logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Centralne ogrzewanie: Bulgotanie w pompie i rurach, chłodniejszy ostatni grzejnik

Agabarczuk 19 Lis 2023 16:18 576 1
REKLAMA
  • #1 20822816
    Agabarczuk
    Poziom 5  
    Posty: 9
    Ocena: 2
    Witam drogich specjalistów mam pytanie odnośnie centralnego ogrzewania. Zrobione nowe centrale na rurkach zgrzewanych wyjście z pieca na dwie strony. Jedna strona pierwszy grzejnik wyżej niż poziom pieca na rurkach 20 dalej 3 grzejniki na rurkach 25 (zasilanie i powrót) do grzejników 20 ,ostatni grzejnik na 25. Przed ostatnim grzejnikiem wejście do zbiornika wyrównawczego 20 na trójniki 25x20x25 dalej redukcja długości 20cm na 20 kolanko w dół, zawór grzejnika i kolanko do grzejnika. Druga nitka zasilanie, powrót i rurki do grzejników 20 (dwa grzejniki) dodam że rury idą góra i dół a zbiornik podłączony na dwóch kolankach do rurki 20 i według etykiety założony do góry nogami. Problem jest taki że ostatni grzejnik na dłuższej nitce jest dużo mniej ciepły od innych i pomimo ciągłego odpowietrzania w grzejnikach na rurkach 20 ciągle jest powietrze i bulgocze w pompie i rurach przy temperaturze 50 na piecu. Proszę o poradę czym to jest spowodowane
  • REKLAMA
  • #2 20822935
    faradek
    Poziom 23  
    Posty: 401
    Pomógł: 56
    Ocena: 109
    Zbiornik wyrównawczy powinien być podłączony wprost do kotła rurą co najmniej 1 calową, a nie przed ostatnim grzejnikiem i to na rurce 20. Może być tak, że pompa wyrzuca wodę z instalacji przez zbiornik, zwłaszcza po przykręceniu zaworów na grzejnikach. Zbiornik jest na zasilaniu czy na powrocie?
    Oczywiście z opisu wnioskuję że jest to układ z otwartym naczyniem wzbiorczym, ale jednak lepiej o to zapytać.
REKLAMA