział zrób za licznikiem jak bozia przykazała, a wlz 4x10 CU, po co ci 5x?
  • #3 16476355
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4505
    Pomógł: 316
    Ocena: 1568
    Czy zakładający wątek nie mają obowiązku zapoznania się z regulaminem, napisanymi postami? Co zaakceptowałeś Kolego przy rejestracji?
    jebedeb napisał:
    Robie remont instalacji w domu

    Sorry, ale jako laik możesz sobie np. zrobić grządki.
    jebedeb napisał:
    Pion od złącza do licznika jest 4x4mm2 i chce go wymienic na 5x10mm2 i stad moje pytanie.

    Bzdura. Nie pytaj dlaczego.
    jebedeb napisał:
    Czy można rozdzielić w złączu pen na pe i n?

    Nawet nie wiesz czyją własnością jest złącze kablowe a chcesz w nim grzebać jako totalny laik.
    jebedeb napisał:
    Mozna z tej listwy wpiąć N który idzie na licznik i PE prosto na szynę uziemiająca? Czy trzeba to podzielić w głównej rozdzielni w domu? Z zawodu jestem elektrykiem ale moja specjalizacja to automatyka, a w temacie układu sieci jestem trochę zielony.

    Po tym co napisałeś stwierdzam, że jesteś nie trochę ale kompletnym laikiem.
    Na początek zacznij od standardów lokalnego dostawcy, potem normy, przepisy i wiele innych dokumentów.
  • REKLAMA
  • #4 16476361
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17178
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6634
    jebedeb napisał:
    w temacie układu sieci jestem trochę zielony.

    Jestem zielony ale się podejmuję zadania. No wybacz... zaproś elektryka "niezielonego".
  • REKLAMA
  • #5 16476365
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17378
    Pomógł: 1076
    Ocena: 4288
    jebedeb napisał:
    ...zasilanie i odejście YAKY 4x35...
    Jeśli tak to dlaczego piszesz o 4x4mm2?
    Aaa, chyba, że masz na myśli złącze ZK-1b.
    Jeśli złącze jest w elewacji budynku to możesz w nim PEN podzielić. Ale połączenie szyny PE z uziemioną GSW (połączenia wyrównawcze) w tablicy głównej wskazane.
    Tylko jest kwestia standardów dostawcy i może okazać się, że na podział w złączu nie wyrażą zgody.
    Chociaż nie sądzę.
  • #6 16476392
    jebedeb
    Poziom 2  
    Posty: 2
    opornik7 napisał:
    Nawet nie wiesz czyją własnością jest złącze kablowe a chcesz w nim grzebać jako totalny laik.

    zbich70 napisał:
    Jestem zielony ale się podejmuję zadania. No wybacz... zaproś elektryka "niezielonego".


    Po pierwsze nie ja grzebie tylko elektryk za jakiś tam czas a teraz chce się tylko dowiedzieć.

    kkas12 napisał:
    Jeśli tak to dlaczego piszesz o 4x4mm2?


    4x4mm2 jest od złącza do licznika a zasilanie do złącza jest YAKY 4x35

    A czy przy takim podziale trzeba coś zgłaszać do elektrowni oprócz rozplanowania licznika na potrzebę wymiany skrzynki licznikowej?
  • REKLAMA
  • #7 16476399
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17378
    Pomógł: 1076
    Ocena: 4288
    Jeśli złącze jest w elewacji to miejsce podziału PEN nie ma znaczenia. Jednak bez względu na to gdzie podział nastąpi szyna PE uziemiona być powinna (czyt. musi).
    A uziom w złączu jest własnością ZE i Tobie nic do niego.
  • #8 16476426
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17178
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6634
    jebedeb napisał:
    Po pierwsze nie ja grzebie tylko elektryk za jakiś tam czas

    Więc podaj co ustaliłeś z elektrykiem, jakie są jego zalecenia ?
  • #9 16476427
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4505
    Pomógł: 316
    Ocena: 1568
    kkas12 napisał:
    Jeśli złącze jest w elewacji budynku to możesz w nim PEN podzielić.
    kkas12 napisał:
    Jeśli złącze jest w elewacji to miejsce podziału PEN nie ma znaczenia.

    Bzdura poganiana bzdurą. Poczytaj "doradco" standardy lokalnego Dostawcy.
    jebedeb napisał:
    Po pierwsze nie ja grzebie tylko elektryk za jakiś tam czas a teraz chce się tylko dowiedzieć.

    Zostaw to Kolego kumatemu elektrykowi a Ty idź na kawę do lokalu.
  • #10 16476457
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17378
    Pomógł: 1076
    Ocena: 4288
    PEN powinien być dzielony w obrębie obiektu. I czy odbędzie się to w złączu, czy w tablicy głównej za licznikiem z punktu widzenia elektryki w tym przypadku nie ma znaczenia.
    A o standardach dostawcy również wspomniałem.
    Więc może w końcu przestaniesz zachowywać się jak carski urzędnik i powrócisz do bycia elektrykiem jakim kiedyś byłeś.
  • #12 16476510
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17378
    Pomógł: 1076
    Ocena: 4288
    To co przedstawiłeś jest w stu procentach prawidłowe w przypadku złącza odległego od budynku. Chociaż niezgodne z prawem.
    Ale w przypadku złącza w elewacji budynku można PEN w złączu dzielić. i 5x.

    Nie wiesz skąd kolega pisze i nie wiesz do jakich standardów ma się stosować. Więc dlaczego mu narzucasz to co jest u Ciebie.
    Autor wątku albo się dowie, albo zrobi co chce i pies z kulawą nogą się tym interesował nie będzie.
    Przyjedzie tylko gostek i zaplombuje licznik, którego rozplombowanie wcześniej oczywiście trzeba zgłosić.

    Znam dostawców których wcale to nie obchodzi ilość żył wychodzących ze złącza.
    I nawet nie plombują rozłączników bezpiecznikowych przed licznikami.
    To też jest standard, mimo że pewnie w głowie Ci się nie mieści.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię podziału przewodu PEN na PE i N w złączu elektrycznym podczas wymiany instalacji w domu. Użytkownik planuje wymianę pionu i skrzynki elektrycznej, przechodząc z instalacji dwużyłowej na trzyżyłową, z przewodami 4x4mm2 i 5x10mm2. Uczestnicy forum wskazali, że podział PEN powinien być dokonany zgodnie z lokalnymi standardami dostawcy energii, zazwyczaj po liczniku, a nie w złączu. Zwrócono uwagę na konieczność uziemienia szyny PE oraz na to, że złącze kablowe jest własnością zakładu energetycznego. Wskazano również, że w przypadku złącza w elewacji budynku podział PEN może być dozwolony, ale wymaga to zgłoszenia do dostawcy energii.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA