[Rozwiązano] SMART TC De Dietrich AD 324 resetuje się co 5 minut - co robić?

111lisu 16 Sie 2024 22:10 1278 4
REKLAMA
  • #1 21193468
    111lisu
    Poziom 16  
    Posty: 404
    Pomógł: 1
    Ocena: 52
    Mam pytanko może ktoś się spotkał się z z takim problemem SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy De Dietrich AD 324 (ze zintegrowaną bramką OT) resetuje się po około 5 minutach, niby wszytko działa steruje piecem (MCR3 evo T35T) jedynie problem jest z resetowaniem.
  • REKLAMA
  • #2 21195240
    Przemko21
    Poziom 27  
    Posty: 969
    Pomógł: 110
    Ocena: 307
    Jaki przewód puściłeś do regulatora i jaka długość?
  • REKLAMA
  • #3 21195741
    111lisu
    Poziom 16  
    Posty: 404
    Pomógł: 1
    Ocena: 52
    1.5mm ok 6m wydaję się że to sterownik.
  • REKLAMA
  • #4 21203603
    111lisu
    Poziom 16  
    Posty: 404
    Pomógł: 1
    Ocena: 52
    Sterownik był padnięty, ciekawe że nowy ze sklepu. Może się komuś przyda jeśli zmieniasz sterownik z R-Bus na OpenTherm lub odwrotnie to trzeba zresetować piec do ustawień fabrycznych aby wykrył typ komunikacji.
  • #5 21364216
    111lisu
    Poziom 16  
    Posty: 404
    Pomógł: 1
    Ocena: 52
    wymiana sterownika