logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Czy wyłącznik EATON 194821 B16 1P zadziała przy odwrotnym podłączeniu?

dejavuu 14 Kwi 2025 20:44 837 10
REKLAMA
  • #1 21519231
    dejavuu
    Poziom 12  
    Posty: 99
    Ocena: 19
    Witam,
    Mam pytanie odnośnie wyłącznika nadprądowego EATON 194821 B16 1P 270340,
    wedle schematu zasilanie powinno zostać podane góry a odejście od dołu.
    Przeoczyłem tak fakt i wykonałem całą rozdzielnice z szyną grzebieniową od dołu a odejście od góry.
    Pytanie czy w takim wypadku i tak nadprądówka zadziała ? Jest sens to zmieniać ?
    Wyłącznik nadprądowy EATON 194821 B16 1P.
  • REKLAMA
  • #2 21519235
    kokapetyl
    Poziom 43  
    Posty: 13445
    Pomógł: 1787
    Ocena: 2099
    dejavuu napisał:
    czy w takim wypadku i tak nadprądówka zadziała ?

    Zadziała.
  • #3 21519245
    dejavuu
    Poziom 12  
    Posty: 99
    Ocena: 19
    Czyli nie muszę pruć szafy? Nie ma to jakiegoś większego znaczenia?
    Poniżej zdjęcie szafy, może jeszcze coś się rzuci w oczy, co mogę poprawić, bądź mój jakiś błąd.

    Zdjęcie otwartej szafy rozdzielczej z bezpiecznikami i okablowaniem.
  • REKLAMA
  • #4 21519419
    domsat
    Poziom 23  
    Posty: 739
    Pomógł: 45
    Ocena: 176
    Gdzie widziałeś ten schemat ? Chyba wszyscy producenci podają info = wył. n/prądowy jest aparatem symetrycznym i kierunek przepływu prądu nie ma znaczenia.. Czy jesteś mało doświadczonym elektrykiem, że o tym nie wiedziałeś ? Dodam - aparatura modułowa Eaton ma świetną zaletę = oszynowanie może być od góry lub od dołu.
    Na marginesie - zaintrygowała mnie znaczna ilość różnicówek 2P, czym to było powodowane, jeśli można wiedzieć.
  • #5 21519507
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Posty: 1562
    Pomógł: 254
    Ocena: 533
    dejavuu napisał:
    zasilanie powinno zostać podane góry a odejście od dołu.

    Najlepiej odnaleźć odpowiedź w katalogu producenta.
    Link

    Tabela z danymi technicznymi dotyczącymi urządzenia elektrycznego.
  • #6 21519902
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3524
    domsat napisał:
    Na marginesie - zaintrygowała mnie znaczna ilość różnicówek 2P, czym to było powodowane, jeśli można wiedzieć.
    Spowodowana jest lepszą funkcjonalnością instalacji, łatwiejszą obsługą, jak i również ułatwionym serwisowaniem w razie W.
  • REKLAMA
  • #7 21519953
    domsat
    Poziom 23  
    Posty: 739
    Pomógł: 45
    Ocena: 176
    Symetryczne są też inne aparaty modułowe np RCD, wyłączniki, rozłączniki bezpiecznikowe itp. Każdy elektryk powinien doskonale o tym wiedzieć, to jest podstawowa wiedza. Uwaga - na rynku jest niesymetryczny rozłącznik bezpiecznikowy, załączam jego fotkę. W przypadku odwrotnego montażu ten aparat jest niebezpieczny !
    Rozłącznik bezpiecznikowy Kanlux 63A trzy biegunowy z oznaczeniami wejścia i wyjścia.
    Na marginesie - korzystajmy z katalogów producentów. Ci markowi jak wspomniany Eaton podają tam mnóstwo info niezbędnych przy projektowaniu i montażach.
    A odnośnie liczby RCD w tej rozdzielnicy - wg mnie zawyżonej - to obecnie panuje moda na ich montowanie na full, bo nieświadomy klient zapłaci. Akurat mam spore doświadczenia z RCD i mogę tak twierdzić. Uwaga - nie rozwijajmy tu tego wątku, bo temat jest o czym innym
    Moderowany przez Topolski Mirosław:

    Więc po co kol. go forsuje w swoich wypowiedziach.
    Są też inne powody by instalować więcej RCD i to że klient i tak zapłaci jest tu najmniej ważne.
    3.1.14. Publikowanie wpisów niezgodnych z tematyką danego działu forum lub wątku dyskusji.

  • #8 21520063
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Posty: 1467
    Pomógł: 82
    Ocena: 391
    Ceramiczna oprawka bezpiecznikowa z dwoma wyraźnymi zaciskami mosiężnymi.

    To też nie jest symetryczne :) Zasada: faza jak najdalej od palcy
  • REKLAMA
  • #9 21520366
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4505
    Pomógł: 316
    Ocena: 1568
    Widzę, że niektórzy odlecieli. Co do sznurowania rozdzielnic. Przykład rozdzielnicy której IP jest bez żadnego trybu ;) Szyna grzebieniowa 3f od dołu aparatów, trochę wilgoci, skroplin i ...... buum.
    Szynę wyrzucono, wygrzane aparaty wymieniono i osznurowano LgY.


    Widok wnętrza rozdzielnicy elektrycznej z zamontowanymi wyłącznikami marki Schneider Electric oraz widocznymi przewodami i śladami przepalenia pod jednym z wyłączników.
  • #10 21520378
    maurycy123
    Warunkowo odblokowany
    Posty: 3114
    Pomógł: 225
    Ocena: 736
    domsat napisał:
    A odnośnie liczby RCD w tej rozdzielnicy - wg mnie zawyżonej - to obecnie panuje moda na ich montowanie na full, bo nieświadomy klient zapłaci.

    Nie jestem klientem tylko inwestorem i jednocześnie wykonawcą instalacji. Sam mam w rozdzielnicy 9 RCD 2p a prawdopodobnie dojdzie 10. Świadomy inwestor (i klient) wie dlaczego tak musi być.
  • #11 21521440
    jarekgol
    Poziom 40  
    Posty: 5154
    Pomógł: 643
    Ocena: 1140
    W środkowym rządku wygląda jakby były 2 szyny blisko siebie, nie zewrze Ci się tam coś?
    ps. ładna szafka.

Podsumowanie tematu

✨ Wyłącznik nadprądowy EATON 194821 B16 1P jest aparatem symetrycznym, co oznacza, że kierunek podłączenia zasilania (góra lub dół) nie ma wpływu na jego działanie. Producent oraz doświadczeni elektrycy potwierdzają, że wyłącznik zadziała poprawnie niezależnie od odwrotnego podłączenia. W przypadku aparatury modułowej Eaton oszynowanie może być wykonane zarówno od góry, jak i od dołu. W dyskusji podkreślono, że warto korzystać z katalogów producentów, które zawierają szczegółowe informacje techniczne. Zwrócono także uwagę na różnicę między symetrycznymi wyłącznikami a niesymetrycznymi rozłącznikami bezpiecznikowymi, które przy odwrotnym montażu mogą być niebezpieczne. Dodatkowo omówiono kwestię liczby różnicówek (RCD) w rozdzielnicy, która może być zwiększona ze względu na funkcjonalność i łatwość serwisowania. Wskazano również na potencjalne problemy z wilgocią i skroplinami przy montażu szyn grzebieniowych od dołu.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA