Różnica odczytów przepływomierza Proline Promag W 400 i sterownika Siemens S7-300 313-5BE01-0AB0

mgrjon 20 Lis 2023 11:11 363 3
  • #1 20824182
    mgrjon
    Poziom 5  
    Posty: 4
    Witam
    Mam problem tego typu posiadam sterownik siemens S7-300 313-5BE01-0AB0 gdzie jest podłączony do niego
    Przepływomierz Proline Promag W 400 Enderess Hauser, na przetworniku zasymulowałem wartość przepływu przykładowo 500m^3 i na sterowniku ta sama wartość została odczytana i wyświetlona w programie, zaznaczam że sterownik i przepływomierz jest podłączany po HART 4-20 mA, problem pojawia się wtedy gdy przepływomierz pracuje normalnie tzn. juz bez symulacji i wartość odczytywana przez sterownik różni się z wartością wyświetlaną na przepływomierzu, wartość błedu wynosi około 150m^3.
    Załączniki:
    • Różnica odczytów przepływomierza Proline Promag W 400 i sterownika Siemens S7-300 313-5BE01-0AB0 WhatsApp Image 2023-11-20 at 11.08.57.jpeg (652.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20824525
    Markos80

    Specjalista Automatyk
    Posty: 1860
    Pomógł: 474
    Ocena: 214
    Skąd się bierze przepływ?
    Jeśli jest np.: wynikiem pracy pompy z falownikiem to posprawdzałbym ekranowanie przewodów. Zarówno zasilających silnik, jak i pomiarowych.
    Konto firmowe:
    PUMPA
    Widok 7, Łuczyce, 32-010 | Tel.: 502XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.pumpa.pl
  • #3 20825198
    jarekgol
    Poziom 40  
    Posty: 5180
    Pomógł: 645
    Ocena: 1149
    Wsadź miliamperomierz w szereg i zobacz czy prąd się mniej więcej zgadza z przepływem. Z tego Ci wyjdzie czy masz zły sygnał czy złe przeliczanie.
  • #4 21898890
    Seba_god
    Poziom 12  
    Posty: 38
    Pomógł: 1
    Ocena: 2
    >>20824182 Temat stary, ale dla potomności może się przydać. Jeśli zależy Ci na dokładnym odczycie ilości, to stosuj wyj. impulsowe lub odczyt cyfrowy po HART. Będzie bez błędu. Całkowanie wyj. prądowego to wprowadza dodatkowy błąd. Przy stałym sygnale błąd będzie mniejszy niż przy zmiennym, jak to jest przy realnym przepływie.