logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Siemens ET675FNP1E 8,3kW Czy płyta obsługuje podłączenie 3N?

bzqp 20 Wrz 2024 19:14 456 6
REKLAMA
  • #1 21233573
    bzqp
    Poziom 5  
    Posty: 6
    Płyta grzewcza Siemens ET675FNP1E 8,3kW.
    W instrukcji montażu brak informacji o kompatybilności płyty 2N/3N. Na tabliczce z tyłu obudowy są schematy na podłączenie 1N/2N/3N, ale podobno Siemens daje te same wytłoczki do płyt różnych rodzajów i często płyty pod 2N mają wytłoczony ten sam schemat podłączenia pod 3N. Siemens robi gatekeeping informacji o liczbie faz kuchenki dla swoich wewnętrznych serwisantów.

    Czy Siemens ET675FNP1E jest kompatybilny na podłączenie 3N, czy obsługuje tylko 2N (np. na instalacji trójfazowej 20A?).

    Zdjęcie przedstawia schematy podłączeń elektrycznych i terminale płyty grzewczej Siemens ET675FNP1E.
  • REKLAMA
  • #2 21233638
    Lisek64
    Poziom 33  
    Posty: 1791
    Pomógł: 217
    Ocena: 583
    Czy w instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej masz napisane, że montaż ma wykonać tylko autoryzowany serwis Siemensa? Jeżeli nie ma takiego wpisu, to skąd te "rewelacje" na temat "utajnionego podłączania płyty"?
  • REKLAMA
  • #3 21233669
    bzqp
    Poziom 5  
    Posty: 6
    >>21233638 Jest dokładnie właśnie taki zapis.

    Podłączenie bez wstępnie zamontowanego przewodu
    Płytę grzewczą podłączać wyłącznie według schematu podłączenia.
    -W razie potrzeby zamontować dołączone mostki miedziane.
    -Przewód przyłączeniowy do sieci elektrycznej musi odpowiadać typowi H05 VV-F lub o wyższym symbolu.
    -Ustalić wymagany przekrój żył zgodnie z obciążeniem prądu. Przekrój < 1,5 mm² nie jest dopuszczalny.
    Podłączenie ze wstępnie zamontowanym przewodem 5-żyłowym
    Przewód połączeniowy może wymienić tylko przeszkolony personel serwisu.


    Stąd wspomniany gatekeeping serwisu Siemensa. Rozumiem, że do gwarancji potrzebny im podpis własnego serwisanta, jednak co z serwisem pozagwarancyjnym robionym przez innych elektryków?
  • #4 21233755
    Lisek64
    Poziom 33  
    Posty: 1791
    Pomógł: 217
    Ocena: 583
    Nie widzę tu nic podejrzanego w takim zapisie. Na obudowie jest wytłoczony schemat połączeń i w zależności od rodzaju zasilania tak podłączasz bez jakichkolwiek "tajemnic". Są podane dane techniczne przewodu, jakie musi spełnić, aby podpięcie było bezpieczne. Punkt nr. 2 to nic innego jak "d...chron" dla producenta w momencie awarii, pożaru instalacji itp., bo jakiś Janusz elektryk podłączył płytę na "sznurówkach".
  • REKLAMA
  • #5 21233831
    bzqp
    Poziom 5  
    Posty: 6
    Boję się tylko spalenia płyty. Pomoc techniczna Samsunga oczywiście nie odpisuje. W kilku miejscach natknąłem się na raporty, że Samsung daje te same schematy na płyty o różnych bebechach, co może skutkować przypadkowym podłączeniem płyty 2N do 3N.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #6 21233845
    Lisek64
    Poziom 33  
    Posty: 1791
    Pomógł: 217
    Ocena: 583
    Sugerujesz, że producent celowo wprowadzałby w błąd użytkowników odnośnie schematu podłączenia do zasilania? To niedorzeczne. W instrukcji masz wyraźnie napisane, jakiego użyć przewodu i gdzie zrobić ew. zworki przy rodzaju zasilania. Jest opis o wymianie wstępnie zamontowanego przewodu (jeżeli jest zamontowany w kostkę) przez przeszkolony serwis. Nie jest napisane, że ma być to serwis Siemens.
  • #7 21235051
    Telo
    Serwisant RTV
    Posty: 12750
    Pomógł: 1469
    Ocena: 2265
    Zaproś elektryka z uprawnieniami, tak aby po podłączeniu podbił gwarancję, bo jak sam źle podłączysz i płyta się uszkodzi, to stracisz naprawę gwarancyjną.

Podsumowanie tematu

✨ Płyta grzewcza Siemens ET675FNP1E o mocy 8,3 kW nie zawiera w instrukcji montażu jednoznacznych informacji na temat kompatybilności z podłączeniem 3N. Użytkownicy zauważają, że na tabliczce z tyłu obudowy znajdują się schematy podłączenia 1N/2N/3N, co może prowadzić do nieporozumień, ponieważ Siemens stosuje te same wytłoczki dla różnych modeli. W instrukcji podano, że podłączenie powinno być wykonane przez przeszkolony personel, co budzi obawy o ewentualne problemy z gwarancją w przypadku samodzielnego podłączenia. Użytkownicy sugerują, aby skonsultować się z elektrykiem posiadającym odpowiednie uprawnienia, aby uniknąć uszkodzenia płyty i utraty gwarancji.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA