krusenstern 06 Cze 2025 03:38 315 5
REKLAMA
  • #1 21571074
    krusenstern
    Poziom 10  
    Posty: 5
    Witam, mam pytanie. Jestem elektrykiem i pierwszy raz spotkałem się z takim podejściem firmy, która u klienta zamontowała rolety elektryczne z silnikami Somfy. Mianowicie z rolet są wyprowadzone przewody 2-żyłowe 2x0,75, a firma twierdzi, że tak zrobił je producent i że to w niczym nie przeszkadza, rolety zasilane są na 230 V.

    Tłumaczę klientowi, że powinny być przewody z przewodem ochronnym, a on, że firma jest 20 lat na rynku i oni mają rację, a ja nie. Spotkaliście się z czymś takim, takim zasilaniem rolet?
  • REKLAMA
  • #2 21571083
    750kV
    Poziom 33  
    Posty: 1934
    Pomógł: 240
    Ocena: 705
    krusenstern napisał:
    Spotkaliście się z czymś takim, takim zasilaniem rolet?
    Jakiej firmy - nie pamiętam, ale z takim rozwiązaniem spotkałem się przy roletach zewnętrznych na okna dachowe. To norma. Doprowadzasz do puszki 3x1,5 mm² i w niej łączysz giętki przewód od rolety - dwużyłowy, pozostawiając PE niepodłączony. Reszta Cię nie interesuje.
  • REKLAMA
  • #3 21571715
    krusenstern
    Poziom 10  
    Posty: 5
    No, mi akurat pod rozdzielnię doprowadzili te przewody.
  • REKLAMA
  • #4 21571758
    William Bonawentura
    Poziom 34  
    Posty: 2419
    Pomógł: 187
    Ocena: 612
    >>21571715

    To jakiej długości były te przewody? Nie zostawili jakichś instrukcji, gwarancji z modelem napędu?
  • REKLAMA
  • #5 21571936
    750kV
    Poziom 33  
    Posty: 1934
    Pomógł: 240
    Ocena: 705
    krusenstern napisał:
    No, mi akurat pod rozdzielnię doprowadzili te przewody.

    Wymagana ilość żył w instalacji elektrycznej 230 V, to trzy: PE, N, L. Minimalny ich przekrój, to 1.5 mm². Granica instalacji elektrycznej jest na jej wypuście w ścianie lub suficie. Od tego wypustu może sobie wisieć odcinek przewodu nawet 2x0,75 mm², który łączy roletę z zasilaniem, bo ów odcinek nie jest częścią instalacji elektrycznej.
  • #6 21575548
    krusenstern
    Poziom 10  
    Posty: 5
    A żeby było jeszcze śmieszniej, to te rolety, jak są podpięte pod różnicówkę, to wybija ją. Rozumiem, że producent lub montażysta rolet musiał wyzerować obudowę rolet, skoro takie kwiatki się dzieją.