[Rozwiązano] Problem z komunikatem MQTT w przypadku Aubess Mini Smart Switch na OpenBeken v1.17.797

taggbricka 10 Gru 2024 21:29 630 2
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21342614
    taggbricka
    Poziom 7  
    Posty: 48
    Pomógł: 1
    Ocena: 4
    Korzystanie z inteligentnego przełącznika Aubess mini. Wersja Openbeken: 1.17.797

    Próbuję wysłać wiadomość MQTT z przełącznika na pinach S1 i S2
    Pin 14 jest zadeklarowany jako "Btn"

    To jest mój autoexec.bat

    addEventHandler OnClick 14 publish Sw 1
    addEventHandler OnRelease 14 publish Sw 0

    Otrzymuję tylko jedną wiadomość dla każdego cyklu włączania i wyłączania przełącznika.
    {"topic":"obk5/Sw/get","payload":"0","qos":1,"retain":false,"_msgid":"66d0389d6cd3a815"}

    Co zrobiłem źle?
  • #2 21343269
    taggbricka
    Poziom 7  
    Posty: 48
    Pomógł: 1
    Ocena: 4
    Wygląda na to, że zadeklarowanie pinu jako "dinput" działa.
  • #3 21343272
    taggbricka
    Poziom 7  
    Posty: 48
    Pomógł: 1
    Ocena: 4
    Zmiana nazwy pinu z "btn" na "dinput"

    addEventHandler OnHold 14 publish Sw 1
    addEventHandler OnRelease 14 publish Sw 0