[Rozwiązano] Beretta Quadra Green 25: Błąd A01 przy CO, palnik włącza/wyłącza co 5s

michaljoziak 22 Lut 2024 23:51 1395 3
REKLAMA
  • #1 20974347
    michaljoziak
    Poziom 2  
    Posty: 3

    Witam,
    Mam problem z kotłem Beretta Quadra Green 25, pojawia się błąd A01 przy załączonym CO. Po resecie piec zaczyna działać, ale palnik włącza się i wyłącza co 5 sekund. Przy CWU wszystko jest teoretycznie w porządku, pali bez przerwy. Może macie jakieś rozwiązanie?
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 20974603
    zales.vip
    Poziom 31  
    Posty: 1179
    Pomógł: 191
    Ocena: 589
    Trzeba zacząć od sprawdzenia i czyszczenia elektrod i regulacji gazu. Jak nie pomoże to może być problem z płytą.
  • REKLAMA
  • #3 20982113
    michaljoziak
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Dzięki za pomoc. Czyszczenie nie pomogło ale regulacja ciśnienia gazu już tak.
  • #4 20982116
    michaljoziak
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Jest ok