[Rozwiązano] Tuya Smart - Jak zaprogramować cykliczną akcję co 20 minut przy temp. < 7°C?

TomKomar 01 Paź 2024 22:50 1119 3
REKLAMA
  • #1 21246721
    TomKomar
    Poziom 3  
    Posty: 83
    Ocena: 3
    Jak uzyskać w Tuya cykliczną akcję co 20 minut?
    Chciałbym, aby :
    A. gdy temp. zewnętrzna spadnie poniżej 7 stopni
    B. zapinał się cyklicznie stycznik (przekaźnik OXT) na 40 sekund co 20 minut
    C. gdy skoczy powyżej 7 stopni - wyłączenie B
    Czy da się tak zaprogramować SCENĘ w Tuya Smart ??
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 21246778
    banmar_2005
    Poziom 31  
    Posty: 1613
    Pomógł: 141
    Ocena: 288
    Myślę ze jest to możliwe. Musiał byś dokupić termometr blu czy wifi, bramę i twoje gniazdko. Razem dodajesz je do bramy i wtedy tam może da się ustawić takie sceny. Ja mam w pomieszczeniu termometr BLU i jak mi spadnie temperatura poniżej 10C to włącza się piec CO.
    Może ktoś bardziej obeznany w temacie coś ci doradzi.
  • REKLAMA
  • #3 21246947
    TomKomar
    Poziom 3  
    Posty: 83
    Ocena: 3
    Termometr mam; spięty bramką. Przekaźnik też.
    Nie wiem tylko jak uzyskać w Tuya tą cykliczność.
  • #4 21249557
    TomKomar
    Poziom 3  
    Posty: 83
    Ocena: 3
    Tak to zaprogramowałem i działa:

    1. (when any condition is met)
    1a if przekaznik is OFF
    1b if temp zewn < 7

    2a. delay the action 20 min
    2b. ustaw przekaznik na ON
    2c. ustaw contdown przekaznika na 40 sek

    3. preconditions: temp zewn < 7

    Działa to tak:

    Skrypt startuje, gdy przekaźnik się wyłączy lub temp spadnie ponizej 7 st C. Wówczas: poczeka 20 min, później włączy przekaźnik na 40 sek, a po tym znów zaczyna od nowa (bo się przekaźnik wyłączył), czyli: poczeka 20min, włączy przekaźnik na 40 sek itd ...
    Skrypt będzie działał w pętli dopóki temp zewn<7 st C ( preconditions ).

    :-)
REKLAMA