Czujniki ruchu PIR AC LED schodowe - zawieszanie się przy żarówkach LED 3W

zbyszekoziol 20 Wrz 2024 08:58 1857 12
  • #1 21232778
    zbyszekoziol
    Poziom 2  
    Posty: 12
    Witam, czy ktoś może mi doradzić coś odnośnie czujników ruchu PIR AC LED schodowych? Mam dwa czujniki, jeden na początku, drugi na końcu, 5 sztuk lamp z żarówkami LED o mocy 3 watów. Za każdym razem po około dwóch-trzech zapaleniach czujniki się zawieszają i światło nie gaśnie. Gdy chciałem je zareklamować, serwisant mówił, że w nich się coś skleja, bo przy załączaniu jest za duże napięcie - żarówki LED przy standardowych by tak nie było i trzeba coś przed czujnikami zastosować.

    Czujnik ruchu mini PIR AC LED wraz z opakowaniem.
  • #2 21232786
    HD-VIDEO
    Poziom 43  
    Posty: 8036
    Pomógł: 1264
    Ocena: 1881
    Przekaźnik zewnętrzny na 230V stosować
  • #3 21232824
    metalMANiu
    Poziom 21  
    Posty: 619
    Pomógł: 11
    Ocena: 242
    Czujnik został stworzony do pracy z drobnym oświetleniem. Więc albo jest wadliwy, albo jest bublem.

    zbyszekoziol napisał:
    5 szt lamp z żarówkami led 3 watowe

    Całe 15 watów. Jeśli do takiej mocy ktoś proponuje zastosować stycznik lub przekaźnik to tym bardziej trzeba reklamować ten czujnik.
  • #4 21232827
    zbyszekoziol
    Poziom 2  
    Posty: 12
    Temu panu z serwisu nie chodziło o moc wszystkich żarówek. Tylko o moc jakąś rozruchu przy pierwszym uruchomieniu startu, która jest za duża. I powoduje jakieś zgrzewanie się styków.
  • #5 21232834
    metalMANiu
    Poziom 21  
    Posty: 619
    Pomógł: 11
    Ocena: 242
    Wiadomo, kondensatory szybko się ładują pobierając większy prąd przy starcie. Ale to nadal jest za mało, żeby powodować nieprawidłowe działanie.

    Załącz instrukcje czujnika i lamp, których użyłeś.
  • #6 21232841
    zbyszekoziol
    Poziom 2  
    Posty: 12
    Lampy to normalne bez czujników, więc kupiłem te dwa czujniki i zamontowałem.

    Schemat montażu czujnika ruchu ePOWER. Żarówka z serii 360 Line o tradycyjnym kształcie, moc 7W, trzonek E27, barwa neutralna 4000K. Dane techniczne czujnika ruchu do lamp.
  • #7 21241103
    zbyszekoziol
    Poziom 2  
    Posty: 12
    Witam. Czy mogę prosić o pomoc, bo nie wiem, co mam robić? Podłączyłem ten czujnik teraz tylko do jednej lampy i wszystko chodzi, tzn. 1 szt. Co myślicie?
  • #8 21241404
    HD-VIDEO
    Poziom 43  
    Posty: 8036
    Pomógł: 1264
    Ocena: 1881
    Zgrzewają się styki przy większej ilości lamp = przekaźniki słabej jakości.

    A jesteś w stanie otworzyć i pokazać jaki tam jest zastosowany przekażnik; możliwe że da się je wymienić na coś lepszego.

    Lub zastosować zewnętrzny firmowy przekażnik np Relpol z cewką 230V na podstawce
  • #9 21241431
    zbyszekoziol
    Poziom 2  
    Posty: 12
    >>21241404 Myślę że tak. Ale powiem że mogę wymienić na ten drogi lub lepszy bo już nie mam siły żona mi płacze że ciemno itp.
    Kiedyś też miałem ten i też się to robiło. Opakowanie czujnika ruchu PIR marki Orno model OR-CR-211. Specyfikacja techniczna i ustawienia czujnika ruchu.
  • #10 21241476
    HD-VIDEO
    Poziom 43  
    Posty: 8036
    Pomógł: 1264
    Ocena: 1881
    Przecież jest to to samo
  • #11 21241689
    zbyszekoziol
    Poziom 2  
    Posty: 12
    >>21241476 Ten podobny ale mogę wymienić na ten co pan polecił.
  • #12 21241699
    Magic_moon
    Poziom 32  
    Posty: 2044
    Pomógł: 193
    Ocena: 337
    Kup sobie porządny czujnik i po problemie.
  • #13 21245323
    zbyszekoziol
    Poziom 2  
    Posty: 12
    Chętnie kupię nawet do każdej lampy 1 szt. Tylko koledzy, który to jest porządny. Chciałbym, aby wszystkie lampy świeciły się zaraz wszystkie.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłasza problem z czujnikami ruchu PIR AC LED schodowymi, które zawieszają się po kilku zapaleniach lamp LED o mocy 3W. Serwisant sugeruje, że przyczyną jest zbyt wysokie napięcie rozruchowe, które prowadzi do zgrzewania się styków. W odpowiedziach proponowane są różne rozwiązania, w tym zastosowanie zewnętrznego przekaźnika 230V, wymiana czujników na lepsze modele oraz sprawdzenie jakości przekaźników w używanych czujnikach. Użytkownik rozważa zakup nowych czujników, aby zapewnić prawidłowe działanie oświetlenia.