Obliczanie przepływu ciepłej wody dla mocy 3 MW, temp. zasilania 100°C, powrotu 70°C

spiecie83 24 Cze 2025 13:25 336 5
REKLAMA
  • #1 21588104
    spiecie83
    Poziom 4  
    Posty: 3
    Witam,
    Mam taki problem: potrzebuję policzyć przepływ ciepłej wody, gdzie temperatura na zasilaniu zawsze jest 100 stopni, na powrocie 70 stopni, moc zamówiona cieplna wynosi 3 MW. Przepływ dla różnych temperatur zewnętrznych od -18 do 12 stopni C będzie się zmieniał. Jak to policzyć?
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 21588133
    sigwa18
    Poziom 43  
    Posty: 11958
    Pomógł: 1185
    Ocena: 3326
    Różnica między zasilaniem i powrotem to 30 C. Więc mamy 30 x ciepło właściwe wody czyli 4190 to daje nam 125 730 J/kg wody. 3MW to 3 000 000W czyli 3 000 000J/s. Czyli aby przesłać tą wodą 3 000 000 J/s potrzebujemy aby co sekundę poprzeczny przekrój rury pokonywało 23,86 kg wody. Czyli mamy 23,86 kg/s co daje nam 23,86 litra na sekundę. To jest dla bezstratnego przesyłu. Przydało by się znać straty rurociągu bądź opór cieplny jego izolacji i jak daleko jest odbiornik. Wtedy można by oszacować straty dla +12 C i -18C (min i max)
  • REKLAMA
  • #3 21588149
    spiecie83
    Poziom 4  
    Posty: 3
    >>21588133 i właśnie o to mi chodzi: długość sieci 1,75 km, a straty roczne 12,2%. nie bardzo wiem jak to połączyć
  • REKLAMA
  • #4 21588262
    sigwa18
    Poziom 43  
    Posty: 11958
    Pomógł: 1185
    Ocena: 3326
    Bo to się nie łączy z danymi które podałeś. Ile energii zostało przesłane. Ile dni w roku instalacja pracuje? Czy start jest wliczany w straty? Te 1,75 km to w obie nitki czy całkowita długość (suma długości zasilania i powrotu).
  • REKLAMA
  • #6 21588835
    spiecie83
    Poziom 4  
    Posty: 3
    >>21588262 To jest rurociąg zasilający zakład przemysłowy, pracuje cały rok oprócz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, 24 godziny na dobę (3 zmiany, mają tam m.in. wanny galwanizacyjne).
    1,75 to jest suma długości zasilanie + powrót.
    Budynki są zasilane 24 godziny na dobę przez cały rok, więc nie ma postojów.
    kolega musi zrobić tabele średniodobowych przepływów wody dla danej temp zewnętrznej.