logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Czy rury od rekuperacji 75mm nadają się do zakopania pod przewody solarne i AC?

Koll0 19 Cze 2024 10:45 2598 57
Najlepsze odpowiedzi

Czy rury od rekuperacji 75 mm nadają się jako rura osłonowa do zakopania pod przewody solarne i jeden przewód AC?

Tak, takie rury można zakopać i użyć jako arot, zwłaszcza jeśli są to rury dwuwarstwowe; ich elastyczność i zakres temperatur są zbliżone do typowego kanału osłonowego, a dobra wytrzymałość mechaniczna powyżej 500 N wystarcza do zasypania ziemią [#21124700][#21124718] Trzeba jednak liczyć się z tym, że z czasem w rurze pojawi się wilgoć lub woda, więc nie warto traktować łączeń jako całkiem szczelnych [#21124759][#21128063] Jeśli już je stosujesz, najlepiej dać jeden ciągły odcinek, zrobić łagodny łuk w dół na wyjściach i uszczelnić wyloty przed wodą oraz gryzoniami [#21128063] Przewody solarne w rurze mogą z czasem mieć gorsze warunki pracy, więc warto zadbać o właściwy dobór kabla i zabezpieczenie końców [#21128063]
  • #1 21124573
    Koll0
    Poziom 5  
    Posty: 90
    Ocena: 8
    Rury od rekuperacji jako arot.
    Posiadam kilka odcinków rur od rekuperacji 75mm. Musze zakopać kilka metrów pod przewody solarne + jeden przewód AC.
    Czy taka rura nada sie do tego ?
  • Pomocny post
    #2 21124700
    Tech132
    Poziom 29  
    Posty: 1082
    Pomógł: 96
    Ocena: 390
    Możesz zakopać nadają się jako arot.
  • Pomocny post
    #3 21124718
    Mobali
    Poziom 43  
    Posty: 11937
    Pomógł: 1344
    Ocena: 3838
    Szczególnie jeśli posiadasz rury dwuwarstwowe do rekuperacji, to można je z powodzeniem użyć jako zamienników. Zarówno elastyczność, promień gięcia oraz odporność na starzenie czy zakres temperatur będą zbliżone do oryginalnego kanału arot. Rura do rekuperacji może jedynie ustępować odpornością mechaniczną na uszkodzenia. Ale niewiele, bo rury do rekuperacji dobrych producentów cechuję się wytrzymałością mechaniczną na ściskanie powyżej 500N - to zupełnie wystarcza do zasypania ziemią czy zalewania betonem.
    Pomogłem? Kup mi kawę.
  • #4 21124746
    Koll0
    Poziom 5  
    Posty: 90
    Ocena: 8
    Super, dzieki za odpowiedź. W takim razie je wykorzystam.
    A czym np. połączyć je szczelnie ? Mufy do arotów chyba nie są takie szczelne. Po prostu duża ilość izolacji albo jakaś termokurczka?
    Posiadam jeszcze Taśma izolacyjna Anticor, może tym skleic te mufy dodatkowo ?
  • Pomocny post
    #5 21124759
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #6 21125298
    Mobali
    Poziom 43  
    Posty: 11937
    Pomógł: 1344
    Ocena: 3838
    Dokładnie. Wilgoć i tam się tam prędzej czy później pojawi. Łączenia możesz zabezpieczyć koszulką termokurczliwą, a nawet taśmą zbrojoną. Po zakopaniu pod ziemią UV nie będzie niszczyć tych taśm, więc połączenie będzie bardzo trwałe.
    Pomogłem? Kup mi kawę.
  • #7 21128035
    Xantix
    Poziom 41  
    Posty: 6483
    Pomógł: 686
    Ocena: 1656
    I po co kombinować z rurami? Kabel ziemny układa się bezpośrednio w ziemi, aroty czy rury osłonowe stosuje się tylko tam, gdzie kabel będzie przechodził pod ciągami komunikacyjnymi, drogami, albo tam, gdzie będzie zalany betonem. W innym przypadku dawanie rury osłonowej nie ma żadnego sensu, bo z czasem do rury wejdzie woda i kabel będzie w niej pływał. A to nie jest dla niego korzystne.
  • #8 21128063
    pv1
    Poziom 16  
    Posty: 182
    Pomógł: 12
    Ocena: 34
    Przewody solarne w w rurze arot i woda w środku to problemy z rezystancją izolacji i nawet zawarcia już po kilku latach a 10 to na pewno.W parkach solarnych gdzie było to często stosowane trzeba wymieniać większość przewodów solarnych, Może to uszkodzenia mechaniczne w ziemi, nieprawidłowe łączenia ale też nie zabezpieczona rura arot wychodzą z ziemi do której dostała się woda. Najlepiej arot w jednym kawałku i z wyraźnym łukiem do dołu by nie dostała się woda od góry plus jakieś uszczelnienie i dodatkowo siatka metalowa od gryzoni. Przewody AC ziemne prawidłowo ułożone w piasku nie wymagają rury ochronnej. Także jak już to musisz zadbać o dobre uszczelnienie połączeń i zabezpiecz wyloty przed wodą i gryzoniami. Zdjęcie pokazuje przewody wyciągnięte z rury karbowanej ochronnej które były na zwarciu.

    Przewody solarne wyciągnięte z rury karbowanej, widoczne uszkodzenia i oznaki zwarcia.
  • #9 21128194
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #10 21128235
    Xantix
    Poziom 41  
    Posty: 6483
    Pomógł: 686
    Ocena: 1656
    BBElektrotechnik napisał:
    Zaraz coś je zeżre

    Co je zeżre jak będą zakopane ponad pół metra pod ziemią? Czego nic nie "zżera" zwykłych kabli AC jakich setki tysięcy km jest ułożone w ziemi?

    BBElektrotechnik napisał:
    albo pękną od naprężeń.

    Kable w ziemi układa się linią falistą, aby skompensować naprężenia wynikłe z pracy gruntu czy zmian temperatur. Poza tym układałem setki metrów YKY 3x1.5 (a solarne to albo 4 albo 6mm2) bez żadnej osłony i jakoś nic nigdy nie pękło ani nic go nie zeżarło.

    BBElektrotechnik napisał:
    Kable solarne mimo że teoretycznie są przystosowane do bezpośredniego układania w ziemi, to w kartach katalogowych producenci piszą, że takie ułożenie skraca żywotność kabla.

    Jak instalacja pracuje na typowych napięciach DC do 600 V to w ziemi zastosować zwykły kabel ziemny YAKY/YKY i nie będzie problemu.
  • #11 21128553
    Mobali
    Poziom 43  
    Posty: 11937
    Pomógł: 1344
    Ocena: 3838
    BBElektrotechnik napisał:
    Kable solarne mimo że teoretycznie są przystosowane do bezpośredniego układania w ziemi, to w kartach katalogowych producenci piszą, że takie ułożenie skraca żywotność kabla.
    To pogląd na temat którego można dyskutować. Dlaczego żywotność ma być z założenia niższa, skoro najważniesze czynniki niszczące mają znacznie mniejszy wpływ na zakopany kabel? Mam tu na myśli przede wszystkim zmiany temperatur, które będą znacznie częstsze i zdecydowanie głębsze dla przewodu niezakopanego. Ten pod ziemią zwykle po prostu nie podlega takim zmianom temperatur. A nawet jeśli, to są one znacznie mniej gwałtowne, a widełki niższe. Trudno sobie wyobrazić, żeby zakopany przewód podlegał kilkadziesiąt razy w roku rozgrzaniu do (na przykład) 50 stopni C, czy też był mrożony do powiedzmy minus 25 stopni C.

    Także oddziaływanie UV, które jest czynnikiem o ogromnym działaniu niszczącym, nie ma znaczenia w przypadku przewodów układanych pod ziemią. Zresztą pod względem konstrukcji, przewody solarne nie odbiegają w istotnych parametrach od zwykłych kabli AC. Wręcz przeciwnie - pod wieloma względami są znacznie lepsze. A już zupełnie nie mogę się zgodzić z tezą o większych niszczących naprężeniach. Szczególnie, jeśli przewody zostały poprawnie ułożone to raczej nie jest to prawdopodobna przyczyna ich uszkodzeń.
    Pomogłem? Kup mi kawę.
  • #12 21128572
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #13 21128596
    Mobali
    Poziom 43  
    Posty: 11937
    Pomógł: 1344
    Ocena: 3838
    Właśnie na ten temat dyskutuję. We fragmencie od producenta jest tylko enigmatyczne stwierdzenie że "wpływa na skrócenie żywotności przewodu". Czy to dla Ciebie konkretna informacja? Co pływa jak wpływa i o ile wpływa? Czy ułożenie w ziemi skraca żywotność przewodu o 2 proc czy może aż o 92 proc.? Porównaj proszę tę nic nie znaczącą informację z pierwszymi dwoma linijkami. Czy tam jest konkretniej? Czy wiadomo dokładnie dlaczego żywotność jest niższa i co jest w tym wypadku czynnikiem niszczącym? A teraz sam wyciągnij wnioski ;-)
    Pomogłem? Kup mi kawę.
  • #14 21128624
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #15 21128666
    Xantix
    Poziom 41  
    Posty: 6483
    Pomógł: 686
    Ocena: 1656
    BBElektrotechnik napisał:
    To samo dotyczy kolegi od YKY.

    No tak, a co ci się nie podoba w kablu YKY?

    Dodano po 2 [minuty]:

    BBElektrotechnik napisał:
    Nie nadaje się do bezpośredniego układania w ziemi, ale zaleca się
    układanie w peszlach ochronnych w taki sposób aby nie gromadziła
    się w nich woda.

    W peszlach zawsze prędzej czy później zbierze się woda, choćbyś nie wiem jak kombinował, dlatego ten zapis jest bzdurny, nawet jeśli napisał go światowej sławy producent kabli. Bo kable ziemne układ się bezpośrednio w ziemi, peszle/aroty stosuje się tylko tam, gdzie konieczna jest dodatkowa osłona przed uszkodzeniem mechanicznym. Koniec kropka.
  • #16 21128679
    Mobali
    Poziom 43  
    Posty: 11937
    Pomógł: 1344
    Ocena: 3838
    BBElektrotechnik napisał:
    Jak usłyszysz od kogoś informację która jest sprzeczna z Twoimi poglądami, to zadaj sobie trochę wysiłku i sprawdź tą informację samodzielnie,
    Nie atakuję Ciebie, ale zachęcam do logicznego i krytycznego przeanalizowania informacji. Nie chodzi o sprzeczność z moimi poglądami, ale informację niekonkretną, która niewiele wyjaśnia i bardzo trudno ją uzasadnić. I tyle. A cytowany przez Ciebie zapis:
    BBElektrotechnik napisał:
    układanie w peszlach ochronnych w taki sposób aby nie gromadziła
    się w nich woda.
    ... jest po prostu absurdalny. Prawdopodobnie wiesz doskonale, że w każdym arocie pojawi się wilgoć, a potem zgromadzi się woda. Szczególnie po latach przewody będą po prostu leżeć w wodzie. Jak więc wyobrażasz sobie ich ułożenie aby pozostać w zgodzie z warunkami producenta?
    Pomogłem? Kup mi kawę.
  • #17 21128729
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #18 21128730
    k_pec
    Poziom 34  
    Posty: 1772
    Pomógł: 271
    Ocena: 561
    BBElektrotechnik napisał:
    Niżej wrzucam link do karty katalogowej przewodu solarnego 4mm od Helukabel: https://www.sklephelukabel.pl/public/admin/karty/pl/18048835.pdf?t=1719085454

    To nie jest kabel doziemny. I tyle. A wszystkie zapisy w stylu "ale zaleca się układanie w peszlach ochronnych w taki sposób aby nie gromadziła się w nich woda." to dla mnie jest tylko marketingowy ozdobnik, aby wcisnąć kabel nieświadomym klientom, którzy szukają kabla do ziemi.

    Dedykowany kabel do kładzenia bezpośrednio w ziemi tego producenta to SOLARFLEX-X.
  • #19 21128734
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #20 21128735
    k_pec
    Poziom 34  
    Posty: 1772
    Pomógł: 271
    Ocena: 561
    BBElektrotechnik napisał:
    To jest karta katalogowa właśnie tego kabla.

    Nie.
  • #21 21128737
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #22 21128758
    Xantix
    Poziom 41  
    Posty: 6483
    Pomógł: 686
    Ocena: 1656
    BBElektrotechnik napisał:
    Nadal powtarzasz informacje zasłyszane, bez zrozumienia ich

    To są aktualne zalecenia technologii układania kabli energetycznych niskiego napięcia. Położyłem ładnych pare kilometrów kabli więc wiem jak się to robi. I nie chodzi tutaj tylko o warunki termiczne dla kabla tylko właśnie o wodę.

    BBElektrotechnik napisał:
    Tylko że ta woda nie pojawia się tam znikąd, tylko jest wynikiem kondensacji wilgoci z powietrza które trafia do zimnych rur. By woda się tam nie skraplała, wystarczy wykonać rurę jako jeden szczelny odcinek, i uszczelnić kable przy wylotach z rur. Tylko tyle i aż tyle.

    Rozbierałem i takie peszle na amen zalane, wykonane jako "szczelne" i było w nich pełno wody.

    Zresztą nadal się nie dowiedzieliśmy dlaczego kable solarne zakopane w ziemi mają zostać przez coś "przeżarte" albo urwać się od naprężeń, podczas gdy innych rodzajów kable ziemne jakoś takim uszkodzeniom nie ulegają? Mógłbyś nas oświecić?
  • #23 21128777
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #24 21130207
    Koll0
    Poziom 5  
    Posty: 90
    Ocena: 8
    No dobrze, to wiem, że chcąć układać przewód w arocie nalepiej zrobic to w jednym odcinku tego arot'a i dodatkowo uzczelnić masą wyjścia rury. Pamiętająć przy tym, żeby ułożyć arot w taki sposób aby nie dostała sie do niego woda.

    A co myślisie o tym przewodzie ?
    https://www.speckable.pl/pl/product/22045,kab...ib2O5G0ER5_Cj5jajXIaAi9YEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

    Dodano po 4 [minuty]:

    BBElektrotechnik napisał:
    Xantix napisał:
    Bo kable ziemne układ się bezpośrednio w ziemi, peszle/aroty stosuje się tylko tam, gdzie konieczna jest dodatkowa osłona przed uszkodzeniem mechanicznym. Koniec kropka.

    Nadal powtarzasz informacje zasłyszane, bez zrozumienia ich. Jak ułożysz kable bezpośrednio w ziemi to pracują one w lepszych warunkach termicznych. Czy ułożenie w warunkach gorszych jest złe? Oczywiście że nie, tylko trzeba te gorsze warunki wziąć pod uwagę i zamiast liczyć obciążalności kabla dla ułożenia bezpośredniego, więc zamiast tabelki ułożenia typu D1 użyć tabelki dla D2. Co z tego że są gorsze. Równie dobrze możesz powiedzieć że układanie kabli na powietrzu jest gorsze bo mają gorsze warunki termiczne, i dlatego wszystkie kable trzeba zakopywać.

    Odnośnie wody w arotach, to że woda w rurach się zbiera to jest normalne. Tylko że ta woda nie pojawia się tam znikąd, tylko jest wynikiem kondensacji wilgoci z powietrza które trafia do zimnych rur. By woda się tam nie skraplała, wystarczy wykonać rurę jako jeden szczelny odcinek, i uszczelnić kable przy wylotach z rur. Tylko tyle i aż tyle. Polecam użyć do tego ogniochronnej masy uszczelniającej, ja używam tej dwuskładnikowe z Hilti. Po wtłoczeniu do rury puchnie uszczelniając wszystko na amen, ale w razie potrzeby jest dosyć łatwa do usunięcia. Normalnie przy kablach energetycznych nikt tego nie robi, bo i nie ma takiej potrzeby.


    Podeślesz jaki.s link do tej masy albo jakiegos zamiennika ?
  • #25 21130272
    k_pec
    Poziom 34  
    Posty: 1772
    Pomógł: 271
    Ocena: 561
    Koll0 napisał:


    Przeczytaj następujące dokumenty:i zadaj sobie pytanie, dlaczego w Karcie katalogowej i Deklaracji właściwości użytkowych H1Z2Z2-K NEKU (11.0003) nie ma słowa o możliwości kłądzenia kabla bezpośrednio w ziemi, pomimo zamieszczenia dokumentu "Oświadczenie układanie w ziemi H1Z2Z2-K NEKU".

    Ja bym szukał kabla specyfikowanego do układania w ziemi, bo jak już wyżej było pisane - zerowe szanse, żeby w peszlu nie było w długim okresie czasu wilgoci i wody. Zauważ też, że w Karcie katalogowej jest punkt "Niska chłonność wody"...

    BBElektrotechnik napisał:
    Muszę przeprosić kolegę @k_pec

    Nie ma sprawy, wszyscy się cały czas uczymy.
  • #26 21130409
    Koll0
    Poziom 5  
    Posty: 90
    Ocena: 8
    k_pec napisał:
    Koll0 napisał:


    Przeczytaj następujące dokumenty:i zadaj sobie pytanie, dlaczego w Karcie katalogowej i Deklaracji właściwości użytkowych H1Z2Z2-K NEKU (11.0003) nie ma słowa o możliwości kłądzenia kabla bezpośrednio w ziemi, pomimo zamieszczenia dokumentu "Oświadczenie układanie w ziemi H1Z2Z2-K NEKU".

    Ja bym szukał kabla specyfikowanego do układania w ziemi, bo jak już wyżej było pisane - zerowe szanse, żeby w peszlu nie było w długim okresie czasu wilgoci i wody. Zauważ też, że w Karcie katalogowej jest punkt "Niska chłonność wody"...

    Jak tak szukam to po kolei każdy ma takie same parametry, "niska chłonnośc wody", "nadaja sie do bezpośredniego układania w ziemi".
    Chcesz powiedziec, że to oświadczenie mozna sobie w buty wsadzić ?


    No dobra, znalazłem. https://cdn.kwant.pro/pl/p/file/48d6ae5c75930ee0583c31206961948a/TOPSOLAR%20PV%20H1Z2Z2-K.pdf
    ochrona przed zatopieniem AD8

    Dodano po 1 [godziny] 24 [minuty]:

    A przewód ziemny YKY 5x10 będący przyłączem do domu. On tez jest układany w arocie. Rozumiem, że woda mu nie straszna ?
  • #27 21130547
    k_pec
    Poziom 34  
    Posty: 1772
    Pomógł: 271
    Ocena: 561
    Koll0 napisał:
    No dobra, znalazłem. https://cdn.kwant.pro/pl/p/fil...a/TOPSOLAR%20PV%20H1Z2Z2-K.pdf
    ochrona przed zatopieniem AD8

    Wygląda OK.


    Koll0 napisał:
    A przewód ziemny YKY 5x10 będący przyłączem do domu. On tez jest układany w arocie. Rozumiem, że woda mu nie straszna ?

    Jeśli, przykładowo, taki --> https://www.speckable.pl/pl/file/download/1095 to tak.


    Koll0 napisał:
    Jak tak szukam to po kolei każdy ma takie same parametry, "niska chłonnośc wody", "nadaja sie do bezpośredniego układania w ziemi".
    Chcesz powiedziec, że to oświadczenie mozna sobie w buty wsadzić ?

    Dla mnie tak.
  • #28 21130667
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #29 21130747
    Koll0
    Poziom 5  
    Posty: 90
    Ocena: 8
    BBElektrotechnik napisał:
    Koll0 napisał:
    Podeślesz jaki.s link do tej masy albo jakiegos zamiennika ?

    Jak wspominałem ja używam ogniochronnej masy CFS-F FX z Hilti. Może nie najtańsza ale nie przepuszcza wody, porządnie uszczelnia i mam ją pod ręką. Żadnego zamiennika polecić nie mogę po nie używam, nie znam. Aczkolwiek możesz pobawić się i uszczelnić wylot rury termokurczem, silikonem, słowem kombinuj. Nie używaj do tego pianki montażowej - przepuszcza wodę.
    NEKU to kable AD7. Dosyć tanie ale nie są złe.


    A polecisz jakies przewody z odpornością AD8 ?
  • #30 21131153
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zapytał, czy rury od rekuperacji o średnicy 75 mm nadają się do zakopania pod przewody solarne i AC. Odpowiedzi wskazują, że rury te mogą być używane jako arot, zwłaszcza jeśli są dwuwarstwowe, ponieważ ich elastyczność i odporność na starzenie są zbliżone do oryginalnych kanałów arot. Zwrócono uwagę na konieczność zabezpieczenia połączeń, ponieważ woda może gromadzić się w rurach. Użytkownicy sugerowali użycie koszulek termokurczliwych lub taśmy izolacyjnej do uszczelnienia. Wskazano również, że przewody solarne powinny być układane w sposób, który minimalizuje ryzyko gromadzenia się wody, a kable AC mogą być układane bezpośrednio w ziemi. Dyskutowano także o odpowiednich przewodach do instalacji, takich jak H1Z2Z2-K oraz SOLARFLEX-X, a także o konieczności stosowania odpowiednich rozłączników i zabezpieczeń w instalacjach PV.
REKLAMA