Klimatyzacja Heiko Brusa 3.5kW - agregat wyłącza się po 10 minutach, powietrze 25°C

diabeel 18 Cze 2024 17:51 387 2
REKLAMA
  • #1 21123853
    diabeel
    Poziom 17  
    Posty: 918
    Ocena: 119
    Witam mam klimatyzację Heiko Brusa 3.5Kw
    Po włączeniu klimatyzacji agregat na zewnątrz startuje i chodzi jakieś 10minut po czym się wyłącza. Z nawiewu leci powietrze o temp 25C przy zewnętrznej 30.
    Co mogło się stać że on się zatrzymuje.
    Klimatyzator ma rok czasu
  • REKLAMA
  • #2 21123860
    gadziew
    Poziom 12  
    Posty: 35
    Pomógł: 1
    Ocena: 3
    >>21123853Witam.
    Ja najpierw sprawdziłbym ciśnienie czynnika. Jak sprawdzisz, to podaj wartości.
    Pozdrawiam.