Nie wychodzące na zero bilansowanie międzyfazowe przy zasilaniu z akumulatora
Sprzęt
Inwerter: SUN2000-6KTL-M1 6KW
Bateria: 2x LUNA2000 5kWh
Smart-meter DTSU666-H podłączony do falownika niezależną linią Modbus
A do instalacji przez cewki na przewodach
Instalacja: 3 fazy
Sytuacja wygląda następująco: energia pozyskana z paneli PV wystarcza nam na całodobowe zasilanie, ale widzę, że dochodzi do sytuacji,
w której jest minimalny pobór prądu z sieci. Gdy załączam jakieś urządzenie mocno obciążające jedną fazę 1900W i więcej,
nie zachodzi pełne bilansowanie, ponieważ zarówno smartmeter, jak i licznik Tauronu (po zbilansowaniu w aplikacji e-licznik) liczy wtedy niewielki pobór z sieci.
Dzieje się to, gdy całość albo większa część prądu jest pobierana z baterii.
Pytanie do was: czy to normalna sytuacja i tak już musi być przy niesymetrycznych obciążeniach, albo coś jest nie tak?
Kolor purpurowy to zasilanie z akumulatora

Prowadzi to do miesięcznego zużycia prądu z sieci od 8 do 9,5 kWh
Sprzęt
Inwerter: SUN2000-6KTL-M1 6KW
Bateria: 2x LUNA2000 5kWh
Smart-meter DTSU666-H podłączony do falownika niezależną linią Modbus
A do instalacji przez cewki na przewodach
Instalacja: 3 fazy
Sytuacja wygląda następująco: energia pozyskana z paneli PV wystarcza nam na całodobowe zasilanie, ale widzę, że dochodzi do sytuacji,
w której jest minimalny pobór prądu z sieci. Gdy załączam jakieś urządzenie mocno obciążające jedną fazę 1900W i więcej,
nie zachodzi pełne bilansowanie, ponieważ zarówno smartmeter, jak i licznik Tauronu (po zbilansowaniu w aplikacji e-licznik) liczy wtedy niewielki pobór z sieci.
Dzieje się to, gdy całość albo większa część prądu jest pobierana z baterii.
Pytanie do was: czy to normalna sytuacja i tak już musi być przy niesymetrycznych obciążeniach, albo coś jest nie tak?
Kolor purpurowy to zasilanie z akumulatora
Prowadzi to do miesięcznego zużycia prądu z sieci od 8 do 9,5 kWh