logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Wydajność kontrolera MPPT 30-130 V vs 60-450 V przy instalacji 100-110 V

cityboy 23 Mar 2025 09:03 339 9
REKLAMA
  • #1 21491212
    cityboy
    Poziom 10  
    Posty: 64
    Ocena: 5
    Witam.
    Zastanawiam się nad pewną kwestią.
    Jak wygląda wydajność/sprawność kontrolera MPPT 30-130 V, a np. MPPT 60-450 V przy instalacji 100-110 V.

    W obydwu przypadkach napięcie stringów mieści się w zakresach. Tylko w pierwszym jest "optymalne" w 2-gim bliżej minimum.

    Chciałem zwiększyć ilość Wat w swoim inwerterze... I nie przerabiając instalacji PV.
    Jak myślicie?
    - Zostać przy 30-130 V i nie kombinować, tylko kupić inwerter z tym samym przedziałem MPPT, ale już 60-130 V
    - Może przejść na 60-450 V? Czy dużo stracę w wydajności przy obecnym układzie PV.
  • REKLAMA
  • #2 21491336
    k_pec
    Poziom 34  
    Posty: 1772
    Pomógł: 271
    Ocena: 561
    Tak, typowo sprawność falowników w zależności od podawanego na wejście tracera MPPT napięcia z paneli będzie uzależniona od tego napięcia. Największa sprawność falownika będzie właśnie dla owego "optymalnego" napięcia, zwykle w okolicach połowy całego zakresu napięć tracera MPPT. Tylko, że takie różnice to są zwykle ułamki procent.

    Problem, że rzadko widuje się wykresy pokazujące sprawność falownika w zależności od napięcia wejściowego zawarte w danych katalogowych. Huawei to pokazuje ( np. Link czy Link )

    Oczywiście, realne uzależnienie sprawności dla każdego falownika od napięcia podawanego na tracer MPPT będzie inne i chcąc wiedzieć dokładnie trzeba by odpytywać producenta danego urządzenia. Ale rzędy wielkości już znasz.


    Zwróć jednakże uwagę na inną istotną sprawę wynikającą z tych wykresów - dużo większe spadki sprawności falownika od tych uzależnionych od napięcia wejściowego tracerów MPPT występują, kiedy falownik pracuje z mocami poniżej, powiedzmy 20%, nie wspominając już o 10% swojej mocy maksymalnej.

    I na to warto zwrócić dużo bardziej uwagę, żeby starać się dobrać falownik, aby jak najwięcej czasu pracował powyżej tego 10...20% progu. Uogólniając, falownik powinien pracować jak najdłużej w pobliżu swojej mocy maksymalnej.
  • REKLAMA
  • #3 21491352
    cityboy
    Poziom 10  
    Posty: 64
    Ocena: 5
    Czyli przynajmniej dla 470 V strata wynosi około 0,5-1%... Pytanie jak to wygląda w przypadku Huawei np. dla 200 V.

    Co do zwiększenia mocy falownika, to chyba powinienem. Teraz tylko czy iść w kontroler z większym przedziałem V?
  • #4 21491435
    k_pec
    Poziom 34  
    Posty: 1772
    Pomógł: 271
    Ocena: 561
    cityboy napisał:
    Czyli przynajmniej dla 470 V strata wynosi około 0,5-1%... Pytanie jak to wygląda w przypadku Huawei np. dla 200 V.

    Ja bym szacował znacznie poniżej 1%. Ale to drobiazgi, którymi chyba nikt w praktyce się nie przejmuje. Poza tym wpływ na napięcie podawane na falownik ma ilość i typ paneli. A tu nie zawsze ma się dowolność, zwykle jest jakiś kompromis.


    cityboy napisał:
    Co do zwiększenia mocy falownika to chyba powinienem. Teraz tylko czy iść w kontroler z większym przedziałem V?

    Tu niestety tylko kartka i ołówek, albo jak ktoś woli - Excell. Przy PV jest tak dużo warunków i uzależnień, że nie ma tu prostych odpowiedzi - dla każdej instalacji będą inne, bo każda instalacja ma swoją indywidualność, jak potrzeby właściciela, jego pomysły na wykorzystanie PV, okresowe zużycia energii z sieci, dostępność miejsc pod panele itd.

    Tak, że tylko właściciel przyszłej instalacji, znający najlepiej wszystkie uwarunkowania, może to oszacować,

    Zakres napięć MPPT, to naprawdę przy tym drobiazg nie warty uwagi. Chyba, że już teraz planujesz przyszłą rozbudowę, wtedy patrz wyżej.
  • #5 21491569
    krzyś11
    Poziom 16  
    Posty: 147
    Pomógł: 18
    Ocena: 31
    >>21491212 Jakiś konkretny falownik masz na myśli, bo na przykład taki PowMr 6,2kW 48V MPPT 60V-450V ma w specyfikacji max 27 A z PV, a to już przy samych wyliczeniach wynika że przy 100 V z PV to nie da więcej jak 2700 W, a do swoich 6200 W potrzebował by z paneli 230 V.
  • REKLAMA
  • #6 21491640
    cityboy
    Poziom 10  
    Posty: 64
    Ocena: 5
    >>21491569 Do pierwszej opcji, czyli zostanie w 60-130. Kupiłbym MUST PV18-5048 VHM lub 5548. Mają one 4000 W z PV na wyjściu. Obecnie instalacja 3S3P gdzie panele mają ponad 13 A na sztuce, czyli max 4000 W, co by się spinało.
    Mam taki sam inwerter, tylko 24 V i 3 kW i czuję, że trochę mało.
    Co do 60-450 V wydają mi się trochę bardziej przyszłościowe i może dlatego tak na siłę próbuje się uszczęśliwić?
  • #7 21491691
    k_pec
    Poziom 34  
    Posty: 1772
    Pomógł: 271
    Ocena: 561
    cityboy napisał:
    Co do 60-450 V wydają mi się trochę bardziej przyszłościowe i może dlatego tak na siłę próbuje się uszczęśliwić?

    Przy przepięciu stringu w układ 9s, to mogłoby mieć uzasadnienie. Głównie od strony bezpieczeństwa, bo jednak wtedy miałbyś tylko do 13 A w liniach. Ale, kwestia czy Voc takiego stringu dla najniższej temperatury otoczenia nie przewyższałoby z kolei maksymalnego napięcia dopuszczalnego na wejściu DC falownika.
  • #8 21491730
    cityboy
    Poziom 10  
    Posty: 64
    Ocena: 5
    >>21491691 Voc dla paneli jest 37 V, co daje przy 9S 333 V... Do 450 V to świat... Zapewne jeszcze jest zapas w górę. Może iść jedna w tym kierunku 9S i jakiś fajny Inwerter na 5-6 KW hmm...
  • REKLAMA
  • #9 21491743
    k_pec
    Poziom 34  
    Posty: 1772
    Pomógł: 271
    Ocena: 561
    Panel z Voc = 37 V (STC) dawałby dla stringu 9s i temperatury otoczenia -20°C około 370 V, więc spoko.
  • #10 21491899
    cityboy
    Poziom 10  
    Posty: 64
    Ocena: 5
    A jest gdzieś jakiś ranking falowników. Albo jakieś inne zestawienie, bo od ilości modeli samego EASuna to głowa boli. Nazwy takie same, a kolor inny... :/ Co możecie polecić?

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy porównania wydajności kontrolerów MPPT o zakresach napięć 30-130 V i 60-450 V przy instalacji fotowoltaicznej o napięciu stringów 100-110 V. Sprawność falowników jest najwyższa przy napięciu wejściowym bliskim połowie zakresu MPPT, jednak różnice w efektywności między tymi zakresami są minimalne, zwykle poniżej 1%. W praktyce większy wpływ na sprawność ma obciążenie falownika, zwłaszcza przy mocach poniżej 20%. Wybór kontrolera powinien uwzględniać indywidualne warunki instalacji oraz plany rozbudowy. Przykładowo, falownik PowMr 6,2 kW 48V z MPPT 60-450 V ma ograniczenie prądu 27 A, co przy 100 V ogranicza moc do około 2700 W, więc do pełnego wykorzystania mocy 6200 W potrzebne jest wyższe napięcie stringu. W przypadku instalacji 3S3P z panelami o prądzie ponad 13 A, kontrolery z zakresem 60-130 V, takie jak MUST PV18-5048 VHM lub 5548, oferujące do 4000 W z PV, są odpowiednie. Przy konfiguracji stringu 9S z panelami o Voc 37 V, napięcie stringu wynosi około 333-370 V (w zależności od temperatury), co jest bezpieczne dla falowników o zakresie do 450 V i może być korzystne dla przyszłej rozbudowy. Wskazano również trudności w wyborze falownika ze względu na dużą liczbę modeli, zwłaszcza marki EASun, oraz brak jednoznacznych rankingów i zestawień.
REKLAMA